請大家分析一下事故原因

整棟樓帶電電工洗澡被電死
2009-08-15 04:29:00 來源: 南方都市報(廣州) 跟貼 4 條 手機看新聞   家住廣州大道北同和云濤花園的黎冬梅怎么都沒想到,做了20多年電工的丈夫會被電死.更讓她想不到的是,在關掉家中總閘后,家里的電器仍然帶電,觸之即倒.

  從前日下午4時許開始,云濤花園7棟的住戶們驚恐地發現,整棟樓變成了“電樓”,一些業主家中的空調未開無故起火燃燒、煲湯電器未按開關人觸摸遭電擊,就連整棟樓的墻壁,住戶們碰到也會感覺麻麻的.

  之前,發生事故的住戶們多次找到云濤花園的電工到家檢查,但沒有引起該電工的重視.

  空調未開自動燃燒

  云濤花園由7棟9層單體樓梯樓構成,每層樓共4戶.發生漏電事故的樓是該小區的7棟.前日下午4時30分許,家在7棟3樓303房的住戶袁浩在自己的房間里上網.

  “突然,房里的空調線冒煙起火,我跑到大廳關掉總閘,空調線還是繼續燃燒.”袁浩隨之又轉身找來一條干毛巾,裹住空調線的插頭外表,將插頭拔出插座.

  這樣后,空調線才未繼續燃燒.“通知小區的電工,他過來看了一下,說了句‘我知道了’就離開了.”

  就在303袁浩家中的空調出事故同時,樓上的403房住戶周女士遭遇了幾乎完全相同的“怪事”.

  “在床上休息,墻上的空調插線突然冒煙、起火.”周女士發現情形不對時,剛買回來不久的空調已經被燒毀,空調插線外皮燒焦,內線裸露.但小區的電工還是沒有重視.

  母親被擊倒幼兒逃過一劫

  前日,301住戶李女士準備煲湯,煲湯的電器沒有按開,觸摸到電器的手卻像被電流擊中,迅即彈開.李女士懷疑電器可能漏電,放棄煲湯.

  當日下午6時許,李女士帶著兒子進入浴室,準備給兒子洗澡.她拿起熱水器的水龍頭準備調試水溫.手剛觸摸到水流,李女士即被電流擊中,倒坐在地.

  李女士跑到小區物業管理辦公室,找到小區電工,告知家里的情況.該電工隨李女士進入301,在其家中匆匆觀看了一番后,讓李女士關掉家中總閘,隨之離開.

  電工洗澡被電擊亡

  死神最終降臨到這棟樓504房的住戶鄧慶高頭上,鄧今年54歲,在沙太貨運站主管水電,有20余年電工經驗.前晚7時30分他下班回家,路過403房,他聞到里面有燒焦的氣味飄出,還好心地詢問,主動說要幫忙檢查她家的電線,被周女士和丈夫婉言謝絕了.

  約4個半小時后,鄧慶高與妻子從外面購物回家.鄧脫下衣服,進入浴室準備洗澡.

  “‘啪’一聲,他就倒在地上了,”黎冬梅描述丈夫被電死的經過說,鄧慶高站在熱水器下,扭開熱水器開關,水一灑到鄧身上,鄧即倒在地上.

  “他喊著說‘漏電’,讓我趕忙去客廳關掉總閘.”黎冬梅趕快跑向客廳,拉下總閘,再跑回浴室,想去拿開丈夫身上的水龍頭,但手剛碰到水龍頭,自己反而也被電擊中.

  此時,鄧慶高已不能說話.黎冬梅以為自己沒有徹底關掉總閘,轉而再次跑到總閘處拉閘.然后第二次跑向浴室去拿鄧慶高身上的水龍頭,結果再次被電擊.

  黎冬梅嚇得大哭,跑向門口打開房門,大喊救命,并再次去扳總閘.住在隔壁503的鄰居張女士聞聲跑過來.

