請教開關電源電氣間隙的一點疑問

小弟初來乍到,翻閱GB4943時,標準對于額定電源電壓>150V~<=300V,基本絕緣,規定一次電路絕緣最小電氣間隙為2mm,TO220封裝的MOS管的腳間距都沒有達到2.0mm阿,那么請問一般的小功率電源能滿足這個要求嗎?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
s18315
LV.2
2
2009-12-18 11:39
即使按功能絕緣,峰值600V時也大于1.5mm.費解阿
0
回復
jeanshu
LV.2
3
2009-12-22 14:20
爬電距離和電氣間隙是指初級與次級間的,你的那個元件是在初級,不在標準要求內
0
回復
s18315
LV.2
4
2009-12-24 14:11
@jeanshu
爬電距離和電氣間隙是指初級與次級間的,你的那個元件是在初級,不在標準要求內
在網上找了一段時間,比較多的看法是“一次側交流部分:保險絲前 L—N≥2.5mm,L、N—大地≥2.5mm,保險絲之后可不做要求...”.
GB4943里也有一句話提到:“規定的電氣間隙不適用于恒溫器、熱斷路器...”如果保險絲相當于熱斷路器,那倒是容易理解一點.
我們這邊的國家檢測機構的人員,對裸板開關電源的安全例行試驗也說不出個所以然來,即使送給他們檢,我心里也好怕怕
0
回復
發