請教PI工程師關于電源響應速度問題

如圖我用TOP249做了個電源,用電阻做負載時正常連續輸出功率達175W沒問題.
但用它來做D類功放(f=300kHz)時,在輸出50W時已經出現電源輸出電壓下降及不穩定,個人認為是TOP249的開關頻率133比功放的300低,以致電源補充不上.
請問如何解決? 631751236223957.pdf
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
qs7785yj
LV.9
2
2009-03-13 00:36
那工頻電源只有50Hz,不就照樣給輸出20-20KHz的音頻功放供電么,有些老的電臺發射機還是用工頻電源的,是不是你的電源濾波不好,300KHz干擾到反饋電路了.還有你的反饋方式有誤,只取樣正的,負壓不取樣,電壓肯定穩不到哪里去.
0
回復
qs7785yj
LV.9
3
2009-03-13 01:01
或者你把反饋電路設到初級去,犧牲一點電壓精度,如果你對電壓精度要求高的話可以看看這個帖子里的做法:http://bbs.dianyuan.com/topic/67072