請教各位大神支招 有一臺動力源48/56C 電源通電后風扇轉,繼電器吸合,幾秒后“市電故障”燈亮,整機保護了。是什么原因?另外機器側面的小孔有六位撥動開關 有什么用?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
weixiu123
LV.1
2
2018-04-07 08:05
沒有說明書嗎?管網去找找。
0
回復
提交
提示
唐伯虎點蚊香2
LV.1
3
2018-04-07 10:46
@weixiu123
沒有說明書嗎?管網去找找。
找不到這個電源的任何資料
0
回復
提交
提示
byjstyle
LV.3
4
2018-04-13 14:59
市電故障關機 是電源本身保護了 內部換個小電容即可解決 撥碼是用來更改電源的地址碼的