  “她在反復撥家里的電閘,哭著說‘關了怎么還有電啊’.”張女士跑到黎冬梅家浴室,看到鄧慶高躺在浴室地板上已經昏迷.

  黎冬梅最后找來一個掃把,用掃把挑開鄧慶高身上的水龍頭.張女士撥打了120和110.120醫生趕到時,鄧慶高已經身亡.

  整棟樓到處都是“電”

  丈夫被電死,黎冬梅怎么都想不通家中總閘關了,水龍頭竟然還會帶電.昨日早晨5時30分,黎叫來沙太貨運站同事莫玉可測試.

  “用驗電筆測試,總閘關了,熱水器還帶電,”莫玉可說,他用電筆又反復測試了黎冬梅家中其他一些電器,發現總閘關閉的狀態下,被測試過的電器也帶電.

  莫玉可懷疑是該棟樓的零線有問題,便又去測試504外門口內安有電線的鐵皮蓋,“鐵皮上也有電”.莫玉可沿著鐵皮蓋,從五樓一直測試到一樓,發現經過所有樓層的電線鐵皮蓋上都有電.

  莫玉可認為,一定是7棟樓的零線和火線碰到了一起,導致漏電,并可通過地面傳?那些導電厲害的家用電器則更會有電;他上下樓時,觸碰7棟樓的墻壁,也有輕微被電擊中的“麻”的感覺.

  昨日早晨6時,整個7棟樓的總閘關閉.昨日中午,7棟的數十戶住戶聚集在樓下議論.他們說,在7棟總閘關閉前,在家中和上下樓,觸碰樓壁或者其他鐵窗和鐵欄桿時,都或多或少有過“麻”的感覺.

  揭秘

  電力部門人士:

  變壓器零線斷

  總閘關仍有電

  昨日上午9時,白云區供電局工作人員趕到云濤花園四處檢查.下午,廣州供電局一名人士表示,經過初步調查,云濤花園7棟的變壓器零線斷了,導致不能阻擋電流回流,所以一些住戶家中總閘關閉,家中仍然有電.

  廣州白云供電局隨后在新聞通稿中稱,引起該男子死亡的切實原因尚未有鑒定結果.大樓是否存在漏電問題須由業主委托有資質的機構或安全監督局鑒定后,才可進一步確定.

  據悉,云濤花園由一臺400千伏安專用變壓器供電,該變壓器屬于同和石橋頭實業有限公司資產,供云濤花園內住宅用電.根據《供電營業規則》,在供電設施上發生事故引起的法律責任,按供電設施產權歸屬確定.

  說法

  小區電工:

  以為電器有問題

  昨日下午,在云濤花園物業管理辦公室,該小區的電工陳應池承認,自己的確曾多次進過電器發生問題的7棟幾個住戶家中.

  在403和303兩戶人家,起初以為是空調出現問題,而不是電有問題.301住戶找他過去檢查,他讓住戶關掉總閘,以為沒事,就離開了.他有電工作業和安裝維修的資質.對于住戶們反復質詢其為何不帶支驗電筆檢測一下,陳無言以對,最后離開.

  物業負責人:

  七日內出調查報告

  昨日下午,云濤花園物業管理負責人之一的賴先生稱,3個月前,公司剛花費了2萬元對變壓房進行過檢修.公司也有專門人員定期對變壓房進行檢查和維護.賴先生稱,電力部門已經對鄧慶高之死的原因開始調查,7天內會有一個完整的調查報告出來,到時可以判定鄧的死是否與物業管理有關.

