直流電源綜合測試儀研發探討

目前正在研發直流電源工作特性及放電測試儀,碰到了一點問題,需向眾專家同行求救!主要問題是測量充電機的穩壓精度、穩流精度和紋波系數,這就需要一套三相交流調壓裝置,將充電機交流輸入電壓在額定電壓(380V)+10%,-10%范圍內變化.充電機輸出直流電壓在額定的90%~145%范圍內變化時,電流值保持穩定(穩流精度);輸出電流在額定值的0~100%范圍內變化,電壓值保持穩定(穩壓精度).
穩壓精度和穩流精度都好測量計算:
穩壓精度=(輸出電壓波動極限值-輸出電壓設定值)/輸出電壓設定值
穩流精度=(輸出電流波動極限值-輸出電流設定值)/輸出電流設定值
但紋波系數就不太好測量,精度要求特別高,要測出輸出直流電壓中的脈沖峰值和谷值.
問題1:有沒有滿足要求的三相交流調壓資料供參考,希望有經驗者指教!
問題2:有誰用ARM或DSP做過測量充電機參數的實驗,希望給點建議!
全部回復(17)
正序查看
倒序查看
luobing
LV.4
2
2007-05-11 13:05
電力系統用蓄電池直流電源裝置運行與維護技術規程:

5 直流電源裝置的基本參數、技術指標、交接驗收、運行監視
5.1 基本參數 5.1.1 額定輸入交流電壓:(380±10%)V、(220±10%)V、(50±2%)Hz 5.1.2 直流標稱電壓:220V、110V、48V. 5.1.3 充電裝置額定直流輸出電流分別為:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、160、200、250、315、400A . 5.1.4 蓄電池組選用額定容量為:10Ah-3000Ah 5.1.4 蓄電池組選用額定容量為:10Ah-3000Ah 5.2 技術指標 5.2.1 直流母線絕緣電陰應不小于10MΩ;絕緣強度應受工頻2Kv,耐壓1min. 5.2.2 蓄電池組浮充電壓穩定范圍:穩定范圍電壓值為90%-130%(2V閥控式蓄電池為125%)直流標稱電壓. 5.2.3 蓄電池組充電電壓調整范圍 電壓調整范圍為90%-125%(2V鉛酸式蓄電池);90%-130%(6V、12V閥控式蓄電池);90%-145%(鎘鎳蓄電池)直流標稱電壓. 5.2.4 恒流充電時,充電電流調整 范圍為(20%-100%)In. 5.2.5 恒壓運行時,負荷電流調整范圍為(0-100%)In. 5.2.6 恒流充電穩流精度范圍   a) 磁放大型充電裝置,穩流精度應不大于±(2%-5%);   b) 相控型充電裝置,穩流精度應不大于±(1%-2%);   c) 高頻開關模塊型充電裝置,穩流精度應不大于±(0.5%-1%). 5.2.7 恒壓充電穩壓精度范圍   a) 磁放大型充電裝置,穩壓精度應不大于±(1%-2%);   a) 相控型充電裝置,穩壓精度應不大于±(0.5%-1%);   c) 高頻開關模塊型充電裝置,穩壓精度應不大于±(0.1%-0.5%). 5.2.8 直流母線紋波系數范圍   a) 磁放大型充電裝置,紋波系數應不大于2%;   b) 相控型充電裝置,紋泚系數應不大于(1%-2%);   c) 高頻開關模塊充電裝置,紋波系數應不大于(0.2%-0.5%) 5.2.9 噪聲要求≤55dB(a),若裝設有通風機時應不大于60dB(a). 5.2.10 直流電源裝置中的自動化裝置應具有電磁兼容的能力. 5.2.11 充電裝置返回交流電源側的各次電流諧波,應符合DL/T459-2000的要求. 5.3 交接驗收   直流電源裝置,當安裝完畢后,應作投運前的交接驗收試驗,運行接收單位應派人參加試驗,所試項目應達到技術要求后才能投入試運行,在72h試運行中若一切正常,接收單位方可簽字接收.交接驗收試驗及要求如下. 5.3.1 絕緣監察及信號報警試驗   a) 直流電源裝置在空載運行時,額定電壓為220V,ET 25kΩ電阻;額定電壓為110V,用7KΩ電阻;額定電壓為48V,用1.7kΩ  電阻.分別使直流母線接地,應發出聲光報警.   b) 直流母線電壓低于或高于整定值時,應發出低壓或過壓信號及聲光報警.   c) 充電裝置的輸出電流為額定電流的105%-110%時,應具有限流保護功能.   d) 若裝有微機型 絕緣監察儀的直流電源裝置,任何一支路的絕緣狀態或接地都能監測、顯示和報警.   e) 遠方信號的顯示、監測及報警應正常. 5.3.2 耐壓及絕緣試驗   a) 在作耐壓試驗之前,應將電子儀表、自動裝置從直流母線上脫離開, 用工頻2kV, 對直流母線及各支路, 耐壓1min,應不  閃絡、不擊穿.   b) 直流電源裝置的直流母線及各支路,用1000V搖表測量,絕緣電阻應不小于10MΩ. 5.3.3 蓄電池組容量試驗   不同的蓄電池民種類具有不同的充電率和放電率.   a) 防酸蓄電池組的恒流充電電流及恒流放電電流均為I10,其中一個單體蓄電池放電終止電壓到1.8V時,應停止放電.在三次充  放電循環之內,若達不到額定容量值的100%,此組民池為不合格.]   b) 鎘鎳蓄電組容量試驗.     鎘鎳蓄電池組的恒流充電電流和恒流放電電流均為I5,其中一個民池放電終止電壓到1V,應停止放電.在三次充放電循環之  內,若達不到額定容量值的100%,此組蓄電池為不合格.   b) 閥控蓄電池組容量試驗     閥控蓄電池組的恒流限壓充電電流和恒流放電電流均為I10,客定電壓為2V的蓄電池,放電終止電壓為1.8V;客定電壓為   6V的組合式電池,放電終止電壓為5.25V;額定電壓為12V的組合蓄電池,放電終止電壓為10.5V.只要其中一個蓄電池放到了終  止電壓,應停止放電.在三次充放電循環之內,若達不到額定容量值的100%,此組蓄電池為不合格.   d) 防酸蓄電池、鎘鎳蓄電池在充放電后,應測電解液的密度并符合技術要求. 5.3.4 充電裝置穩流精度范圍見5.2.6規定 5.3.5 充電裝置穩壓精度范圍見5.2.7規定 5.3.6 充電裝置紋波系數范圍見5.2.8規定 5.3.7 直流母線連續供電試驗   交流電源突然中斷,直流母線應連續供電,電壓波動不應大于額定電壓的10%. 5.3.8 微機控制自動轉換程序試驗   a) 閥控蓄電池的充電程序(恒流→恒壓→浮充):     根據蓄電池不同種類,確定不同的充電率進行恒流充電,蓄電池組端電壓達到某一定值時,微機將控制充電裝置自動轉為恒  壓充電,當充電電流靛漸減小到某一整定值時,微機將控制充電裝置自動轉為浮充電運行.   b) 閥控蓄電池的補充充電程序:     微機將按所定的時間(1個月或者3個月),控制充電裝置自動地進行恒流充電→恒壓充電→浮充電并進入正常運行,始終保  證蓄電池組具有額定容量.交流電源中斷,蓄電池組將無時間間斷地向直流母線供電,交流電源恢復送電時,充電裝置將進行恒  流充電,再進入恒壓充電和浮充電,并轉入正常運行.   c)三遙功能   控制中心通過遙信、遙測、遙控接口(RS485、422、232),去了解和控制動議 變電所中正在運行的直流電源的裝置.   遙信內空:直流母線電壓過高或過低信號、直流母線接地信號,充電裝置故障等信號.   遙測內容:直流母線電壓及電流值、 民池組電壓值,充電電流值等參數.   遙控內容:直流電源裝置的開機、停機、充電裝置的切換. 5.3.9 驗收單位應取得資料   a) 安裝使用說明書、設備出廠試驗報告、裝箱清單、自動裝置說明書、蓄電池充電記錄及曲線;   b) 蓄電池組在投運前交接試驗及各項參數測試報告;   c) 電氣原理接線圖和二次接線圖;   d) 雙方簽字的交接驗收報告. 5.4 運行監視 5.4.1 絕緣狀態監視   運行中的直流母線對地絕緣電陰值應不小于10MΩ.值班員每天應檢查正母線和負母線對地的絕緣值.若有接地現象,應立即尋找和處理. 5.4.2 電壓及電流監視   值班員對運行中的直流電源裝置,主要監視交流輸入電壓值、充電裝置輸出 的電壓值和電流值,蓄電池組電壓值、直流母線電壓值、浮充電流值及絕緣電壓值等是否正常. 5.4.3 信號報警監視   值班員每日應對直流電源裝置上的各種信號燈、聲響報警裝置進行檢查. 5.4.4 自動裝置監視   a) 檢查自動調壓裝置是否工作正常,若不正常,啟動手動調壓裝置,退出自動調壓裝置,通知檢修人員調試修復,   b) 檢查微機監控器工作狀態是否正常,若不正常應退出運行,通知檢修人員調試修復.微機監控器退出運行后,直流電源裝置  仍能正常工作,運行參數由值班員進行調整.
