我們用正泰的電力變壓器作ups的隔離變壓器

我們用正泰的電力變壓器作ups的輸出隔離變壓器,絲絲絲的叫得厲害,為什么呀?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
zli
LV.7
2
2004-12-05 21:41
應該是諧振引起的吧.
0
回復
narita
LV.3
3
2004-12-08 18:49
@zli
應該是諧振引起的吧.
謝謝,可直接接在輸出端呀?
0
回復
2004-12-17 12:57
這有可能是磁伸縮引起的.
0
回復
pulan
LV.1
5
2004-12-27 11:58
UPS隔離變壓器專業(yè)工程師,如果您需要幫助,請撥0512-52402798,我們真誠為您解難.
波力特變
0
回復
trafocao
LV.2
6
2005-06-11 18:48
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
096214
LV.4
7
2005-06-13 11:23
@trafocao
**此帖已被管理員刪除**
用電力變壓器做UPS變壓器用肯定不行.100%的不行.就算噪音合乎要求,輸出也合乎要求,壽命肯定不行.能重新設計更好.如果非要用電力變壓器代用,建議用額定容量大一點的變壓器試試,降低B和J
0
回復
096214
LV.4
8
2005-06-14 08:36
@096214
用電力變壓器做UPS變壓器用肯定不行.100%的不行.就算噪音合乎要求,輸出也合乎要求,壽命肯定不行.能重新設計更好.如果非要用電力變壓器代用,建議用額定容量大一點的變壓器試試,降低B和J
trafocao: 您是曹總經理吧,失敬失敬!
0
回復
trafocao
LV.2
9
2005-06-15 17:43
@096214
trafocao:您是曹總經理吧,失敬失敬!
您是?歡迎多交流
0
回復
發(fā)