  本版采寫:本報記者 周松柏


(本文來源:南方都市報 )
全部回復(23)
正序查看
倒序查看
fsyuri
LV.5
2
2009-08-15 10:12
我看了后很郁悶,請大家幫忙分?/div>
0
回復
楚天?
LV.8
3
2009-08-16 00:53
@fsyuri
我看了后很郁悶,請大家幫忙分?/span>
等電位端子是否帶電?
0
回復
zcd32
LV.6
4
2009-08-16 19:21
整棟樓都這樣,不可思議,我認為是以訛傳訛.
如果說一、兩層出現這情況,那么可以認為是高壓電串入的問題(不是220V,是電力變壓器初、次級漏電,而且變電站剛好保護失靈,這種情況好象非常少吧?),但整棟樓都這樣,決不是那點電壓能解釋得了的,何況墻壁與地板之間的電位根本無法解釋,回路也很難解釋,這樣的情況,不親臨現場,是推斷不出的
0
回復
njyd
LV.8
5
2009-08-16 22:22
  零線斷路會造成這樣的現象.
  外面的零線斷了,火線電壓經過打開的電器竄到零線,零線就變成了火線.
  一幢樓或一個單元的零線是全接到一起的,這里面只要有一家有一臺電器是打開的零線就會帶電,就是故障零線從斷點往用戶方向的部分全部帶電.
  如果在零線進樓處做重復接地可減少此類事的發生.
0
回復
2009-08-16 22:54
@njyd
  零線斷路會造成這樣的現象.  外面的零線斷了,火線電壓經過打開的電器竄到零線,零線就變成了火線.  一幢樓或一個單元的零線是全接到一起的,這里面只要有一家有一臺電器是打開的零線就會帶電,就是故障零線從斷點往用戶方向的部分全部帶電.  如果在零線進樓處做重復接地可減少此類事的發生.
很有可能是零線斷了.零繞斷了會造成中性點電位偏移.三路電流不平衡越大,中性點電壓越高(負載輕的一路會造成相電壓局增使待機電路如家電內電源變壓器發熱冒煙)同時中性點的偏移,使中性點(接熱水器的外殼)與樓房的大地體產生電位差,造成觸電.
0
回復
2009-08-17 14:14
@鷲峰之鷹
很有可能是零線斷了.零繞斷了會造成中性點電位偏移.三路電流不平衡越大,中性點電壓越高(負載輕的一路會造成相電壓局增使待機電路如家電內電源變壓器發熱冒煙)同時中性點的偏移,使中性點(接熱水器的外殼)與樓房的大地體產生電位差,造成觸電.
______火線__________閘刀___________用戶
______零線__________閘刀___________用戶
______地線_________________________用戶

一般是這樣接的吧?閘刀搬開了,無論火線斷了,還是零線斷了,只要用戶自己家的閘刀切斷了,自己家就不該有電了啊?報道里說被電死那家,自己閘刀已經切斷了........
難道地線也斷了?還跟火線搭一起了?
0
回復
vkbvfhp
LV.6
8
2009-08-17 17:32
@落花滿天蔽月光
______火線__________閘刀___________用戶______零線__________閘刀___________用戶______地線_________________________用戶一般是這樣接的吧?閘刀搬開了,無論火線斷了,還是零線斷了,只要用戶自己家的閘刀切斷了,自己家就不該有電了啊?報道里說被電死那家,自己閘刀已經切斷了........難道地線也斷了?還跟火線搭一起了?
聽說只是三腳插頭的電器才漏電,說明是地線端與火線相通.
0
回復
fsyuri
LV.5
9
2009-08-18 10:56
@vkbvfhp
聽說只是三腳插頭的電器才漏電,說明是地線端與火線相通.
我想應該是在以下共同作用下發生的:
1.該小區變壓器或該樓的零線斷開狀態;
2.該樓住戶有的電器處于開啟狀態;
3.該樓住戶有的電器地線和零線沒有分開,且沒有與地線相連;
前兩條使該樓零線也變成火線,后一條使大樓也帶電.空調線被燒毀的住戶是因?他家的空調可靠接地,使大樓的電通過空調的地線形成回路;同樣被電死的人,也可能是因為大樓的電通過身體與水管(相當于地線)形成回路;大樓的樓梯墻壁等都一樣帶電,電壓高低電流大小都不同.
以上都是推測,沒到過現場,很多事情不確定,請大家多發表意見.
0
回復
yxdz
LV.7
10
2009-08-18 15:09
@落花滿天蔽月光
______火線__________閘刀___________用戶______零線__________閘刀___________用戶______地線_________________________用戶一般是這樣接的吧?閘刀搬開了,無論火線斷了,還是零線斷了,只要用戶自己家的閘刀切斷了,自己家就不該有電了啊?報道里說被電死那家,自己閘刀已經切斷了........難道地線也斷了?還跟火線搭一起了?
a
0
回復
yxdz
LV.7
11
2009-08-18 15:28
@落花滿天蔽月光
______火線__________閘刀___________用戶______零線__________閘刀___________用戶______地線_________________________用戶一般是這樣接的吧?閘刀搬開了,無論火線斷了,還是零線斷了,只要用戶自己家的閘刀切斷了,自己家就不該有電了啊?報道里說被電死那家,自己閘刀已經切斷了........難道地線也斷了?還跟火線搭一起了?
原先我認為死者家開關已經切斷,應該沒有電了,但是分析了下還是有電壓存在的

