日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 1
    回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

反饋環路設計、調式

反饋環路設計、調式
全部回復(191)
正序查看
倒序查看
gwwater
LV.6
2
2003-08-13 17:08
反饋環這東西好難搞,多實踐吧.
我大概做過5~6個不同的電源的反饋環的調整工作,自信對自控也有一定的認識,我的經驗是:盡信書則不如無書.建議你去unitrode.com找一些技術資料看看.那里有大體上的設計方法,如果你要在實際中兼顧快速性和穩定性的話,我發現只有線性穩壓可以做到.有疑問可以交流一下.我的一般設計指標是: gain margin more than 10dB, phase margin more than 45度, dynamic load is that max and min should in regulation band (3%). 50% full load transient.
0
回復
2003-08-13 21:17
老大與21ic的謝學仲是...
什么關系?
0
回復
mgmmgm
LV.4
4
2003-08-14 09:16
@gwwater
反饋環這東西好難搞,多實踐吧.我大概做過5~6個不同的電源的反饋環的調整工作,自信對自控也有一定的認識,我的經驗是:盡信書則不如無書.建議你去unitrode.com找一些技術資料看看.那里有大體上的設計方法,如果你要在實際中兼顧快速性和穩定性的話,我發現只有線性穩壓可以做到.有疑問可以交流一下.我的一般設計指標是:gainmarginmorethan10dB,phasemarginmorethan45度,dynamicloadisthatmaxandminshouldinregulationband(3%).50%fullloadtransient.
資料
是否要拿自控的書看啊,幫我介紹一下好么?
0
回復
yuhh
LV.5
5
2003-08-14 11:37
現在缺少把控制論與開關電源結合起來的……
現在缺少把控制論與開關電源結合起來,理論和實踐結合起來的book.控制論的書,如緒方勝彥的,算是權威的了,但太理論化;開關電源的著作,反饋環路分析,上點理論檔次的有太少.wh!
0
回復
ruohan
LV.9
6
2003-08-14 12:05
@gwwater
反饋環這東西好難搞,多實踐吧.我大概做過5~6個不同的電源的反饋環的調整工作,自信對自控也有一定的認識,我的經驗是:盡信書則不如無書.建議你去unitrode.com找一些技術資料看看.那里有大體上的設計方法,如果你要在實際中兼顧快速性和穩定性的話,我發現只有線性穩壓可以做到.有疑問可以交流一下.我的一般設計指標是:gainmarginmorethan10dB,phasemarginmorethan45度,dynamicloadisthatmaxandminshouldinregulationband(3%).50%fullloadtransient.
我對反饋環也挺迷惑,想知道,
我想問一下你所說的環路增益不超過10db,相位不超過45度你是計算的,還是測試的,如是計算的怎樣算,如是測試的怎樣測試,
前一段看一文章講的是ASTEC3842的環路控制,到最后的幾個貼圖也不知是故意的還是咱們理解能力差,硬是越看越糊涂希望講解一下,
0
回復
gwwater
LV.6
7
2003-08-14 12:36
@yuhh
現在缺少把控制論與開關電源結合起來的……現在缺少把控制論與開關電源結合起來,理論和實踐結合起來的book.控制論的書,如緒方勝彥的,算是權威的了,但太理論化;開關電源的著作,反饋環路分析,上點理論檔次的有太少.wh!
原因.
從根本上說,開關電源是一個很強的非線性系統.
而我們傳統的自控理論是建立在線性系統的基礎上的.要用線性系統的理論研究非線性系統,中間使用了一種稱為非線性線性化的方法.指在小信號的條件下,非線性系統可以用線性系統近似.你在書上看到的都稱為小信號模型.但是通常我們的電源都工作在大信號的條件下,如負載突變50%.小信號模型無法準確描述系統的傳函.要能較準確的描述,就必須使用非線性微分方程組,求解并非普通計算機可以做到的.
0
回復
董萬華
LV.8
8
2003-08-14 13:40
我不太會算,另劈途徑.
