關于兩相交錯PFC和傳統單相PFC的電感的大小值的問題
關于兩相交錯PFC和傳統單相PFC的電感的大小值的問題
兩相交錯的PFC的兩個電感值是傳統單相PFC的電感值的一半么?是一倍關系?比如說,1000W的PFC ,那么交錯的PFC是說每項的PFC承受500W是么?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
suiyi3
LV.5
2
2016-08-02 14:44
圍觀~
0
回復
提交
提示
感冒的采樣電阻
LV.1
3
2020-04-08 21:59
P=0.5LFI2,所以是一半
0
回復
提交
提示
f2812
LV.5
4
2020-04-09 19:06
@感冒的采樣電阻
P=0.5LFI2,所以是一半
那我在設計的時候,雖然是設計的1000W的PFC電感,其實我只要計算一個500W的PFC所需要的電感即可。對吧?