  因為鄰居家的沒有切斷電,而地線又是公共的

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1590261250580483.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
njyd
LV.8
12
2009-08-21 12:23
@落花滿天蔽月光
______火線__________閘刀___________用戶______零線__________閘刀___________用戶______地線_________________________用戶一般是這樣接的吧?閘刀搬開了,無論火線斷了,還是零線斷了,只要用戶自己家的閘刀切斷了,自己家就不該有電了啊?報道里說被電死那家,自己閘刀已經切斷了........難道地線也斷了?還跟火線搭一起了?
  現在一般用空氣開關,已經沒什么人用老式的雙刀閘刀了.
  家里用的空氣開關,零線上是不接的,所以“拉開閘刀”并不斷開零線.
  
0
回復
ta7698
LV.9
13
2009-08-21 20:51
用電系統火線和零線短路,或有人違章一線一地用電,而恰好此時主變壓器的地線回路斷線,(此時火線、零線完好)這就造成所有帶接地線電器的接地部份(一般是外殼)帶電,其后果可想而知!
0
回復
zcd32
LV.6
14
2009-08-22 13:48
看了各位的分析,全部都認為什么“零線斷路”,簡直胡鬧.
就算全部的22V電壓都加到電器上、就算是380V全加到電器上,能引起拿電飯煲蓋就被電到?能引起空調冒煙?而且是斷掉開關后冒煙?
這種情況只有一種:至少3KV以上的電壓串了進來否則根本無法擊穿那么多的東西,也無法解釋上述的任何一種現象.500V以下的電壓,根本不會出現任何的情況.
可以肯定串入了高壓,但不知道怎么串入的,原因有幾種,1、互感器錯接引起了二次高壓.2、變壓器初次級漏電.3、變壓器維護不當引起的拉弧擊穿.4、人為的為了防止“偷電”而接上的高壓.
但真實情況如何,“調查結果”不會是真相的,會公布出很多可笑的東西來.
這類情況,只有電氣工程師才能知道,電子工程師全是瞎猜.
0
回復
njyd
LV.8
15
2009-08-22 23:45
@zcd32
看了各位的分析,全部都認為什么“零線斷路”,簡直胡鬧.就算全部的22V電壓都加到電器上、就算是380V全加到電器上,能引起拿電飯煲蓋就被電到?能引起空調冒煙?而且是斷掉開關后冒煙?這種情況只有一種:至少3KV以上的電壓串了進來否則根本無法擊穿那么多的東西,也無法解釋上述的任何一種現象.500V以下的電壓,根本不會出現任何的情況.可以肯定串入了高壓,但不知道怎么串入的,原因有幾種,1、互感器錯接引起了二次高壓.2、變壓器初次級漏電.3、變壓器維護不當引起的拉弧擊穿.4、人為的為了防止“偷電”而接上的高壓.但真實情況如何,“調查結果”不會是真相的,會公布出很多可笑的東西來.這類情況,只有電氣工程師才能知道,電子工程師全是瞎猜.
  那個花園用同一臺變壓器,如果是你說的原因,整個花園小區的所有樓都會有同樣的問題.