電源輸出有大電容電感時(時間常數大),用快速測控解決穩壓穩流,既逐個脈沖穩壓或穩流.
  我做過,有可能 .
0
回復
xiyz
LV.5
9
2003-08-14 14:59
@gwwater
反饋環這東西好難搞,多實踐吧.我大概做過5~6個不同的電源的反饋環的調整工作,自信對自控也有一定的認識,我的經驗是:盡信書則不如無書.建議你去unitrode.com找一些技術資料看看.那里有大體上的設計方法,如果你要在實際中兼顧快速性和穩定性的話,我發現只有線性穩壓可以做到.有疑問可以交流一下.我的一般設計指標是:gainmarginmorethan10dB,phasemarginmorethan45度,dynamicloadisthatmaxandminshouldinregulationband(3%).50%fullloadtransient.
謝謝不菜兄弟謝謝各位關注
謝謝不菜兄弟謝謝各位關注,
0
回復
xiyz
LV.5
10
2003-08-14 15:01
@我愛藍天
老大與21ic的謝學仲是...什么關系?
回復我愛藍天
同一人
0
回復
gwwater
LV.6
11
2003-08-14 17:07
@ruohan
我對反饋環也挺迷惑,想知道,我想問一下你所說的環路增益不超過10db,相位不超過45度你是計算的,還是測試的,如是計算的怎樣算,如是測試的怎樣測試,前一段看一文章講的是ASTEC3842的環路控制,到最后的幾個貼圖也不知是故意的還是咱們理解能力差,硬是越看越糊涂希望講解一下,
實測的
你的E文資料看太少了.GAIN MARGIN是模穩定裕度.
gain margin large than 10dB  and phase margin large than 45\' are comment requirement of the customer such as DELL IBM Cisco Nortel......
測量要使用特定的gain-phase analyser or circuit analyser. HP有.
Astec3842上的幾個圖是抄自unitrode的power supply design handbook.沒有錯的.如果看不懂的話,回去看看自動控制原理補習.
0
回復
cmg
LV.9
12
2003-08-14 18:05
不用拜師,按照我的方法去做很容易.
先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.
  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
2
回復
xiyz
LV.5
13
2003-08-14 19:45
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
謝謝!謝謝ccm指教!
ccm說的這些是用錢買不到的,尤其是最后的檢測方法和相應的經驗數值,我要的就是最后的結果是不是在最佳值,我馬上動手做一個開關式電子負載來檢測和調試電源
0
回復
kikin
LV.4
14
2003-08-14 20:46
@gwwater
實測的你的E文資料看太少了.GAINMARGIN是模穩定裕度.gainmarginlargethan10dB  andphasemarginlargethan45\'arecommentrequirementofthecustomersuchasDELLIBMCiscoNortel......測量要使用特定的gain-phaseanalyserorcircuitanalyser.HP有.Astec3842上的幾個圖是抄自unitrode的powersupplydesignhandbook.沒有錯的.如果看不懂的話,回去看看自動控制原理補習.
請教不菜兄一個問題
有個問題想請教一下, 我用FORWARD電路做了一款電源, 調試OK, 可以正常工作,并已經量產.
問題是:  在一次做樣品時, 我不小心把震蕩電容器用錯了, 導致3843的震蕩頻率從60K變成150K, 結果是開機回路電流很大, 炸掉開關管, 但是我想不通其爆炸的機理,請不菜兄指教一二.
0
回復
shuyun
LV.6
15
2003-08-14 21:31
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
郭兄!  佩服!!
春明老兄不愧為此道高手!!深圳科匯盈豐分部確實藏龍臥虎!
我真的要拜您為師!好好學學自控及零極點!!
0
回復
tinyhe
LV.6
16
2003-08-15 08:24
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
說得極是
對于控制理論結合到電源中來,我與cmg兄經歷一樣的過程,花了一年左右的時間才有眉目.目前對buck-boost的電流模式進行建模,不知老兄有什么建議
用pspice或saber仿真環路穩定性時,的確比實際系統難以穩定,即使考慮了二極管的節電容,電容的ESR,也有小的振蕩.
