問題1: NTC電阻串聯在交流電路中主要是起什么作用!它是怎樣工作!請大俠指點!謝謝!

問題2: 壓敏電阻并聯在交流側電路中主要是起什么作用!它是怎樣工作!如果沒有以上兩個元器件!會造成什么影響!謝謝!!
全部回復(68)
正序查看
倒序查看
老鐸
LV.5
2
2005-03-13 21:43
NTC電阻串聯在交流電路中主要是起“電流保險”作用.
壓敏電阻并聯在交流側電路中主要是起“限制電壓超高”作用.
0
回復
working
LV.5
3
2005-03-13 22:00
@老鐸
NTC電阻串聯在交流電路中主要是起“電流保險”作用.壓敏電阻并聯在交流側電路中主要是起“限制電壓超高”作用.
謝謝你朋友!能不能說說它的工作原理!我想真正明白原理!
0
回復
老鐸
LV.5
4
2005-03-13 22:09
@working
謝謝你朋友!能不能說說它的工作原理!我想真正明白原理!
為了避免電子電路中在開機的瞬間產生的浪涌電流,在電源電路中串接一個功率型NTC熱敏電阻器,能有效地抑制開機時的浪涌電流,并且在完成抑制浪涌電流作用以后,由于通過其電流的持續作用,功率型NTC熱敏電阻器的電阻值將下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不計,不會對正常的工作電流造成影響,所以,在電源回路中使用功率型NTC熱敏電阻器,是抑制開機時的浪涌,以保證電子設備免遭破壞的最為簡便而有效的措施
0
回復
working
LV.5
5
2005-03-13 22:30
@老鐸
為了避免電子電路中在開機的瞬間產生的浪涌電流,在電源電路中串接一個功率型NTC熱敏電阻器,能有效地抑制開機時的浪涌電流,并且在完成抑制浪涌電流作用以后,由于通過其電流的持續作用,功率型NTC熱敏電阻器的電阻值將下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不計,不會對正常的工作電流造成影響,所以,在電源回路中使用功率型NTC熱敏電阻器,是抑制開機時的浪涌,以保證電子設備免遭破壞的最為簡便而有效的措施
謝謝你朋友!我明白了工作原理!加分!


請再說說壓敏電阻的工作原理!謝謝!!
0
回復
老鐸
LV.5
6
2005-03-13 22:58
@working
謝謝你朋友!我明白了工作原理!加分!請再說說壓敏電阻的工作原理!謝謝!!
壓敏電阻的工作原理:比如一個“標稱300V”的壓敏電阻在220V的工作中,突然220V上升到310V!這時壓敏電阻被擊穿,通過很大的電流,熔斷了保險絲后,就保護了后面的電路,然后壓敏電阻又恢復了原來的狀態.
我的故事講完了.
0
回復
hzp1
LV.2
7
2005-03-13 23:31
@working
謝謝你朋友!我明白了工作原理!加分!請再說說壓敏電阻的工作原理!謝謝!!
簡單的說吧壓敏電阻就象一個壓控開關當電壓達到壓敏電阻的擊穿電壓時就短路.在一般情況下壓敏電阻和NTC都會一起應用當電壓突然升高壓敏電阻擊穿電路電流急促上升NTC發熱,內阻曾大,電流減小.這樣就起到過壓過流的保護作用
0
回復
goodright
LV.4
8
2005-03-14 11:19
@老鐸
為了避免電子電路中在開機的瞬間產生的浪涌電流,在電源電路中串接一個功率型NTC熱敏電阻器,能有效地抑制開機時的浪涌電流,并且在完成抑制浪涌電流作用以后,由于通過其電流的持續作用,功率型NTC熱敏電阻器的電阻值將下降到非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不計,不會對正常的工作電流造成影響,所以,在電源回路中使用功率型NTC熱敏電阻器,是抑制開機時的浪涌,以保證電子設備免遭破壞的最為簡便而有效的措施
按你的說法應該是ptc呀,浪涌電流過大——〉電阻阻值增大——〉限流——〉阻值下降
0
回復
qaz33510
LV.9
9
2005-03-14 11:34
@goodright
按你的說法應該是ptc呀,浪涌電流過大——〉電阻阻值增大——〉限流——〉阻值下降
是NTC沒錯.