  請你注意這個事實:《家在7棟3樓303房的住戶袁浩在自己的房間里上網.“突然,房里的空調線冒煙起火,我跑到大廳關掉總閘,空調線還是繼續燃燒.”》
  住戶還能上網,說明家里還能用電器,說明零、火線之間電壓不離譜.別說三千伏,就是接成380伏這位住戶也得買新電腦了.
  燒的是空調線,不是空調,說明這幢樓中零線或地線帶電,并且這臺空調內部的零線和地線被連接在一起.
0
回復
zcd32
LV.6
16
2009-08-24 21:33
@njyd
  那個花園用同一臺變壓器,如果是你說的原因,整個花園小區的所有樓都會有同樣的問題.  請你注意這個事實:《家在7棟3樓303房的住戶袁浩在自己的房間里上網.“突然,房里的空調線冒煙起火,我跑到大廳關掉總閘,空調線還是繼續燃燒.”》  住戶還能上網,說明家里還能用電器,說明零、火線之間電壓不離譜.別說三千伏,就是接成380伏這位住戶也得買新電腦了.  燒的是空調線,不是空調,說明這幢樓中零線或地線帶電,并且這臺空調內部的零線和地線被連接在一起.
很多內容,有以訛傳訛的嫌疑,并且關掉閘后,繼續燃燒與之無關,只要正在燃燒的東西,你不帶電,它照樣把可燃特燒完?
很多自相矛盾的東西太多,無法解釋,不臨現場,在這兒討論,等于浪費精力.
當然,如果有人能出一個絕對真實的、沒有半點懸念的現象報告(而不能是聽來的,有時不懂電的人表達出來不一樣的,被嚇懵了),那么在這里討論就有意義了.
一切現象,包括“手摸空調就被電了”,是非常不正常的,必須要有一個清楚的事實依據才行,而現在,我們只是根據聽來的現象猜測,也許我們到了現場后檢查,就會恍然:原來是這樣,描述的人說錯了.
0
回復
njyd
LV.8
17
2009-08-25 22:47
@zcd32
很多內容,有以訛傳訛的嫌疑,并且關掉閘后,繼續燃燒與之無關,只要正在燃燒的東西,你不帶電,它照樣把可燃特燒完?很多自相矛盾的東西太多,無法解釋,不臨現場,在這兒討論,等于浪費精力.當然,如果有人能出一個絕對真實的、沒有半點懸念的現象報告(而不能是聽來的,有時不懂電的人表達出來不一樣的,被嚇懵了),那么在這里討論就有意義了.一切現象,包括“手摸空調就被電了”,是非常不正常的,必須要有一個清楚的事實依據才行,而現在,我們只是根據聽來的現象猜測,也許我們到了現場后檢查,就會恍然:原來是這樣,描述的人說錯了.
大家都在瞎猜,每個人都包括在內.
至于“至少三千伏以上電壓竄入”是瞎的不能再瞎了.
0
回復
hfchance
LV.4
18
2009-08-26 08:28
有可能零線接成火線了吧!我們小區以前發生過一次,電工誤將火線接到零線上,結果一上電燒用電器!
0
回復
fsyuri
LV.5
19
2009-08-28 11:58
@hfchance
有可能零線接成火線了吧!我們小區以前發生過一次,電工誤將火線接到零線上,結果一上電燒用電器!