0
回復
cmg
LV.9
17
2003-08-15 08:27
@shuyun
郭兄!  佩服!!春明老兄不愧為此道高手!!深圳科匯盈豐分部確實藏龍臥虎!我真的要拜您為師!好好學學自控及零極點!!
哥們
你怎么知道我的名字?
0
回復
shuyun
LV.6
18
2003-08-15 08:38
@cmg
哥們你怎么知道我的名字?
21IC中的活躍分子很少有我不認識的!
我曾做過幾個專業網站有關論壇的版主!!
0
回復
qyqs
LV.4
19
2003-08-15 08:44
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.

這個環路實在是太重要了.但是我發現一般的工程師好象都是有點迷糊.cmg兄要不吝賜教啊!
0
回復
myandr
LV.1
20
2003-08-15 08:44
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
電源的另一難點
實際上開關電源的模型通常采用PWM開關法或SSM法,如果系統的主參數已經確定,那控制模型就有了.但是如何考察電源的輸出阻抗和輸入阻抗(如果不匹配可能引起電源振蕩),同時如何優化輸出LC,保證達到最佳效果.
   另外,如果用戶給定setting time和over shooting這些指標,如果設計調節器和電源中LC(這里是主要慣性器件).
   在此提出,希望各位大俠指點.
1
回復
overall
LV.5
21
2003-08-15 09:17
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
簡單地說,是不是這樣:
不弄懂控制理論,最后以電子負載做動態加減載實驗,可以完全充分的評定環路有沒有問題;
弄懂了控制理論,不用做實驗就大概知道環路有沒有問題?

請指教!
0
回復
cmg
LV.9
22
2003-08-15 09:17
@tinyhe
說得極是對于控制理論結合到電源中來,我與cmg兄經歷一樣的過程,花了一年左右的時間才有眉目.目前對buck-boost的電流模式進行建模,不知老兄有什么建議用pspice或saber仿真環路穩定性時,的確比實際系統難以穩定,即使考慮了二極管的節電容,電容的ESR,也有小的振蕩.
對不起,我不會建模.
我做仿真一般是就某一部分電路做,主要是看看其功能,整個電源一般不會用Pspice做仿真.
0
回復
gwwater
LV.6
23
2003-08-15 09:27
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
回復
cmg兄說的有一定道理,可以作為一個參考.在這里說的情況大概都是在滿載的時候反映出來的相角裕度.如果你的實驗室沒有可以測量波特圖的儀器,無論你用什么方法都無法做這方面的研究.
我在這里舉個我實際測量的例子:
75V->5V和3.3V的DC-DC,3.3V用BUCK從5V上取.
Dynamic load of 5V rail and 3.3V rail can stay in regulation (+/-3%) at 50% load transient,
5V full load gain margin=15dB, phase margin =51\'
min load gain margin =20dB, phase margin =46\'
3.3V full load gain margin = 11dB phase margin =35\' min load phase margin = 23\'
所有在dynamic load 下的波形都只政黨一個周期.由此看來,單純看波形并不能解決問題.最重要的問題是,單純得到一個好的穩定裕度并沒有作用,一定要和動態響應聯系起來.我的做法通常都是做完bode plot馬上做dynamic load, 常常是bode plot 能過就是dynamic load不能過.反之亦然.尤其在低負載時的phase margin 非常難搞.有機會下次討論.
0
回復
ridgewang
LV.8
24
2003-08-15 09:44
@gwwater
回復cmg兄說的有一定道理,可以作為一個參考.在這里說的情況大概都是在滿載的時候反映出來的相角裕度.如果你的實驗室沒有可以測量波特圖的儀器,無論你用什么方法都無法做這方面的研究.我在這里舉個我實際測量的例子:75V->5V和3.3V的DC-DC,3.3V用BUCK從5V上取.Dynamicloadof5Vrailand3.3Vrailcanstayinregulation(+/-3%)at50%loadtransient,5Vfullloadgainmargin=15dB,phasemargin=51\'minloadgainmargin=20dB,phasemargin=46\'3.3Vfullloadgainmargin=11dBphasemargin=35\'minloadphasemargin=23\'所有在dynamicload下的波形都只政黨一個周期.由此看來,單純看波形并不能解決問題.最重要的問題是,單純得到一個好的穩定裕度并沒有作用,一定要和動態響應聯系起來.我的做法通常都是做完bodeplot馬上做dynamicload,常常是bodeplot能過就是dynamicload不能過.反之亦然.尤其在低負載時的phasemargin非常難搞.有機會下次討論.
