12V7A:變壓器(P3019):初級38S,次級4S,反饋4S,電感420uH,(頻率為67K),在220V時波形一切正常,當電壓降到120V的時候漏極出現大小波的情況,同一個波形,(一個周期導通時間長,一個周期導通時間斷),這點從源極電流波形也能表現出來。我剛開始認為是電路從DCM模式進入CCM模式出現不穩定,就把電感調小到360uH還是會出現這個問題,(效果有點改善,但不明顯),
220V漏級波形
130V漏級波形
120V源級電流波形