請教老手:電源OTP保護測試方法

請教在電源領域的測試高手:在測試有OTP保護的電源時,是將電源在放在最高使用溫度的Chamber下運行兩個小時,沒有出現OTP保護,在以沒十分鐘五度步階爬升溫度,直到OTP動作?請問對爬升的最終溫度有何要求?
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
ctx1211
LV.7
2
2011-12-09 22:35
這個沒測過,另請高手解決
0
回復
dgvery
LV.5
3
2011-12-10 08:47
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
2011-12-10 19:33
@dgvery
**此帖已被管理員刪除**

OTP就是過溫保護,大功率電源都會有這個功能。

0
回復
zq2007
LV.11
5
2011-12-10 21:08
你的電源在設計之初應該是有使用的環境的,OTp應該在正常的使用環境下不能保護。具體在什么情況下保護,還真沒研究過。
0
回復
cheng111
LV.11
6
2011-12-11 13:13
這個要看你電源方案的,一般如果需要,都會有專門的過問保護電路。如果沒有就是通過變壓器的磁飽和來實現的,或者其他IC在高溫的特性導致,比如三極管的基極電壓大小。
0
回復
zq2007
LV.11
7
2011-12-11 21:14
@cheng111
這個要看你電源方案的,一般如果需要,都會有專門的過問保護電路。如果沒有就是通過變壓器的磁飽和來實現的,或者其他IC在高溫的特性導致,比如三極管的基極電壓大小。
還有過溫保護一般都是用熱敏來監測變壓器的溫度。
0
回復
cheng111
LV.11
8
2011-12-11 23:21
@zq2007
還有過溫保護一般都是用熱敏來監測變壓器的溫度。
是的,在RCC電路里面,溫度過高也可以通過三極管基極電壓來限制。所以有這么一說。
0
回復
10227
LV.7
9
2011-12-12 08:02
@cheng111
是的,在RCC電路里面,溫度過高也可以通過三極管基極電壓來限制。所以有這么一說。

PWM IC是內建不過溫度保護點太高,零件應力并無法達到,不建議使用.

也有專門偵測溫度而保護的IC,有點貴.

0
回復
cheng111
LV.11
10
2011-12-12 20:09
@10227
PWMIC是內建不過溫度保護點太高,零件應力并無法達到,不建議使用.也有專門偵測溫度而保護的IC,有點貴.
是 的,檢測溫度熱敏電阻使用居多。
0
回復
sean500600
LV.3
11
2011-12-13 17:20

不用運行那么久的

運行2小時那是系統很大    要進行熱交換才需要的

一般只測電源的話   就是放到溫箱里面  把NTC黏上熱偶線   然后把溫箱調到一個合適的溫度然后等電源OTP記錄數據就好了

0
回復
cheng111
LV.11
12
2011-12-13 20:37
@sean500600
不用運行那么久的運行2小時那是系統很大  要進行熱交換才需要的一般只測電源的話 就是放到溫箱里面 把NTC黏上熱偶線 然后把溫箱調到一個合適的溫度然后等電源OTP記錄數據就好了