只有佩服的份!
我不得不仰視諸位兄弟!
0
回復
major
LV.4
25
2003-08-15 11:20
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
老大,能否把PWM和濾波的響應公式給大家呀.
極點落在左半平面— h(t) 逞衰減趨勢
極點落在右半平面—  h(t)逞增長趣勢
極點落在虛軸上只有一階極點—  h(t) 等幅振蕩,不能有重極點
極點落在原點—  h(t)等于 u(t)
零點的分布只影響時域函數的幅度和相移,不影響振蕩頻率
0
回復
yuhh
LV.5
26
2003-08-15 14:30
@gwwater
回復cmg兄說的有一定道理,可以作為一個參考.在這里說的情況大概都是在滿載的時候反映出來的相角裕度.如果你的實驗室沒有可以測量波特圖的儀器,無論你用什么方法都無法做這方面的研究.我在這里舉個我實際測量的例子:75V->5V和3.3V的DC-DC,3.3V用BUCK從5V上取.Dynamicloadof5Vrailand3.3Vrailcanstayinregulation(+/-3%)at50%loadtransient,5Vfullloadgainmargin=15dB,phasemargin=51\'minloadgainmargin=20dB,phasemargin=46\'3.3Vfullloadgainmargin=11dBphasemargin=35\'minloadphasemargin=23\'所有在dynamicload下的波形都只政黨一個周期.由此看來,單純看波形并不能解決問題.最重要的問題是,單純得到一個好的穩定裕度并沒有作用,一定要和動態響應聯系起來.我的做法通常都是做完bodeplot馬上做dynamicload,常常是bodeplot能過就是dynamicload不能過.反之亦然.尤其在低負載時的phasemargin非常難搞.有機會下次討論.
諸君一席話,勝讀十年書.
諸君一席話,勝讀十年書,實在佩服
0
回復
ruohan
LV.9
27
2003-08-16 10:30
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
說的好,咱們要的就是怎樣在實踐中把電源調試好,
消除潛在的隱患,
交個朋友,干脆拜你為師怎樣,
想問一下,你在一年的摸索中對你幫助啟發最大的書和資料是那些?
能不能提供一些咱們也學習一下,謝謝,我在深圳,有機會教教咱們,
EMAIL:sanzi4404@sina.com.cn
0
回復
tinyhe
LV.6
28
2003-08-16 11:43
@ruohan
說的好,咱們要的就是怎樣在實踐中把電源調試好,消除潛在的隱患,交個朋友,干脆拜你為師怎樣,想問一下,你在一年的摸索中對你幫助啟發最大的書和資料是那些?能不能提供一些咱們也學習一下,謝謝,我在深圳,有機會教教咱們,EMAIL:sanzi4404@sina.com.cn
去TI的網站
1.Understanding Boost Power Stages In Switchmode Power Supplies :http://focus.ti.com/docs/apps/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?abstractName=slva061

2.Understanding Buck-Boost Power Stages in Switchmode Power Supplies (Rev. A) : http://focus.ti.com/docs/apps/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?abstractName=slva059a

3.Understanding Buck Power Stages In Switchmode Power Supplies : http://focus.ti.com/docs/apps/catalog/resources/appnoteabstract.jhtml?abstractName=slva057

4.張,蔡 兩位編的 開關電源的原理與設計 電子工業出版社 第十章 \"開關電源的小信號分析

5. Switching Power Supply Design -- by Abraham I. Pressman 十二章 feed-back loop stabilization
  http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0070522367/ref=pd_sim_books_2/102-2055769-7584168?v=glance&s=books
0
回復
gwwater
LV.6
29
2003-08-17 23:40
@kikin
請教不菜兄一個問題有個問題想請教一下,我用FORWARD電路做了一款電源,調試OK,可以正常工作,并已經量產.問題是:  在一次做樣品時,我不小心把震蕩電容器用錯了,導致3843的震蕩頻率從60K變成150K,結果是開機回路電流很大,炸掉開關管,但是我想不通其爆炸的機理,請不菜兄指教一二.