沒通電時,NTC的阻值高,一通電霎那,阻值仍高,限制了涌流,隨著NTC有電流流過,溫度增加,阻值下降到很低,可以忽略.
0
回復
caolin123
LV.5
10
2005-03-14 11:50
NTC 是負溫度系數的電阻:溫度升高時阻值減小,溫度降低時阻值增大
PTC 是正溫度系數的電阻,同NTC相反.
0
回復
goodright
LV.4
11
2005-03-14 13:00
@qaz33510
是NTC沒錯.沒通電時,NTC的阻值高,一通電霎那,阻值仍高,限制了涌流,隨著NTC有電流流過,溫度增加,阻值下降到很低,可以忽略.
明白了,但是這樣的話,正常工作時,電流小,阻值就小,那么突然來一個浪涌電流,或者電路那段路使得電流增大,那就起不了保護作用了吧,也就是說只能拿來防通電時的浪涌了嗎?
0
回復
jxfuda
LV.1
12
2005-04-22 09:22
@qaz33510
是NTC沒錯.沒通電時,NTC的阻值高,一通電霎那,阻值仍高,限制了涌流,隨著NTC有電流流過,溫度增加,阻值下降到很低,可以忽略.
此說欠妥.試想若電路已經正常上電,NTC已低阻,這時遭遇高壓NTC是無能為力的
0
回復
mouldking
LV.4
13
2005-07-13 16:02
@qaz33510
是NTC沒錯.沒通電時,NTC的阻值高,一通電霎那,阻值仍高,限制了涌流,隨著NTC有電流流過,溫度增加,阻值下降到很低,可以忽略.
如果是10瓦以下的電源,可否用功率電阻來降低浪涌呢?
0
回復
working
LV.5
14
2005-12-29 00:43
@caolin123
NTC是負溫度系數的電阻:溫度升高時阻值減小,溫度降低時阻值增大PTC是正溫度系數的電阻,同NTC相反.
不管是NTC還是PTC溫度每升高1度它的阻值變化每一家供應商的產品都不一樣.
0
回復
mooner
LV.5
15
2005-12-29 11:41
@老鐸
NTC電阻串聯在交流電路中主要是起“電流保險”作用.壓敏電阻并聯在交流側電路中主要是起“限制電壓超高”作用.
我知道是用NTC電阻.
如果用普通電阻+繼電器或者可控硅,不知可否?
0
回復
asm
LV.8
16
2005-12-29 12:17
@mooner
我知道是用NTC電阻.如果用普通電阻+繼電器或者可控硅,不知可否?
很好,比單純用NTC電阻強多了,NTC在斷電又立即上電時將失去抑制作用.
0
回復
shower
LV.8
17
2005-12-29 14:37
@asm
很好,比單純用NTC電阻強多了,NTC在斷電又立即上電時將失去抑制作用.
所以頻繁開關機,NTC就無效了
0
回復
hesan38
LV.4
18
2005-12-29 17:32
@老鐸
壓敏電阻的工作原理:比如一個“標稱300V”的壓敏電阻在220V的工作中,突然220V上升到310V!這時壓敏電阻被擊穿,通過很大的電流,熔斷了保險絲后,就保護了后面的電路,然后壓敏電阻又恢復了原來的狀態.我的故事講完了.
給老鐸同志加分!
0
回復
nemoyu
LV.4
19
2005-12-29 18:27
@asm
很好,比單純用NTC電阻強多了,NTC在斷電又立即上電時將失去抑制作用.
分析的很透徹明了!頂
0
回復
fatboy
LV.1
20
2005-12-30 09:42
錯了,串在回路中的是PTC,不是NTC,NTC一般用于測溫,PTC一般用于保護,自恢復保險絲就是PTC
0
回復
六號橋
LV.5
21
2005-12-30 10:16
@fatboy
錯了,串在回路中的是PTC,不是NTC,NTC一般用于測溫,PTC一般用于保護,自恢復保險絲就是PTC
NTC:負溫電阻,溫度越高,電阻越小,用于串在輸入回路中限制開機浪涌電流.正常工作時發熱,電阻降低,不影響工作,但是它是消耗能量的,功耗不能忽略.NTC也可用于測溫.
