漣波電流量測發現的問題

這個電路是控制馬達轉速,最大電流約在3A左右,我想確認C1是否適合,當我在量測C1漣波時(電流探棒+示波器),發現電流為4A rms,請問是因為負載是電感性的問題嗎?如果電流是4A那電容為什麼不燙?

這種電路架構直接用電流勾表量測電容正極是否正確?

PWM

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
snajadan
LV.2
2
2015-03-24 04:40

根據這個原理圖,如果是單純想測量流經電容的電流,得把電流表接在C1正極那個支路上。圖中接法測量的不是C1紋波電流。

另外,個人不太清楚帖中的3A最大電流是指哪里的電流。如果3A指的該系統的輸出電流,那么電容的紋波電流有效值不一定會等同于輸出電流有效值。圖中電路中,電容C1的紋波電流有效值的平方與輸出電流的平方,兩者之和等同于圖中current sensor中電流RMS的平方。

0
回復
2015-03-24 09:31
@snajadan
根據這個原理圖,如果是單純想測量流經電容的電流,得把電流表接在C1正極那個支路上。圖中接法測量的不是C1紋波電流。另外,個人不太清楚帖中的3A最大電流是指哪里的電流。如果3A指的該系統的輸出電流,那么電容的紋波電流有效值不一定會等同于輸出電流有效值。圖中電路中,電容C1的紋波電流有效值的平方與輸出電流的平方,兩者之和等同于圖中currentsensor中電流RMS的平方。