直通電源如何實現過流保護
直通電源如何實現過流保護
本人設計一電源輸入與輸出為直通(48V),現客戶要求能夠限流保護(限流時輸出功率在500W左右),不知如何實現?我們目前采用MOSFET來作開關,但是由于控制速度慢,MOSFET很容易燒毀,有沒有更好的辦法?
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
tired
LV.6
2
2006-02-25 21:54
控制速度要做到多快呢
0
回復
提交
提示
LV.1
3
2006-02-25 22:41
@tired
控制速度要做到多快呢
當然是越快越好,這樣MOSFET就不容易損壞.
0
回復
提交
提示
tired
LV.6
4
2006-02-26 17:21
@
當然是越快越好,這樣MOSFET就不容易損壞.
跟沒回答一樣,合理設計,mofet可以做開關
0
回復
提交
提示
LV.1
5
2006-02-26 22:06
@tired
跟沒回答一樣,合理設計,mofet可以做開關
我當然知道MOSFET可以做開關用,但是根據MOSFET的特性,如果使用一個MOSFET(客戶要求我們盡量使用一個)其反應時間必須小于ms,否則MOSFET就會燒毀.我想知道的問題是如何有好的辦法減少反應時間?
0
回復
提交
提示
w.ho
LV.6
6
2006-02-27 05:40
你在主電路里串聯一個小的電感,在電感的兩端并聯上一只3A左右的快恢復二極管(注意二極管與主回路流的電流方向相反),再在二極管兩端加RC吸收.計算出小的電感延時5uS左右(這里要求你的保護系統(tǒng)動作必須小于3uS).其原理是:加入的電抗限制了電流的上升率(di/dt),試試吧?