6 蓄電池運行及維護
6.1 防酸蓄電池組的運行及維護 6.1.1 防酸蓄電池組的運行方式及監視   a) 防酸蓄電池組在正常運行中均以浮充方式運行,浮充電壓值一般控制為(2.15-2.17)V×N(N為電池個數).GFD防酸蓄電  池組浮充電壓值可控制到2.23V×N.   b) 防酸蓄電池組在正常 運行中主要監視端電壓值、每 只單體蓄電池的電壓值、蓄電池液面的高度、電解液的比重、蓄電池  內部的溫度、蓄電池室的溫度、浮充電流值的大小. 6.1.2 防酸蓄電池組的充電方式   a) 初充電   按制造廠家的使用說明書進行初充電.   b) 浮充電     防酸蓄電池組完成袂充電后,以浮充電的方式投入正常運行,浮充電流的大小,根據具體使用說明書的數據整定,使蓄電池  組保持額定容量.   c) 均衡充電     防酸蓄電池組在長期浮充電運行中,個別蓄電池落后,電解液密度下降,電壓偏低,采用均衡充電方法,可使蓄電池消除硫  化恢復到良好的運行狀態.     均衡充電的程序:先用I10電流對蓄電池組進行恒流充電,當蓄電池端電壓上升到(2.30~2.33)V×N,將自動或手動轉為恒  壓充電,當充電電流減小到0.1I10時,可認為蓄電池組已被充滿容量,并自動或手動轉為浮充電方式運行. 6.1.3 核對性放電   長期浮充電方式運行的防酸蓄電池,極板表面將逐漸生產硫酸鉛結晶體(一般稱之為硫化),堵極板的微孔,阻礙電解液的滲透,從而增大了蓄電池的內電阻,降低了極板中活性物質的作用,蓄電池容量大為下降.核對性放電,可使蓄電池得到活化,容量得到恢復,使用壽命延長,確保發電廠和變電站的安全運行.   核對性放電程序如下:   a) 一組防酸蓄電池     發電廠或變電所只有一組蓄電池組,不能退出運行,也不能作全核對性放電,只允許用I10電流放出其額定容量的50%,在放  電過程中,單體蓄電池電壓還不能低于是1.9V.放電后,應立即用I10電流進行恒流充電,在蓄電池組電壓達到(2.30~2.33)  V×N時轉為恒壓充電,當充電電流下降到此為止0.1I10電流時,應轉為浮充電運行,反復幾次上述放電充電方式后,可認為蓄電  池組得到了活化,容量得到了恢復.   b) 兩組防酸蓄電池     發電廠或變電所,若具有兩組蓄電池,則一組運行,另一組斷開負荷,進行全核對性放電.放電電流為I10恒流.當單體電  壓為終止電壓1.8V時,停止放電,放電過程中,記下蓄電池組的端電壓,每個蓄電池端電壓,電解液密度.若蓄電池組第一次核  對性放電,就放出了額定容量,不再放電,充滿容量后便可投入運行.若放充三次均達不到額定容量的80%,可判此組蓄電池使  用年限已到,并安排更換.   c) 防酸蓄電池核對性放電周期     新安裝或大修中更換過電解液的防酸蓄電池組,第1年,每6個月進行一次核對性放電;運行1年以后的防酸電池組,1~2年  進行一次核對性放電. 6.1.4 運行維護   a) 對防酸蓄電池組,值班員每日應進行巡視,主要檢查每只蓄電池的液面高度,看有無漏液,若面低于下線,應補充蒸餾水,  調整電解液的比重在合格范圍內.   b) 防酸蓄電池單體電壓和電解液的比重的測量,發電廠兩周測量一次,變電所每月測量一次,按錄表填好測量記錄,并記下環  境溫度.   c) 個別落后的防酸蓄電池,應通過均衡充電方法進行處理,不允許長時間保留在蓄電池組中運行若處理無效,應更換. 6.1.5 防酸蓄電池故障及處理   a) 防酸蓄電池內部極板短路或斷路,應更換蓄電池.   c) 長期浮充電運行中的防酸蓄電池,極板表面逐漸產生白色的硫酸鉛結晶體,通常稱之為硫化;理方法:將蓄電池組退出運  行,先用I10電流進行恒流充電,當單體電壓上升為2.5V時,停充0.5h,再用0.5I10電流充電至冒大氣時后,又停0.5h后再繼續充  電,直到電解液沸騰,單體電壓上升到(2.7~2.8)V停止充電(1~2)h后,用I10電流進行恒流放電,當單體蓄電池電壓下降至  于1.8V時,終止放電,并靜置(1~2)h,再用上述充電程序進行充電和放電,反復幾次,極板白斑狀的硫酸鉛結晶體將消失,蓄  電池容量將得到恢復.   c)防酸蓄電池底部沉淀物過多,用吸管除沉淀物,并補充配制的標準電解液.   d) 防酸蓄電池極板板彎曲,龜裂或腫脹,若容量達不到80%以上,此蓄電池應更換.在運行中防止解液的溫度超過35℃.   e) 防酸蓄電池絕緣降低,當絕緣電阻值低于現場規定值時,將會發出接地信號,正對地或負對地均測到泄漏電壓.處理方法:  對蓄電池外殼和支架采用酒精清擦,改善蓄電池室外的通風條件,降低溫度,絕緣將會提高.   f) 防酸蓄電池容量下降,更換電解液,用反復充電法,可使蓄電池的容量得到恢復.若進行了三次電放電,其容量均達不到額  定容量的80%以上,此組蓄電池應更換.   g) 防酸蓄電池在日常維護還應做到以下各點:蓄電池必須保持經常清潔,定期擦除蓄電池外部上的酸痕跡和灰塵,注意電解液  面高度、不能讓極板和隔板露出液面,導線的連接必須安全可靠,長期備用擱置的蓄電池,應每月進行一次補充充電. 6.2.1 鎘鎳蓄電池組的運行方式及監視   a) 鎘鎳蓄電池主要分為兩面三刀大類:高倍率鎘鎳蓄電池,瞬間放電電流是蓄電池額定容量的倍;中倍率鎘鎳蓄電池瞬間放電  電流是蓄電池額定容量的1~3倍.   b) 鎘鎳蓄電池組在正常運行中以浮充方式運行,高倍率鎘鎳蓄電池浮充電壓值宜取(1.36~1.39V×N\均衡充電壓宜取(     1.47~1.48)V×N;中倍率鎘鎳蓄電池浮充電壓值宜取(1.42~1.45)V×N\均衡充電壓宜取(1.52~1.55)v×N,浮充電流值宜取(  2~5)mA×Ah.   c) 鎘鎳蓄電池組在運行中,主要監視端電壓值,浮充電流值,每只單體蓄電池的電壓值勤、蓄池液面高度、是否爬堿、電解液  的比重,蓄電池內電解液的溫度、運行環境溫度等. 6.2.2 鎘鎳蓄電池組的充電制度   a)正常充電   用I5恒流對鎘鎳蓄電池進行的充電.