臺達ESR 24/100A 電源異常

昨天收了一個臺達ESR 24/100a電源,如圖。費老大勁改好了220v電源線,通電之后測量輸出電壓只有4.2v而且電流極其微弱,前面板指示燈ac on綠燈亮,rfa/ff紅燈亮,查到以前的資料據說是電源沒有啟動,需要短接哪個通信接才能啟動啥的。大佬們幫忙看看,是怎么一個情況?

全部回復(12)
正序查看
倒序查看
byjstyle
LV.3
2
2021-02-22 16:01
不需要短接,直接啟動,要確認改裝之前電源是正常與否,如果正常那就是改裝有問題,或者內部線沒插好,F(xiàn)F報警是風扇故障。
0
回復
byjstyle
LV.3
3
2021-02-22 16:04
@byjstyle
不需要短接,直接啟動,要確認改裝之前電源是正常與否,如果正常那就是改裝有問題,或者內部線沒插好,F(xiàn)F報警是風扇故障。
正常情況FF是不會亮的,DC開關打開后RFA紅燈也會熄滅!
0
回復
2021-02-23 09:06
如果懷疑應該短接哪根線的話,建議:斷電,找出通訊口中的接地線。通電,找出通訊口中的高電平。逐一對地短接ss,看看電源輸出是否正常。
0
回復
2021-02-23 10:01
@byjstyle
正常情況FF是不會亮的,DC開關打開后RFA紅燈也會熄滅!
你看我是把DC開關已經打開了,但RFA紅燈還是亮而且沒有輸出。FF風扇故障會不會引起輸出保護?自帶的散熱風扇已經壞掉了
0
回復
2021-02-23 10:05
@byjstyle
不需要短接,直接啟動,要確認改裝之前電源是正常與否,如果正常那就是改裝有問題,或者內部線沒插好,F(xiàn)F報警是風扇故障。
這個電源是通電就有輸出的對嗎?剛拿到手的時候沒法測試是不是好的,因為220v電源線插孔特殊,改了之后才能通電。FF風扇故障會不會引起輸出保護?
0
回復
2021-02-23 10:09
@朱工2011
如果懷疑應該短接哪根線的話,建議:斷電,找出通訊口中的接地線。通電,找出通訊口中的高電平。逐一對地短接ss,看看電源輸出是否正常。
按照你的說法,我應該只需要在通電時找出高電平就可以了,然后把它連接地線就可以了吧
0
回復
2021-02-23 10:22
@dy-9b9wGcss
按照你的說法,我應該只需要在通電時找出高電平就可以了,然后把它連接地線就可以了吧
注意,特指通訊口的地。
0
回復
2021-02-24 11:24
@朱工2011
注意,特指通訊口的地。
通訊口中沒有找到任何接地線,對地線、對外殼導電的針腳一根都沒有。高電平的,也只找到對輸出負極有18v電壓的兩根針腳,對外殼、對地的高電平沒有
0
回復
yujunice
LV.5
10
2021-02-24 15:25

確認改裝之前電源是正常與否?

如果正常那就是改裝有問題,或者內部線沒插好。

0
回復
dy-9b9wGcss
LV.1
11
2021-02-25 12:53
@yujunice
確認改裝之前電源是正常與否?如果正常那就是改裝有問題,或者內部線沒插好。

剛才又拆裝了一遍,確認所有的線是插好的,改裝也只是改了220v輸入,其他沒動??磥砭褪请娫磯牡袅?

0
回復
朱工2011
LV.1
12
2021-02-26 12:16
@dy-9b9wGcss
[圖片]通訊口中沒有找到任何接地線,對地線、對外殼導電的針腳一根都沒有。高電平的,也只找到對輸出負極有18v電壓的兩根針腳,對外殼、對地的高電平沒有
那應該是有光耦隔離了吧
0
回復
mains_sz
LV.3
13
2021-02-27 10:06
@dy-9b9wGcss
你看我是把DC開關已經打開了,但RFA紅燈還是亮而且沒有輸出。FF風扇故障會不會引起輸出保護?自帶的散熱風扇已經壞掉了
用到碳化硅MOS嗎?如有需要微信15919711751
0
回復