調查結果公布:電工之死追蹤:查出結果金屬短路是“主犯”上周四晚上,云濤花園7棟504業主鄧慶高在家中洗澡時觸電身亡(詳見信息時報8月14日信息時報A5版《全樓帶電 電死沖涼電工》)事故終有結論.記者昨日從白云區同和鎮鎮政府處獲悉,事故直接原因系904房入戶線的相線與鍍鋅鐵皮制的電線槽碰在一起,造成金屬短路.昨日下午,白云區有關部門以及云濤花園產權單位,與死者家屬就賠償問題進行了協商.不過死者鄧慶高的弟弟鄧定高表示,協商還沒有結果,家屬目前尚未拿到書面的責任鑒定書.  大樓本身問題是“從犯”  昨日下午4時,在白云區同和鎮鎮政府的辦公大樓2樓的會議室內,召開了云濤花園業主觸電事故調查結果新聞發布會.白云區同和街黨工委書記唐征定、廣東省產品質量監督檢驗中心高級工程師董建成等通報調查結果.  經調查,白云區云濤花園7棟帶電的直接原因系904房入戶線的相線與鍍鋅鐵皮制的電線槽碰在一起,造成金屬短路.此外,事故專家組在對7棟配電系統檢查時發現,大樓存在各種問題,而這些存在的問題也是造成這次事故的間接原因,包括地線電阻高出標準;大樓沒有進行總等電位連接;大樓總開關沒有漏電保護功能;各單元的入戶線過細,載流量不夠,且金屬電線槽中導線密度過大,導致導線長期過熱,絕緣損壞等.  而對于在此次事故中,“漏電”的安格爾牌電熱水器,經廣東省產品質量監督檢驗中心檢測,檢測報告顯示該電熱水器所檢項目全部符合檢驗依據的要求,符合安全合格標準的.  產權單位負主要責任  同和街黨工委書記唐征定告訴記者,經專家檢測鑒定組和公安部門的現場勘察,暫未發現在整個事件中存在人為破壞的因素.在7棟現場發現的表箱內電線切口,其實是事發后工作人員搶修時,測驗地網接地電阻需要連接點而切開的.  此次事故由云濤花園產權單位負主要責任,而物業管理方在接手管理時未能及時檢測出問題并整改,也要負有一定責任.此外,由于云濤花園建成時間較長,隨著用電標準的提高,用電量急劇增大,負荷增加,管理量投入不足,云濤花園一直未納入農電系統管理等歷史原因,也是造成用電事故的一個客觀原因.  此外,唐征定還表示,為了排除該小區供電系統的安全隱患,由白云供電局與云濤花園產權單位聘請的相關公司,昨日下午進入云濤花園,對里面11棟樓供電系統安裝漏電短路保護開關,并對地網進行改造,做好等電位連結等各項工作,此前出現問題的7棟304、403、504、801、904等五戶電路也得到修復.  事件回顧  8月14日晚,云濤花園7棟504單元內發生一起觸電身亡事件,電工老鄧在自家浴室洗澡時被電熱水器電倒.事發后,白云區街道辦事處、街派出所、社區居委會成立工作協調小組,迅速對此事展開調查.調查期間,有業主發現地線有一條1厘米長被刀切過的痕跡,隨后調查組進駐調查,又發現另一條2厘米長的切痕.
0
回復
zcd32
LV.6
20
2009-08-28 20:40
@fsyuri
調查結果公布:電工之死追蹤:查出結果金屬短路是“主犯”上周四晚上,云濤花園7棟504業主鄧慶高在家中洗澡時觸電身亡(詳見信息時報8月14日信息時報A5版《全樓帶電電死沖涼電工》)事故終有結論.記者昨日從白云區同和鎮鎮政府處獲悉,事故直接原因系904房入戶線的相線與鍍鋅鐵皮制的電線槽碰在一起,造成金屬短路.昨日下午,白云區有關部門以及云濤花園產權單位,與死者家屬就賠償問題進行了協商.不過死者鄧慶高的弟弟鄧定高表示,協商還沒有結果,家屬目前尚未拿到書面的責任鑒定書.  大樓本身問題是“從犯”  昨日下午4時,在白云區同和鎮鎮政府的辦公大樓2樓的會議室內,召開了云濤花園業主觸電事故調查結果新聞發布會.