我猜,我猜,我猜猜猜
1,這個問題與反饋環沒有關系,用不同的開關頻率可以用同樣的反饋.
2,你的問題我覺得是由于震蕩電容太小,使某個干擾在開關管關斷的時候迭加在RT/CT腳上,使開關頻率遠遠大雨150khz.增大了損耗.還有一個可能,如果你的雌復位用的是LCD,則即使工作在150khz,也會由于磁復位不完全導致變壓器飽和造成.
0
回復
呆頭鵝
LV.7
30
2003-08-18 13:55
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
非常感謝,還有一點疑問
我在做模塊,有一問題,模塊輸出后,常常并電容,多大控制不了,這樣,常會在空載或極輕載時,發生震蕩,(單反),(在某一特定電壓和特定負載時),請問,該如何處理?
0
回復
happjsh
LV.7
31
2003-08-18 15:40
@cmg
不用拜師,按照我的方法去做很容易.先去把自控原理(經典部分)看一遍,搞懂零,極點的概念,因為電源在小信號的情況下就是一個很典型的小相角系統,什么叫看懂,那到一個電源,一看反饋部分馬上零,極點就可以寫出來.而PWM部分和濾波部分對固定的電路拓撲和控制形?電壓或電流),其零,極點都有響應的公式寫出.如果你要詳細的數學計算,再去看自控的超前,滯后補償部分,但這種計算來的一般不會太準,但可以作為一個調試的起點,最后的檢測一般用電子負載做動態加減載實驗就可以(專用儀器非常貴).一般的電源設電流變化率為1A/uS或5,10A/uS.50-100%負載變化,看電壓變化,如果電壓很緩慢的回到穩態值,說明相角裕度太大,如果震蕩2個周期以上回到穩態值,相角裕度一般只有二,三十度,太小,如果一個周期左右,則相角裕度一般為50-60度,正好.當然如果電源本身就震蕩,則震蕩的頻率就是你的環路的交越頻率,既帶寬,說明在此頻率處相位移已經到了360度,解決的方法要么減小帶寬:加大補償的電容?或加大反饋分壓的電阻值,當你改變這些值不起作用時,要看環路的其他方面,既加零點,如TL431做反饋,當補償電容加的很大還不行時,其實應該在其與光偶串聯的支路加補償(RC),這樣增加了一個低頻零點和一個高頻極點,高頻極點由于頻率很高,不在環路帶寬以內,對環路沒有影響.  太多了,很難說完,我想說的是只要很明確的知道零,極點的概念,環路問題實際上很簡單(當然,要正確的應用到電源里面來是花很多時間的,由于沒有老師,我研究了近一年),也可以用相關軟件來模擬,但并非易事,因為模型很難準確的建立,舉個例子,如電壓型控制的反擊(CCM工作方式),如果TL431只加一個補償電容,用PSPICE模擬的結果基本上是不穩定的,但實際中大部分電源是穩定的,怎么解釋,原因是輸出濾波部分實際上并不是一個嚴格的二階系統,由于繞組電阻,高頻阻抗,二極管電阻,電容電阻,特別是次級損耗要等效為一個較大的電阻,這樣兩個極點并不會重合(二階系統),它變成了兩個不同頻率的一階系統的串聯,所以它的相位移變化并不劇烈,加上其他零點的影響,相位并不會到360度,這是用PSIPCE模擬時要人為給二極管或電容加一個很大的電阻,如1歐姆,才會得出正確的結果.隨便聊幾句,希望對大家有幫助.
說的太棒了
太有幫助了
0
回復
發