請教:關于電源耐壓實驗檢測問題

大家好,新做的一款電源,要過EMC檢測與耐壓試驗,對耐壓試驗檢測過程不清楚
具體是如何進行操作檢驗的呢??聽說有直流耐壓檢測與交流耐壓檢測,我想事先了解,好提前找出一些薄弱的環節,這樣過關的幾率大點
還請知道這方面的朋友指點一下
在這里先謝謝了
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
LV.1
2
2008-08-29 17:43
是不是HI-POT測試??一般AC是3000V/DC4242V,但也有客戶要求打AC3700V.
兩根測試線,一根接輸入,一根接輸出.輸入和輸出都要短路.
0
回復
huang1983
LV.7
3
2008-08-29 18:03
@
是不是HI-POT測試??一般AC是3000V/DC4242V,但也有客戶要求打AC3700V.兩根測試線,一根接輸入,一根接輸出.輸入和輸出都要短路.
謝謝,是的,能具體講一下嗎??
輸入L,N短路,輸出也短路,輸入與輸出打高壓是嗎
0
回復
LV.1
4
2008-08-29 18:18
@huang1983
謝謝,是的,能具體講一下嗎??輸入L,N短路,輸出也短路,輸入與輸出打高壓是嗎
是的.具體電壓看客戶要求,一般AC是3000V/DC4242V
0
回復