白云區同和街黨工委書記唐征定、廣東省產品質量監督檢驗中心高級工程師董建成等通報調查結果.  經調查,白云區云濤花園7棟帶電的直接原因系904房入戶線的相線與鍍鋅鐵皮制的電線槽碰在一起,造成金屬短路.此外,事故專家組在對7棟配電系統檢查時發現,大樓存在各種問題,而這些存在的問題也是造成這次事故的間接原因,包括地線電阻高出標準;大樓沒有進行總等電位連接;大樓總開關沒有漏電保護功能;各單元的入戶線過細,載流量不夠,且金屬電線槽中導線密度過大,導致導線長期過熱,絕緣損壞等.  而對于在此次事故中,“漏電”的安格爾牌電熱水器,經廣東省產品質量監督檢驗中心檢測,檢測報告顯示該電熱水器所檢項目全部符合檢驗依據的要求,符合安全合格標準的.  產權單位負主要責任  同和街黨工委書記唐征定告訴記者,經專家檢測鑒定組和公安部門的現場勘察,暫未發現在整個事件中存在人為破壞的因素.在7棟現場發現的表箱內電線切口,其實是事發后工作人員搶修時,測驗地網接地電阻需要連接點而切開的.  此次事故由云濤花園產權單位負主要責任,而物業管理方在接手管理時未能及時檢測出問題并整改,也要負有一定責任.此外,由于云濤花園建成時間較長,隨著用電標準的提高,用電量急劇增大,負荷增加,管理量投入不足,云濤花園一直未納入農電系統管理等歷史原因,也是造成用電事故的一個客觀原因.  此外,唐征定還表示,為了排除該小區供電系統的安全隱患,由白云供電局與云濤花園產權單位聘請的相關公司,昨日下午進入云濤花園,對里面11棟樓供電系統安裝漏電短路保護開關,并對地網進行改造,做好等電位連結等各項工作,此前出現問題的7棟304、403、504、801、904等五戶電路也得到修復.  事件回顧  8月14日晚,云濤花園7棟504單元內發生一起觸電身亡事件,電工老鄧在自家浴室洗澡時被電熱水器電倒.事發后,白云區街道辦事處、街派出所、社區居委會成立工作協調小組,迅速對此事展開調查.調查期間,有業主發現地線有一條1厘米長被刀切過的痕跡,隨后調查組進駐調查,又發現另一條2厘米長的切痕.
如果所有的現象都是真的(電飯煲漏電、空調外殼漏電),那么這種調查結果無法接受.
讓他們直接用“短路”的辦法,把普通的220V/380V電弄成這種情況,甚至全樓都是墻壁帶電的情況,重現一下.
解釋有兩種:1、以上的現象是以訛傳訛,否則,決不會出現這么多的現象,如果不信,我可以當場和任何一位專家做試驗,讓他們把普通的工業電弄短路、產生整樓帶電的情況(注:還需要有回路才行,如果整樓帶電,則回路的形成解釋非常蒼白).2、高壓串入,這時就不要相信電業部門的檢查報告,他們是不會把責任攬到自己身上的.
0
回復
LV.1
21
2009-08-29 11:44
@zcd32
如果所有的現象都是真的(電飯煲漏電、空調外殼漏電),那么這種調查結果無法接受.讓他們直接用“短路”的辦法,把普通的220V/380V電弄成這種情況,甚至全樓都是墻壁帶電的情況,重現一下.解釋有兩種:1、以上的現象是以訛傳訛,否則,決不會出現這么多的現象,如果不信,我可以當場和任何一位專家做試驗,讓他們把普通的工業電弄短路、產生整樓帶電的情況(注:還需要有回路才行,如果整樓帶電,則回路的形成解釋非常蒼白).2、高壓串入,這時就不要相信電業部門的檢查報告,他們是不會把責任攬到自己身上的.
