這是逆變電源短路保護電路,現在的問題是當C1增大后,當采樣電流大于基準電壓時,LM393的第一個輸出1腳無法拉低到-12V,造成RC延時時間變短,進而造成驅動關斷的時間變短,請教如何解決這個問題。當C1為470p時1腳可以拉低到-12V,當C1為1n時,1腳僅能拉低到0V,當繼續增大時,最低僅能拉到4V。/upload/community/2019/11/02/1572683183-21758.pdf附件是具體清楚的電路圖。