(蓄電池電壓值逐漸上升到最高而穩定時,可認為蓄電池充滿了容量,一般需要(5~7)h.   b)快速充電   用2.5I5恒流對鎘鎳蓄電池充電2h   c)浮充充電   在長期運行中,按浮充電壓值進行的充電.   d)不管采用何種充電方式,電解液的溫度不得超過35℃. 6.2.3 鎘鎳蓄電池組的放電制度   a)正常放電   用I5恒流連續放電,當蓄電池組的端電壓下降至1V×N時(其中一只鎘鎳蓄電池電壓下降到0.9V時),停止放電,放電時間若大  于5h,說明該蓄電池組具有額定容量.   b)事故放電   交流電源中斷,二次負荷及事故照明負荷全由鎘鎳蓄電池組供電.若供電時間較長,蓄電池組端電壓下降到1.1V×N時,應自動  或手動切斷鎘鎳蓄電池組的供電,以免因過放使蓄電池組容量虧損過大,對恢復送電造成困難. 6.2.4 鎘鎳蓄電池組的核對性放電   核對性放電程序:   a)一組鎘鎳蓄電池   發電廠或變電所中只有一組鎘鎳蓄電池,不能退出運行,不能作全核對性放電,只允許用I5電流放出額定容量的50%,在放電過  程中, 每隔0.5h記錄蓄電池組端電壓值,若蓄電池組端電壓值下降到 1.17V×N,應停止放電, 并及時用I5電流充電.反復   2~3次,蓄電池組額定容量可以得到恢復.若胡備用蓄電池組作為臨時借用,此組鎘鎳蓄電池就可作全核對性放電.   b)兩組鎘鎳蓄電池   發電廠或變電所中若有兩組鎘鎳蓄電池,可先對其中一組蓄電池進行全核對性放電.用I5恒流放電,終止電壓為1V×N,在放電  過程中每隔0.5h記錄蓄電組端電壓值,每隔1h時,測一下每個鎘鎳蓄電池的電壓值,若放充三次均達不到蓄電額定容量的80%以  上,可認為此組蓄電池使用年限已到,并安排更換.   c)鎘鎳蓄電組核對性放電周期   鎘鎳蓄電池組以長期浮充電運行中,每年必須進行一次全核對性的容量試驗. 6.2.5鎘鎳蓄電池組的運行維護   a) 鎘鎳蓄電池液面低   每一個鎘鎳蓄電池,在側面都有電解液高度的上下刻線、在浮充電運行中、液面高度應保持在中線,液面偏低的,應注入純蒸餾  水,使電整組電池液面保持一致.每三年更換一電解液.   b) 鎘鎳蓄電池爬堿   維護辦法是將蓄電池民外殼上的正負極柱頭的爬堿擦干凈,或者更換為不會產生爬堿的新型大本鎘鎳蓄電池.   c) 鎘鎳蓄電池民容量下降,放電電壓低   維護辦法是更換電解液,更換無法修復的電池民,用I5電流進行5h恒流充電后,將充電電流減到0.5 I5電流,繼續過充電(3-  4)h,停止充電(1-2)h后,用I5恒流放電至終止電壓,再進行上述方法充電和放電,反復3-5次,電池民容量將得到恢復. 6.3 閥控蓄電池組的運行及維護 6.3.1閥控蓄電池民組的運行方式及監視   a) 閥控蓄電池分類   日前主要分貧液式和膠體式兩類.   b) 運行方式及監視     閥控蓄電池組在正常運行中以浮充電方式運行,浮充電壓值宜控制為(2.23-2.28)V×N,在運行中主要監視蓄電池組的端  電壓值,浮離電流以值,每只蓄電池的電壓值、蓄電池組及直流母線的對地電陰值和絕緣狀態. 6.3.2閥控蓄電池的充放電制度   a) 恒流限壓充電   采用I10電流進行恒流充電,當蓄電池組端電壓上升到(2.30-2.35)V×N限壓值時,自動或手動轉為恒壓充電.   b) 恒壓充電     在(2.30-2.35)V×N的恒壓充電下,I10充電電流逐漸減小,當充電電流減小至0.1I10電流時,充電裝置的倒計時開始起  動,當整定的倒計時結束時,充電裝置將自動或手動地轉為正常的浮充電運行,浮充電壓值宜控制為(2.23-2.28)V×N.   c) 補充充電     為了彌補運行中因浮充電流調整不當造成了欠充,補償不了閥控蓄電池民自放電和爬電漏電所造成蓄電池容量的虧損,根據  需要設定時間(一般為3個月)充電裝置將自動地或手動進行一次恒流限壓充電→恒壓充電→浮充電過程,使蓄電池組隨時具有  滿容量,確保運行安全可靠. 6.3.3 閥控蓄電池的核對性放電   長期使用限壓限流的浮充電運行方式或只限壓不限流的運行方式,無法判斷閥控蓄電池的現有容量,內部是滯答水或干裂.只有通過核對性放電,才能找出蓄電池存在的問題.   a) 一組閥控蓄電池     發電廠或變電所中吸有一組電池,不能退出運行、也不能作全核對性放電、只能用I10電流以恒流放出額定容量的50%,在放  電過程中,蓄電池組端電壓不得低于2V×N.放電后應立即用I10電流進行恒流限壓充電→恒壓充電→浮充電,反復放充(2-3)  次,蓄電池組容量可得到恢復,蓄電池存在的缺陷也能找出和處理.若有備用閥控蓄電池組作臨時代用,該組閥控蓄電池可作全  核對性放電.   b) 兩組蓄電池     發電廠或變電所中若具有兩組閥控蓄,可先對其中一組閥控蓄電池組進行全核對性放電,用I10電流恒流放電,當蓄電池組  端電壓下降到1.8V×N時,停止放電,隔(1-2)h后,再用I10電流進行恒流限壓充電→恒壓充電→浮充電.反復2-3次,蓄電  池民存在的問題也能查出,容量也能得到恢復.若經過3次全核對性放充電,蓄電池組空量均達不到額定容量的80%以上,可認為  此組閥控蓄電池使用年限已到,應安排更換.   c) 閥控蓄電池核對性放電周期     新安裝或大修后的閥控蓄電池組,應進行全核對性放電試驗,以后每隔2-3年進行一次核對性試驗,運行了6年以后的閥控  蓄電池,應每年作一次核對性放電試驗. 6.3.4 閥控蓄電池的運行維護   a) 閥控蓄電池民的運行中電壓偏差值及放電終止電壓值應符合表1的規定.   表1  閥控蓄電池在運行中電壓偏差值及放電終止電壓值的規定   V 閥控式密封鉛酸蓄電池標稱電壓 2  6 12 運行中的電壓偏差值±0.05±0.15±0.13 開路電壓最小電壓差值0.030.040.06 放電終止電壓值1.085.40(1.80×3)10.80(1.80×6)      b) 在巡視中應檢查蓄電池的單體電壓值,連接片有無松動和腐蝕現象,殼體有無滲漏和變形,極柆與安全閥周圍是否有酸霧溢  出,絕緣電陰是否下降,蓄電池熳度是否過高等.   c) 備用擱置的閥控蓄電池,每3個月進行一次補充充電.   d) 閥控蓄電池的溫度補償系數受環境溫度影響,基準溫度為25℃時,每下降1℃,單體2V閥控蓄電池浮充電壓值應提高(3-5)  mV.   e) 根據現場實際情況,應定期對閥控蓄電池組作外殼清潔工作. 6.3.5 閥控蓄電池的故障及外理   a) 閥控蓄電池殼體異常     造成的原因有:充電電流過朋,充電電壓超過了2.4V×N,內部有短路局部放電、溫升超標、閥控失靈.處理方法:減小充  電電流以,降低充電電壓,檢查安全閥體是否堵死.   b) 運行中浮充電壓正常,但一放電,電壓很快下降到終止電壓值,原因是蓄電池內部失水干涸、電解物質變質.處理方法是更換蓄電池.
