我做了一臺2KW的純正弦波輸出的UPS,12VDC輸入,120VAC輸出;
我在測變壓器時,我?000W時電壓降到103V,帶到2KW時輸出電壓只有85V了;但輸出波形還是很好的正弦波;(我已把單片機的SPWM系數輸出為"1"最大);現主要的問題是初級電壓會降下來;原本正常在SPWM輸出最大時,初級為8.3V;可帶上負載后這個電壓原本應還在8.3V左右,但實際工作時帶1KW就降到了6.5V左右;帶上2KW就降到6V了;
請教各位前輩不知是不是我的驅動有問題???(IR2110)
2KW 工頻驅動問題?(急!急!急!)
全部回復(50)
正序查看
倒序查看
@hbzjcjw
可能是你的變壓器的次級匝數太少,或是線太細.驅動電壓只要有5V以上就正常,
下圖是我的SPWM的波形圖;我的IR2110是用12V供電;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1058301180248367.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1058301180248813.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">


0
回復
@houtao
下圖是我的SPWM的波形圖;我的IR2110是用12V供電;[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1058301180248367.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/1058301180248813.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
就剛才你的SPWM波來看,你的調制波形也存在很大問題.部分正邊的前端部分調制錯誤,整個正半部分是不平整的.是軟件上的毛病.估計沒錯的話,某種掉牙逆變系統.
0
回復
@houtao
同時要指出的是,你的驅動后級也存在很大問題,需要徹底更改.冒然進行風險比較大.需要我幫忙的?可以聯系我.我可以免費提供套件組裝,你也沒有必要為此再費神了...
0
回復
@houtao
今天我試了一下把功率管加到32個IRF3205,現在可以帶起1500W左右,但還是帶不到2000W,(101V);難道用正弦波調制要比方波的調制低那么多;請問各位是不是還要加更多的MOS管才能帶起來;170A左右在要多少個IRF3205才能推起來????
個人認為還是變壓器的問題,我的APC1400VA的UPS,IN24VTO220V,用的50A的管子4X4個,你12V用3205(110A)也只要16個夠了!APC上的變壓器初級用的是約8MM2的扁銅,按你的電流來說就要20個平方!它的變壓比10:380V!你對應的就是5:380V.變壓器的鐵芯夠不夠?試試接到220V市電上實測一下功率,不要用個500W的實際功率來走彎路.IR2110的自舉電容220UF以上!不然上下管不平衡.
0
回復
@hbzjcjw
個人認為還是變壓器的問題,我的APC1400VA的UPS,IN24VTO220V,用的50A的管子4X4個,你12V用3205(110A)也只要16個夠了!APC上的變壓器初級用的是約8MM2的扁銅,按你的電流來說就要20個平方!它的變壓比10:380V!你對應的就是5:380V.變壓器的鐵芯夠不夠?試試接到220V市電上實測一下功率,不要用個500W的實際功率來走彎路.IR2110的自舉電容220UF以上!不然上下管不平衡.
我的輸出是120V的,并不是220V,按1.73系數算的話,120*1.73=207.6V,
我現在的變壓器輸出電壓265V,加了10%的(在滿載時變壓器本身的壓降);
我現在的變壓器輸出電壓265V,加了10%的(在滿載時變壓器本身的壓降);
0
回復