PTC:正溫電阻,串在輸入回路中,又稱為:自恢復保險絲.過流時發熱,電阻增大,與輸入等效斷開,冷確后電阻降低,可繼續工作,不需要更換,常與壓敏電阻、TVS同時使用.
壓敏電阻:類似穩壓DIODE的雪崩效應,超過嵌位電壓后電流迅速增大,但不會短路,這點與放電管不同.
0
回復
asm
LV.8
22
2005-12-30 10:25
@六號橋
NTC:負溫電阻,溫度越高,電阻越小,用于串在輸入回路中限制開機浪涌電流.正常工作時發熱,電阻降低,不影響工作,但是它是消耗能量的,功耗不能忽略.NTC也可用于測溫.PTC:正溫電阻,串在輸入回路中,又稱為:自恢復保險絲.過流時發熱,電阻增大,與輸入等效斷開,冷確后電阻降低,可繼續工作,不需要更換,常與壓敏電阻、TVS同時使用.壓敏電阻:類似穩壓DIODE的雪崩效應,超過嵌位電壓后電流迅速增大,但不會短路,這點與放電管不同.
PTC用途很多,如彩電的消磁電路,電冰箱壓縮機的啟動電路等.
0
回復
井底蛙
LV.7
23
2005-12-30 10:56
@六號橋
NTC:負溫電阻,溫度越高,電阻越小,用于串在輸入回路中限制開機浪涌電流.正常工作時發熱,電阻降低,不影響工作,但是它是消耗能量的,功耗不能忽略.NTC也可用于測溫.PTC:正溫電阻,串在輸入回路中,又稱為:自恢復保險絲.過流時發熱,電阻增大,與輸入等效斷開,冷確后電阻降低,可繼續工作,不需要更換,常與壓敏電阻、TVS同時使用.壓敏電阻:類似穩壓DIODE的雪崩效應,超過嵌位電壓后電流迅速增大,但不會短路,這點與放電管不同.
支持!
0
回復
shower
LV.8
24
2005-12-30 11:03
@asm
PTC用途很多,如彩電的消磁電路,電冰箱壓縮機的啟動電路等.
過溫保護有時也用PTC
0
回復
fly8
LV.4
25
2005-12-30 11:17
@老鐸
壓敏電阻的工作原理:比如一個“標稱300V”的壓敏電阻在220V的工作中,突然220V上升到310V!這時壓敏電阻被擊穿,通過很大的電流,熔斷了保險絲后,就保護了后面的電路,然后壓敏電阻又恢復了原來的狀態.我的故事講完了.
老人家:^_^按照你說的意思是壓敏電阻設計時最好是放在保險管后面咯,那樣壓敏電阻導通時不會對電網有什么危害嗎?而保險管一般都是慢斷的!
0
回復
aipei々
LV.3
26
2005-12-30 13:09
@井底蛙
支持!
0
回復
super.chen
LV.4
27
2006-04-02 21:32
@fatboy
錯了,串在回路中的是PTC,不是NTC,NTC一般用于測溫,PTC一般用于保護,自恢復保險絲就是PTC
串在回路中PTC,NTC都可能用到,但PTC是相當于保險絲作用的,NTC是限制開機電流用的.
0
回復
panny2007
LV.5
28
2006-04-03 22:28
@super.chen
串在回路中PTC,NTC都可能用到,但PTC是相當于保險絲作用的,NTC是限制開機電流用的.
VERY GOOD
0
回復
xiankyo
LV.2
29
2007-06-16 14:08
@panny2007
VERYGOOD
0
回復
power006
LV.5
30
2007-06-17 23:52
@xiankyo
受教  謝謝前輩們.
0
回復
zyhuang
LV.3
31
2007-06-18 12:12
@power006
受教  謝謝前輩們.
如果遇到雷擊,或旁邊設備干擾造成電網瞬間尖鋒過高,能來得及時保護嗎?我想不太可能吧?