0
回復
luobing
LV.4
3
2007-05-11 17:21
@luobing
電力系統用蓄電池直流電源裝置運行與維護技術規程:5直流電源裝置的基本參數、技術指標、交接驗收、運行監視5.1基本參數5.1.1額定輸入交流電壓:(380±10%)V、(220±10%)V、(50±2%)Hz5.1.2直流標稱電壓:220V、110V、48V.5.1.3充電裝置額定直流輸出電流分別為:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、160、200、250、315、400A.5.1.4蓄電池組選用額定容量為:10Ah-3000Ah5.1.4蓄電池組選用額定容量為:10Ah-3000Ah5.2技術指標5.2.1直流母線絕緣電陰應不小于10MΩ;絕緣強度應受工頻2Kv,耐壓1min.5.2.2蓄電池組浮充電壓穩定范圍:穩定范圍電壓值為90%-130%(2V閥控式蓄電池為125%)直流標稱電壓.5.2.3蓄電池組充電電壓調整范圍電壓調整范圍為90%-125%(2V鉛酸式蓄電池);90%-130%(6V、12V閥控式蓄電池);90%-145%(鎘鎳蓄電池)直流標稱電壓.5.2.4恒流充電時,充電電流調整范圍為(20%-100%)In.5.2.5恒壓運行時,負荷電流調整范圍為(0-100%)In.5.2.6恒流充電穩流精度范圍  a)磁放大型充電裝置,穩流精度應不大于±(2%-5%);  b)相控型充電裝置,穩流精度應不大于±(1%-2%);  c)高頻開關模塊型充電裝置,穩流精度應不大于±(0.5%-1%).5.2.7恒壓充電穩壓精度范圍  a)磁放大型充電裝置,穩壓精度應不大于±(1%-2%);  a)相控型充電裝置,穩壓精度應不大于±(0.5%-1%);  c)高頻開關模塊型充電裝置,穩壓精度應不大于±(0.1%-0.5%).5.2.8直流母線紋波系數范圍  a)磁放大型充電裝置,紋波系數應不大于2%;  b)相控型充電裝置,紋泚系數應不大于(1%-2%);  c)高頻開關模塊充電裝置,紋波系數應不大于(0.2%-0.5%)5.2.9噪聲要求≤55dB(a),若裝設有通風機時應不大于60dB(a).5.2.10直流電源裝置中的自動化裝置應具有電磁兼容的能力.5.2.11充電裝置返回交流電源側的各次電流諧波,應符合DL/T459-2000的要求.5.3交接驗收  直流電源裝置,當安裝完畢后,應作投運前的交接驗收試驗,運行接收單位應派人參加試驗,所試項目應達到技術要求后才能投入試運行,在72h試運行中若一切正常,接收單位方可簽字接收.交接驗收試驗及要求如下.5.3.1絕緣監察及信號報警試驗  a)直流電源裝置在空載運行時,額定電壓為220V,ET25kΩ電阻;額定電壓為110V,用7KΩ電阻;額定電壓為48V,用1.7kΩ  電阻.分別使直流母線接地,應發出聲光報警.  b)直流母線電壓低于或高于整定值時,應發出低壓或過壓信號及聲光報警.  c)充電裝置的輸出電流為額定電流的105%-110%時,應具有限流保護功能.  d)若裝有微機型絕緣監察儀的直流電源裝置,任何一支路的絕緣狀態或接地都能監測、顯示和報警.  e)遠方信號的顯示、監測及報警應正常.5.3.2耐壓及絕緣試驗  a)在作耐壓試驗之前,應將電子儀表、自動裝置從直流母線上脫離開,用工頻2kV,對直流母線及各支路,耐壓1min,應不  閃絡、不擊穿.  b)直流電源裝置的直流母線及各支路,用1000V搖表測量,絕緣電阻應不小于10MΩ.5.3.3蓄電池組容量試驗  不同的蓄電池民種類具有不同的充電率和放電率.  a)防酸蓄電池組的恒流充電電流及恒流放電電流均為I10,其中一個單體蓄電池放電終止電壓到1.8V時,應停止放電.在三次充  放電循環之內,若達不到額定容量值的100%,此組民池為不合格.]  b)鎘鎳蓄電組容量試驗.    鎘鎳蓄電池組的恒流充電電流和恒流放電電流均為I5,其中一個民池放電終止電壓到1V,應停止放電.在三次充放電循環之  內,若達不到額定容量值的100%,此組蓄電池為不合格.  b)閥控蓄電池組容量試驗    閥控蓄電池組的恒流限壓充電電流和恒流放電電流均為I10,客定電壓為2V的蓄電池,放電終止電壓為1.8V;客定電壓為  6V的組合式電池,放電終止電壓為5.25V;額定電壓為12V的組合蓄電池,放電終止電壓為10.5V.只要其中一個蓄電池放到了終  止電壓,應停止放電.在三次充放電循環之內,若達不到額定容量值的100%,此組蓄電池為不合格.  d)防酸蓄電池、鎘鎳蓄電池在充放電后,應測電解液的密度并符合技術要求.5.3.4充電裝置穩流精度范圍見5.2.6規定5.3.5充電裝置穩壓精度范圍見5.2.7規定5.3.6充電裝置紋波系數范圍見5.2.8規定5.3.7直流母線連續供電試驗  交流電源突然中斷,直流母線應連續供電,電壓波動不應大于額定電壓的10%.5.3.8微機控制自動轉換程序試驗  a)閥控蓄電池的充電程序(恒流→恒壓→浮充):    根據蓄電池不同種類,確定不同的充電率進行恒流充電,蓄電池組端電壓達到某一定值時,微機將控制充電裝置自動轉為恒  壓充電,當充電電流靛漸減小到某一整定值時,微機將控制充電裝置自動轉為浮充電運行.  