我用LM324,LM358 LM339都做過過流保護,其中358最好,339也行,但324就不行.
324當過流信號輸入時,也工作,輸出也可輸出保護高電平,但是這高電平輸出速度用萬用表或示波器檢測時感覺慢近一秒,不會與輸入速度同步.待3525鎖死時,場管已經掛了,我用的是這圖,論壇一兄弟上的,原理上分析圖沒有問題的.曾經嘗試減少C106 C110也無濟于事.請用過324做保護的兄弟指導下.
我調試過的電路,都是用LM324做輸出的過流保護
用324做短路的時候建議注意下面幾點,看看有沒有幫助:1、檢測過流的比較器輸出最好經過一個電阻以后直接連到3525的10腳,不要再經過其他比較器(也就是從D103的負極經過一個1K的電阻直接連到3525的10腳(10腳要接一個10K的下拉電阻)。 2、自鎖電路的基準設低一點(我經常把基準設到0.3--0.7V)。 3、 自鎖電路上的延時電容盡量減小一些(你這電路上的C106我一般用104獨石電容,C103用101獨石電容)。 由于基準電壓設置得比較低,所以要注意其他電路會引起自鎖電路提前自鎖或誤保護,造成不能正常啟動現象,這個就需要自己對其他電路進行合適的參數設置了,一般都可以解決。