-DC48V基站電源防護方案圖解及防雷器件選型應用

一、應用背景

1.全球氣候變暖,雷雨天氣增多

2.-DC48基站電源線從機房拉到射頻單元RRU上,走線較長,易被雷電干擾

3.需做差模20KA,共模20KA的高浪涌防護

4.傳統(tǒng)方案體積大或成本高

二、防護方案與碩凱器件

壓敏電阻14D820K在-DC48V基站電源防護方案中的應用

 

 

陶瓷氣體放電管(GDT

GDT1UN2E8-600H5SMD直流標稱電壓大于600,沖擊電流(8/20μS20KA,電容值<1pF,電阻值>1GΩ

GDT2UN2E8-90HSMD直流標稱電壓90±20%V,沖擊電流(8/20μS20KA,電容值<1pF,電阻值>1GΩ

壓敏電阻(MOV

    MOV14D820K壓敏電壓(at1mA):74V-90V,突波電流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制電壓(at5A):135V

三、方案應用

基站-48V電源

四、方案說明與注意事項

1.此方案后級采用反應時間很快,殘壓較低的MOV

2.前級采用通流量大,斷續(xù)流能力強,殘壓低的貼片GDT1

3.中間用6μH~10μH電感L1L2做退耦,驅動GDT1泄放大電流

4.此電源方案滿足I EC61000-4- 5GBT17626. 5等浪涌測試標準

 

全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2019-08-21 22:23
請問過保持電壓是多少?
0
回復
發(fā)