b)閥控蓄電池的補充充電程序:    微機將按所定的時間(1個月或者3個月),控制充電裝置自動地進行恒流充電→恒壓充電→浮充電并進入正常運行,始終保  證蓄電池組具有額定容量.交流電源中斷,蓄電池組將無時間間斷地向直流母線供電,交流電源恢復送電時,充電裝置將進行恒  流充電,再進入恒壓充電和浮充電,并轉入正常運行.  c)三遙功能  控制中心通過遙信、遙測、遙控接口(RS485、422、232),去了解和控制動議變電所中正在運行的直流電源的裝置.  遙信內空:直流母線電壓過高或過低信號、直流母線接地信號,充電裝置故障等信號.  遙測內容:直流母線電壓及電流值、民池組電壓值,充電電流值等參數.  遙控內容:直流電源裝置的開機、停機、充電裝置的切換.5.3.9驗收單位應取得資料  a)安裝使用說明書、設備出廠試驗報告、裝箱清單、自動裝置說明書、蓄電池充電記錄及曲線;  b)蓄電池組在投運前交接試驗及各項參數測試報告;  c)電氣原理接線圖和二次接線圖;  d)雙方簽字的交接驗收報告.5.4運行監視5.4.1絕緣狀態監視  運行中的直流母線對地絕緣電陰值應不小于10MΩ.值班員每天應檢查正母線和負母線對地的絕緣值.若有接地現象,應立即尋找和處理.5.4.2電壓及電流監視  值班員對運行中的直流電源裝置,主要監視交流輸入電壓值、充電裝置輸出的電壓值和電流值,蓄電池組電壓值、直流母線電壓值、浮充電流值及絕緣電壓值等是否正常.5.4.3信號報警監視  值班員每日應對直流電源裝置上的各種信號燈、聲響報警裝置進行檢查.5.4.4自動裝置監視  a)檢查自動調壓裝置是否工作正常,若不正常,啟動手動調壓裝置,退出自動調壓裝置,通知檢修人員調試修復,  b)檢查微機監控器工作狀態是否正常,若不正常應退出運行,通知檢修人員調試修復.微機監控器退出運行后,直流電源裝置  仍能正常工作,運行參數由值班員進行調整.6蓄電池運行及維護6.1防酸蓄電池組的運行及維護6.1.1防酸蓄電池組的運行方式及監視  a)防酸蓄電池組在正常運行中均以浮充方式運行,浮充電壓值一般控制為(2.15-2.17)V×N(N為電池個數).GFD防酸蓄電  池組浮充電壓值可控制到2.23V×N.  b)防酸蓄電池組在正常運行中主要監視端電壓值、每只單體蓄電池的電壓值、蓄電池液面的高度、電解液的比重、蓄電池  內部的溫度、蓄電池室的溫度、浮充電流值的大小.6.1.2防酸蓄電池組的充電方式  a)初充電  按制造廠家的使用說明書進行初充電.  b)浮充電    防酸蓄電池組完成袂充電后,以浮充電的方式投入正常運行,浮充電流的大小,根據具體使用說明書的數據整定,使蓄電池  組保持額定容量.  c)均衡充電    防酸蓄電池組在長期浮充電運行中,個別蓄電池落后,電解液密度下降,電壓偏低,采用均衡充電方法,可使蓄電池消除硫  化恢復到良好的運行狀態.    均衡充電的程序:先用I10電流對蓄電池組進行恒流充電,當蓄電池端電壓上升到(2.30~2.33)V×N,將自動或手動轉為恒  壓充電,當充電電流減小到0.1I10時,可認為蓄電池組已被充滿容量,并自動或手動轉為浮充電方式運行.6.1.3核對性放電  長期浮充電方式運行的防酸蓄電池,極板表面將逐漸生產硫酸鉛結晶體(一般稱之為硫化),堵極板的微孔,阻礙電解液的滲透,從而增大了蓄電池的內電阻,降低了極板中活性物質的作用,蓄電池容量大為下降.核對性放電,可使蓄電池得到活化,容量得到恢復,使用壽命延長,確保發電廠和變電站的安全運行.  核對性放電程序如下:  a)一組防酸蓄電池    發電廠或變電所只有一組蓄電池組,不能退出運行,也不能作全核對性放電,只允許用I10電流放出其額定容量的50%,在放  電過程中,單體蓄電池電壓還不能低于是1.9V.放電后,應立即用I10電流進行恒流充電,在蓄電池組電壓達到(2.30~2.33)  V×N時轉為恒壓充電,當充電電流下降到此為止0.1I10電流時,應轉為浮充電運行,反復幾次上述放電充電方式后,可認為蓄電  池組得到了活化,容量得到了恢復.  b)兩組防酸蓄電池    發電廠或變電所,若具有兩組蓄電池,則一組運行,另一組斷開負荷,進行全核對性放電.放電電流為I10恒流.當單體電  壓為終止電壓1.8V時,停止放電,放電過程中,記下蓄電池組的端電壓,每個蓄電池端電壓,電解液密度.若蓄電池組第一次核  對性放電,就放出了額定容量,不再放電,充滿容量后便可投入運行.若放充三次均達不到額定容量的80%,可判此組蓄電池使  用年限已到,并安排更換.  c)防酸蓄電池核對性放電周期    新安裝或大修中更換過電解液的防酸蓄電池組,第1年,每6個月進行一次核對性放電;運行1年以后的防酸電池組,1~2年  進行一次核對性放電.6.1.4運行維護  a)對防酸蓄電池組,值班員每日應進行巡視,主要檢查每只蓄電池的液面高度,看有無漏液,若面低于下線,應補充蒸餾水,  調整電解液的比重在合格范圍內.  b)防酸蓄電池單體電壓和電解液的比重的測量,發電廠兩周測量一次,變電所每月測量一次,按錄表填好測量記錄,并記下環  境溫度.  c)個別落后的防酸蓄電池,應通過均衡充電方法進行處理,不允許長時間保留在蓄電池組中運行若處理無效,應更換.6.1.5防酸蓄電池故障及處理  a)防酸蓄電池內部極板短路或斷路,應更換蓄電池.  c)長期浮充電運行中的防酸蓄電池,極板表面逐漸產生白色的硫酸鉛結晶體,通常稱之為硫化;理方法:將蓄電池組退出運  行,先用I10電流進行恒流充電,當單體電壓上升為2.5V時,停充0.5h,再用0.5I10電流充電至冒大氣時后,又停0.5h后再繼續充  電,直到電解液沸騰,單體電壓上升到(2.7~2.8)V停止充電(1~2)h后,用I10電流進行恒流放電,當單體蓄電池電壓下降至  于1.8V時,終止放電,并靜置(1~2)h,再用上述充電程序進行充電和放電,反復幾次,極板白斑狀的硫酸鉛結晶體將消失,蓄  電池容量將得到恢復.  