我想問問他的漏電保護怎么這么差呢?
0
回復
00888
LV.2
22
2009-08-29 12:53
@
我想問問他的漏電保護怎么這么差呢?
所有的電器都帶電就只能說明一個問題,肯定是哪家的電器漏電,就把地線接到了自來水管或欄桿鐵之類的東西上,這樣一來變壓器零線一斷,電流沒了回路,所有的電器都帶電了.之前我們小區也遇到同樣的問題,查來查去就是有一用戶的電熱水器的地線接到了水管上.
0
回復
zcd32
LV.6
23
2009-08-29 21:11
@00888
所有的電器都帶電就只能說明一個問題,肯定是哪家的電器漏電,就把地線接到了自來水管或欄桿鐵之類的東西上,這樣一來變壓器零線一斷,電流沒了回路,所有的電器都帶電了.之前我們小區也遇到同樣的問題,查來查去就是有一用戶的電熱水器的地線接到了水管上.
你不妨試一下,把水管直接接上火線(就算不保護吧),再下面幾層樓后用手摸一下,看是否能電死人?
有電可以,但必須要有電位差才能有電流,否則,即使整個大樓都帶上10KV電壓,住在樓里的人也根本不會感到有電,因為樓的電位處處相?高壓線電不死鳥,好象給普通百姓解釋著會有點費勁,而和工程師解釋,沒這么費勁吧?
請畫一下,水管帶電的回路在哪兒,導體在哪兒,地板嗎?地板的電導在哪兒?變壓器嗎?那么“過七不過八”的規則在哪兒?大樓只有七層嗎?就算只有七層,它能把電器外殼擊穿嗎?
沒有做過電氣工程師的人,即使不知道電力電路的特性,總也應該想得到吧.
0
回復
zcd32
LV.6
24
2009-08-29 21:22
@00888
所有的電器都帶電就只能說明一個問題,肯定是哪家的電器漏電,就把地線接到了自來水管或欄桿鐵之類的東西上,這樣一來變壓器零線一斷,電流沒了回路,所有的電器都帶電了.之前我們小區也遇到同樣的問題,查來查去就是有一用戶的電熱水器的地線接到了水管上.
順便說一下,如果接到水管上電線,是可以使水管帶電的,但僅限于驗電筆的亮,有時有麻手的感覺,但要同時變壓器地線正常,而人為的故意接線.但這220V電壓,決不能擊穿塑殼的.如果不是人為的接火線,而是把零線接在水管上,那么只要電器正常工作,它兩端的電壓也至少有170V以上,否則它接上去毫無意義.即使170V,剩下的也才只有50V的電壓,能擊穿外殼嗎?你說的上一個例子,可曾電死了任何一個人?頂多麻一點罷了.
洗澡都能電死人,那么就是說:僅僅浴盆里的電位差,也在36V以上,這個浴盆多大?寬不過二尺,長不過7尺,僅這7尺內就有那么大的電位差,而且電流又達到足以電死人的程度,那么整個房間的電位是多少?整個大樓的電位是多少?要知道,是“整個大樓都達到了上述程度”,并不是僅僅一間、兩間.
墻內的線被燒壞,原因只有一個:電線上帶的電壓太高,足以達到擊穿線皮的電壓(3KV以上,雖然理論上是500V以上),這時墻內的線會慢慢放藍光電而燒黑,繼而引起短路,再引起連發性的事故.而調查的“原來是墻內的線短路”恰恰證明了這一點,如果真正的仔細檢查,應該不難找出初始的放電點.何況,真正高壓燒壞的電線,與發熱后燒壞的電線,是可以辨別的(碳化辨別).但他們能自己打自己的嘴嗎?絕對不會.
0
回復
發