非隔離驅動電源空載后接led燈閃一下
各位同行請教一下,我手上有個非隔離驅動電源,現在有一個問題需要解決一下。我先敘述一下我的測試過程和問題現象。負載和電源連接完成后,正常AC220V輸入,電源正常工作led燈板也正常點亮。然后我把負載燈板從電源上斷開連接,此時電源因為還通著AC電,電源處于空載狀態。接下來我把電源AC端也斷開連接。然后迅速(大概1秒左右時間)接上負載led燈板。燈板此時會突然有電流經過,燈板閃一下(比較亮的閃了一下),然后馬上有熄滅了。另外我如果剛才在電源空載工作一段時間情況下,我斷開驅動電源的AC輸入端,等待2-3秒左右,再進行負載led燈板連接,此時是不會出現燈板閃一下的情況。請問各位這個現象如何解決?是需要在非隔離電源輸出端并一個電阻還是需要在負載的正負輸入端并聯電阻,另外電阻需要多大的值?(我非隔離電源是輸出100-240Vdc 350MA)