c)防酸蓄電池底部沉淀物過多,用吸管除沉淀物,并補充配制的標準電解液.  d)防酸蓄電池極板板彎曲,龜裂或腫脹,若容量達不到80%以上,此蓄電池應更換.在運行中防止解液的溫度超過35℃.  e)防酸蓄電池絕緣降低,當絕緣電阻值低于現場規定值時,將會發出接地信號,正對地或負對地均測到泄漏電壓.處理方法:  對蓄電池外殼和支架采用酒精清擦,改善蓄電池室外的通風條件,降低溫度,絕緣將會提高.  f)防酸蓄電池容量下降,更換電解液,用反復充電法,可使蓄電池的容量得到恢復.若進行了三次電放電,其容量均達不到額  定容量的80%以上,此組蓄電池應更換.  g)防酸蓄電池在日常維護還應做到以下各點:蓄電池必須保持經常清潔,定期擦除蓄電池外部上的酸痕跡和灰塵,注意電解液  面高度、不能讓極板和隔板露出液面,導線的連接必須安全可靠,長期備用擱置的蓄電池,應每月進行一次補充充電.6.2.1鎘鎳蓄電池組的運行方式及監視  a)鎘鎳蓄電池主要分為兩面三刀大類:高倍率鎘鎳蓄電池,瞬間放電電流是蓄電池額定容量的倍;中倍率鎘鎳蓄電池瞬間放電  電流是蓄電池額定容量的1~3倍.  b)鎘鎳蓄電池組在正常運行中以浮充方式運行,高倍率鎘鎳蓄電池浮充電壓值宜取(1.36~1.39V×N\均衡充電壓宜取(    1.47~1.48)V×N;中倍率鎘鎳蓄電池浮充電壓值宜取(1.42~1.45)V×N\均衡充電壓宜取(1.52~1.55)v×N,浮充電流值宜取(  2~5)mA×Ah.  c)鎘鎳蓄電池組在運行中,主要監視端電壓值,浮充電流值,每只單體蓄電池的電壓值勤、蓄池液面高度、是否爬堿、電解液  的比重,蓄電池內電解液的溫度、運行環境溫度等.6.2.2鎘鎳蓄電池組的充電制度  a)正常充電  用I5恒流對鎘鎳蓄電池進行的充電.(蓄電池電壓值逐漸上升到最高而穩定時,可認為蓄電池充滿了容量,一般需要(5~7)h.  b)快速充電  用2.5I5恒流對鎘鎳蓄電池充電2h  c)浮充充電  在長期運行中,按浮充電壓值進行的充電.  d)不管采用何種充電方式,電解液的溫度不得超過35℃.6.2.3鎘鎳蓄電池組的放電制度  a)正常放電  用I5恒流連續放電,當蓄電池組的端電壓下降至1V×N時(其中一只鎘鎳蓄電池電壓下降到0.9V時),停止放電,放電時間若大  于5h,說明該蓄電池組具有額定容量.  b)事故放電  交流電源中斷,二次負荷及事故照明負荷全由鎘鎳蓄電池組供電.若供電時間較長,蓄電池組端電壓下降到1.1V×N時,應自動  或手動切斷鎘鎳蓄電池組的供電,以免因過放使蓄電池組容量虧損過大,對恢復送電造成困難.6.2.4鎘鎳蓄電池組的核對性放電  核對性放電程序:  a)一組鎘鎳蓄電池  發電廠或變電所中只有一組鎘鎳蓄電池,不能退出運行,不能作全核對性放電,只允許用I5電流放出額定容量的50%,在放電過  程中,每隔0.5h記錄蓄電池組端電壓值,若蓄電池組端電壓值下降到1.17V×N,應停止放電,并及時用I5電流充電.反復  2~3次,蓄電池組額定容量可以得到恢復.若胡備用蓄電池組作為臨時借用,此組鎘鎳蓄電池就可作全核對性放電.  b)兩組鎘鎳蓄電池  發電廠或變電所中若有兩組鎘鎳蓄電池,可先對其中一組蓄電池進行全核對性放電.用I5恒流放電,終止電壓為1V×N,在放電  過程中每隔0.5h記錄蓄電組端電壓值,每隔1h時,測一下每個鎘鎳蓄電池的電壓值,若放充三次均達不到蓄電額定容量的80%以  上,可認為此組蓄電池使用年限已到,并安排更換.  c)鎘鎳蓄電組核對性放電周期  鎘鎳蓄電池組以長期浮充電運行中,每年必須進行一次全核對性的容量試驗.6.2.5鎘鎳蓄電池組的運行維護  a)鎘鎳蓄電池液面低  每一個鎘鎳蓄電池,在側面都有電解液高度的上下刻線、在浮充電運行中、液面高度應保持在中線,液面偏低的,應注入純蒸餾  水,使電整組電池液面保持一致.每三年更換一電解液.  b)鎘鎳蓄電池爬堿  維護辦法是將蓄電池民外殼上的正負極柱頭的爬堿擦干凈,或者更換為不會產生爬堿的新型大本鎘鎳蓄電池.  c)鎘鎳蓄電池民容量下降,放電電壓低  維護辦法是更換電解液,更換無法修復的電池民,用I5電流進行5h恒流充電后,將充電電流減到0.5I5電流,繼續過充電(3-  4)h,停止充電(1-2)h后,用I5恒流放電至終止電壓,再進行上述方法充電和放電,反復3-5次,電池民容量將得到恢復.6.3閥控蓄電池組的運行及維護6.3.1閥控蓄電池民組的運行方式及監視  a)閥控蓄電池分類  日前主要分貧液式和膠體式兩類.  b)運行方式及監視    閥控蓄電池組在正常運行中以浮充電方式運行,浮充電壓值宜控制為(2.23-2.28)V×N,在運行中主要監視蓄電池組的端  電壓值,浮離電流以值,每只蓄電池的電壓值、蓄電池組及直流母線的對地電陰值和絕緣狀態.6.3.2閥控蓄電池的充放電制度  a)恒流限壓充電  采用I10電流進行恒流充電,當蓄電池組端電壓上升到(2.30-2.35)V×N限壓值時,自動或手動轉為恒壓充電.  b)恒壓充電    在(2.30-2.35)V×N的恒壓充電下,I10充電電流逐漸減小,當充電電流減小至0.1I10電流時,充電裝置的倒計時開始起  動,當整定的倒計時結束時,充電裝置將自動或手動地轉為正常的浮充電運行,浮充電壓值宜控制為(2.23-2.28)V×N.  c)補充充電    為了彌補運行中因浮充電流調整不當造成了欠充,補償不了閥控蓄電池民自放電和爬電漏電所造成蓄電池容量的虧損,根據  需要設定時間(一般為3個月)充電裝置將自動地或手動進行一次恒流限壓充電→恒壓充電→浮充電過程,使蓄電池組隨時具有  滿容量,確保運行安全可靠.6.3.3閥控蓄電池的核對性放電  長期使用限壓限流的浮充電運行方式或只限壓不限流的運行方式,無法判斷閥控蓄電池的現有容量,內部是滯答水或干裂.只有通過核對性放電,才能找出蓄電池存在的問題.  a)一組閥控蓄電池    發電廠或變電所中吸有一組電池,不能退出運行、也不能作全核對性放電、只能用I10電流以恒流放出額定容量的50%,在放  電過程中,蓄電池組端電壓不得低于2V×N.