目前單位有一個項目需要高壓電源,具體要求為輸入5kV,波動在正負20%之間,輸出24V5A,其難點是輸入電壓特別高
.
方案一
目前參考反激電源的模式,想利用現有電阻串聯分壓的方法,具體見圖。
請教大家,方案是否可行,是否有其他更好的方案呢?
方案二:
采用碳化硅器件,改造常規反激電源,實現高壓輸入。
我也是突然想到的,市一中方案,不過效率肯定在非常低,
還有一個方案是利用碳化硅器件實現高壓側設計,這個工作量比第一個要大很多
這種高電壓變換誰有比較好的思路呢,大家討論一下
輸入5kV是直流還是交流?
若是直流可用可控硅串聯變為脈沖,再用變壓器轉換為低壓。
若是交流就直接用變壓器轉換。
可參考高壓竊電技術,這是給高壓線路監測設備供電的方法之一。
什么上面用的?
你好可以交流下不
只是提供一個思路:先用BUCK電路降壓到300-400VDC,再采用反激做隔離電源+同步整流。應該可以兼顧體積和效率!