放電后應立即用I10電流進行恒流限壓充電→恒壓充電→浮充電,反復放充(2-3)  次,蓄電池組容量可得到恢復,蓄電池存在的缺陷也能找出和處理.若有備用閥控蓄電池組作臨時代用,該組閥控蓄電池可作全  核對性放電.  b)兩組蓄電池    發電廠或變電所中若具有兩組閥控蓄,可先對其中一組閥控蓄電池組進行全核對性放電,用I10電流恒流放電,當蓄電池組  端電壓下降到1.8V×N時,停止放電,隔(1-2)h后,再用I10電流進行恒流限壓充電→恒壓充電→浮充電.反復2-3次,蓄電  池民存在的問題也能查出,容量也能得到恢復.若經過3次全核對性放充電,蓄電池組空量均達不到額定容量的80%以上,可認為  此組閥控蓄電池使用年限已到,應安排更換.  c)閥控蓄電池核對性放電周期    新安裝或大修后的閥控蓄電池組,應進行全核對性放電試驗,以后每隔2-3年進行一次核對性試驗,運行了6年以后的閥控  蓄電池,應每年作一次核對性放電試驗.6.3.4閥控蓄電池的運行維護  a)閥控蓄電池民的運行中電壓偏差值及放電終止電壓值應符合表1的規定.  表1  閥控蓄電池在運行中電壓偏差值及放電終止電壓值的規定  V閥控式密封鉛酸蓄電池標稱電壓2  612運行中的電壓偏差值±0.05±0.15±0.13開路電壓最小電壓差值0.030.040.06放電終止電壓值1.085.40(1.80×3)10.80(1.80×6)      b)在巡視中應檢查蓄電池的單體電壓值,連接片有無松動和腐蝕現象,殼體有無滲漏和變形,極柆與安全閥周圍是否有酸霧溢  出,絕緣電陰是否下降,蓄電池熳度是否過高等.  c)備用擱置的閥控蓄電池,每3個月進行一次補充充電.  d)閥控蓄電池的溫度補償系數受環境溫度影響,基準溫度為25℃時,每下降1℃,單體2V閥控蓄電池浮充電壓值應提高(3-5)  mV.  e)根據現場實際情況,應定期對閥控蓄電池組作外殼清潔工作.6.3.5閥控蓄電池的故障及外理  a)閥控蓄電池殼體異常    造成的原因有:充電電流過朋,充電電壓超過了2.4V×N,內部有短路局部放電、溫升超標、閥控失靈.處理方法:減小充  電電流以,降低充電電壓,檢查安全閥體是否堵死.  b)運行中浮充電壓正常,但一放電,電壓很快下降到終止電壓值,原因是蓄電池內部失水干涸、電解物質變質.處理方法是更換蓄電池.
今天查了一下交流調壓電路,找到兩家做這方面的產品的,分別是:
北京市靈通光電子廠  光電隔離三相交流調壓模塊
杭州西子固體繼電器有限公司  全隔離三相交流調壓模塊
我給他們也打了電話,他們說只能降壓,調節范圍是0~380V,不知道哪有可以輸出調到+10%的?
0
回復
luobing
LV.4
4
2007-05-12 09:34
@luobing
今天查了一下交流調壓電路,找到兩家做這方面的產品的,分別是:北京市靈通光電子廠  光電隔離三相交流調壓模塊杭州西子固體繼電器有限公司  全隔離三相交流調壓模塊我給他們也打了電話,他們說只能降壓,調節范圍是0~380V,不知道哪有可以輸出調到+10%的?
帖子發出去一天,也沒人頂一下!這里就沒有做過蓄電池組充放電測試設備的人嗎?
0
回復
luobing
LV.4
5
2007-05-12 15:26
@luobing
帖子發出去一天,也沒人頂一下!這里就沒有做過蓄電池組充放電測試設備的人嗎?
又忙活了一天,也沒什么大的進展,學習了一下ARM,主芯片打算用ARM7做
0
回復
luobing
LV.4
6
2007-05-12 15:59
@luobing
又忙活了一天,也沒什么大的進展,學習了一下ARM,主芯片打算用ARM7做
【轉】SXTY三相交流調壓(閉環)觸發板電路

作者:未知  來源:互聯網

SXTY三相交流調壓(閉環)觸發板用于三相交流調壓系統中可控硅的移相觸發單元,該觸發板含有同步信號檢測、閉環PI調節器及脈沖變壓器輸出單元.可構成具有穩壓輸出功能的三相交流調壓系統.

SXTY 三相交流調壓板技術參數
1、交流輸入電壓:雙18 V(AC,50Hz);輸入電流≤200 mA;
2、主回路額定工作電壓:380 V(AC,50Hz);
3、三相同步信號輸入范圍:線電壓30 V;輸入電流≤5 mA;
4、觸發脈沖寬度:1.5 mS;
5、脈沖移相范圍:0~180°;
6、輸入直流控制電壓:0~10 V;輸入電流≤1 mA;
7、各相脈沖不均衡度:<±3°;
8、手動控制電位器:10 KΩ;
9、電壓反饋參數:交流反饋電壓輸入≤10 VAC;
10、工作環境:環境溫度:—10℃~+45℃;
環境濕度:≤80﹪.


SXTY 三相交流調壓板的外型尺寸:長×寬×高=176×132×25 單位:mm

SXTY 三相交流調壓板的工作原理
. SXTY三相交流調壓(閉環)觸發板采用高性能移相觸發電路TC787.是集同步信號檢測、閉環PI調節器及脈沖變壓器輸出單元于一體,具有恒壓輸出功能的三相交流調壓系統的觸發控制單元.
. 該觸發板的同步信號輸入,取自于與主回路同相的交流信號(信號輸入范圍:線電壓30VAC,50Hz).移相控制電壓在0~10V范圍內變化時,其輸出電壓將在0V~全壓范圍內有相應的改變.當輸出電壓被設定在某一固定值時,則在一定的輸入范圍內其輸出電壓可恒定.該觸發板還備有“禁止脈沖輸出控制端”,當工作異常時,將該控制端接低電平,觸發板則停止向可控硅發觸發脈沖.


SXTY 三相交流調壓(閉環)觸發板的端子說明與連接 (如下圖所示)
1、
2、



3、 ⑴、⑵、⑶腳為交流電源的輸入端(雙18V,200mA),其中⑵腳為觸發板的接地端,接電源變壓器的中心抽頭.
⑷、⑸、⑹腳為三相同步信號的輸入端,與可控硅主回路工作電壓U、V、W同步;
⑺腳為禁止脈沖輸出控制端S, 正常工作時懸空,當禁止脈沖輸出時,該端接地;
⑻腳、⑿腳為接地端;
⑼腳為手動調節電位器提供正控制電壓;
⑽腳為電壓調節輸入端;
⑾腳為電壓反饋正輸入端,接UF端.
G1、K1、G2、K2、G3、K3、G4、K4、G5、K5、G6、K6腳為觸發脈沖輸出端,連接相對應的可控硅.





SXTY 三相交流調壓(閉環)觸發板的應用線路
上圖為具有穩壓輸出功能的三相交流調壓系統,負載可以是Y型接法,也可以是△型接法.電壓調節輸入端⑽
腳由外接電位器進行手動控制,也可用外加控制電壓進行自動控制.手動控制時,電位器的中心抽頭接⑽腳,電位器的另兩端分別接⑼腳和⑻腳;自動控制時,⑽腳為控制電壓的正輸入端,⑻腳為控制電壓的負輸入端.反饋信號取自于主回路輸出端兩相間的分壓電阻網絡.分壓電阻的取值應使系統在全壓輸出時,反饋電壓值應≤10V.(參考值:若全壓輸出為380V時, R0可取200K/0.25W,RF可取8.2K/0.25W.)

SXTY 三相交流調壓(閉環)觸發板的注意事項
1、板內給定電位器的值用專用測試設備已經調整好,不需要再調節,否則會使控制板不能正常工作;
2、在系統通電前,應將手動調節電位器調零.

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/53/900331178956901.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
luobing
LV.4
7
2007-05-12 16:09
@luobing
【轉】SXTY三相交流調壓(閉環)觸發板電路作者:未知  來源:互聯網SXTY三相交流調壓(閉環)觸發板用于三相交流調壓系統中可控硅的移相觸發單元,該觸發板含有同步信號檢測、閉環PI調節器及脈沖變壓器輸出單元.可構成具有穩壓輸出功能的三相交流調壓系統.SXTY三相交流調壓板技術參數1、交流輸入電壓:雙18V(AC,50Hz);輸入電流≤200mA;2、主回路額定工作電壓:380V(AC,50Hz);3、三相同步信號輸入范圍:線電壓30V;輸入電流≤5mA;4、觸發脈沖寬度:1.5mS;5、脈沖移相范圍:0~180°;6、輸入直流控制電壓:0~10V;輸入電流≤1mA;7、各相脈沖不均衡度:
一種用集成元件構成的三相交流可控硅過零觸發調壓電路:
900331178957500.doc
0
回復
luobing
LV.4
8
2007-05-14 09:27
@luobing
一種用集成元件構成的三相交流可控硅過零觸發調壓電路:900331178957500.doc
今天又開始搞我的設計了,昨天去歡樂谷玩了,真爽,夠刺激!
0
回復
luobing
LV.4
9
2007-05-15 18:43
@luobing
今天又開始搞我的設計了,昨天去歡樂谷玩了,真爽,夠刺激!
交流調壓方案已經確定,采用機械式自動調節,調節范圍能到380V×110%=418V,現在有兩種方案采集交流電壓和交流電流,一種是直流采樣法,將交流電壓或電流全部轉化為直流信號,送入AD采樣處理,這種算法簡單,便于濾波,但維護復雜,延時較長,適用于實時性要求不高的場合;另外一種是交流采樣法,實時性好,相位失真小,成本低,便于維護,但算法較復雜,AD轉換精度和CPU處理速度要求較高.
由于這個系統比較大,完成可能需要兩個CPU,需要合理分配資源,結構上還需多動腦筋!
0
回復
luobing
LV.4
10
2007-05-19 11:27
@luobing
交流調壓方案已經確定,采用機械式自動調節,調節范圍能到380V×110%=418V,現在有兩種方案采集交流電壓和交流電流,一種是直流采樣法,將交流電壓或電流全部轉化為直流信號,送入AD采樣處理,這種算法簡單,便于濾波,但維護復雜,延時較長,適用于實時性要求不高的場合;另外一種是交流采樣法,實時性好,相位失真小,成本低,便于維護,但算法較復雜,AD轉換精度和CPU處理速度要求較高.由于這個系統比較大,完成可能需要兩個CPU,需要合理分配資源,結構上還需多動腦筋!
IEEE Std 1186-1996
IEEE Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of Valve-Regulated
Lead-Acid (VRLA) Batteries for Stationary Applications
IEEE標準:閥控鉛酸蓄電池維護、測試和更換

900331179545174.pdf
0
回復
wxiuhe131
LV.4
11
2007-05-29 00:41
三相交流調壓模塊輸出的是不連續波,是否適合測試使用?
0
回復
luobing
LV.4
12
2007-05-29 10:05
@wxiuhe131
三相交流調壓模塊輸出的是不連續波,是否適合測試使用?
能說具體點嗎?我們可以探討探討,我是通過電機來自動調節充電機輸入電壓(改變自耦調壓器輸出電壓),不會影響測試的.
0
回復
wxiuhe131
LV.4
13
2007-06-01 22:26
@luobing
能說具體點嗎?我們可以探討探討,我是通過電機來自動調節充電機輸入電壓(改變自耦調壓器輸出電壓),不會影響測試的.
三相感應式調壓器的輸入電壓是三相380V,輸出是0-660V,根據你設備的要求直流功率大于88KW,這樣100KW的調壓器功率不夠,要是選用200KW的,好大體積.
0
回復
luobing
LV.4
14
2007-06-05 09:17
@wxiuhe131
三相感應式調壓器的輸入電壓是三相380V,輸出是0-660V,根據你設備的要求直流功率大于88KW,這樣100KW的調壓器功率不夠,要是選用200KW的,好大體積.
出差剛回公司,可以接著進行我的項目設計了,還希望大家多多幫助!
0
回復
luobing
LV.4
15
2007-06-05 09:47
@wxiuhe131
三相感應式調壓器的輸入電壓是三相380V,輸出是0-660V,根據你設備的要求直流功率大于88KW,這樣100KW的調壓器功率不夠,要是選用200KW的,好大體積.
該系統充電機輸入交流電壓范圍為:340V~420V,充電機負載電流:DC220V,25A 或110V,50A,調壓裝置額定功率是6KVA.請問一下,要滿足該要求,需要多大的無觸點感應式調壓器?
0
回復
wxiuhe131
LV.4
16
2007-06-07 00:35
@luobing
該系統充電機輸入交流電壓范圍為:340V~420V,充電機負載電流:DC220V,25A或110V,50A,調壓裝置額定功率是6KVA.請問一下,要滿足該要求,需要多大的無觸點感應式調壓器?
沒有這么小的無觸點感應式調壓器,但有此功率的電動調壓器.
0
回復
luobing
LV.4
17
2007-06-07 12:50
@wxiuhe131
沒有這么小的無觸點感應式調壓器,但有此功率的電動調壓器.
請問你用過哪家的電動調壓器?性能可靠嗎?可以通過電機自動控制調節到420V嗎?
0
回復
alan969
LV.1
18
2007-06-16 17:04
@luobing
請問你用過哪家的電動調壓器?性能可靠嗎?可以通過電機自動控制調節到420V嗎?
你們是做電源測試儀的嗎,我們廠需要購買,可不可以用來測試移動電源啊,請和我聯系:匯河電子/闕生0769-85074116
0
回復
發