一個怪問題

我們廠有6個200A的氬弧焊機,其中有一臺一開始焊我們其他5臺就電流完全不穩定,一大一小,感覺就像電壓不穩一樣,誰有解決辦法沒啊?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2013-09-11 19:39
其中一個正負極接反了
0
回復
zhouyu312
LV.1
3
2013-09-11 20:59
@中郎湖江
其中一個正負極接反了
但是他那臺可以很好焊接呀,,他一焊我們其他的5個就不能焊了,連打火都困難,必須針尖在上面碰一下才能起弧,要不就不能焊
0
回復
zhugang
LV.5
4
2013-09-11 21:31
@zhouyu312
但是他那臺可以很好焊接呀,,他一焊我們其他的5個就不能焊了,連打火都困難,必須針尖在上面碰一下才能起弧,要不就不能焊
看看在這臺焊接時的三相供電電壓有多少變化  懷疑是線路上的電壓降低造成的
0
回復
LS9001
LV.2
5
2013-09-26 14:19
嗯,四樓說的對,我也認為是線路上電壓降低所致。
0
回復
2013-11-08 18:19

個人認為是由于負載不夠過所導致的,條件允許的話在工作之前和工作之后測量下線電壓看看變化大不大,如果電壓下降嚴重的話就說明負載不夠過??!

0
回復
wuzhishun
LV.4
7
2014-09-12 14:38
@LS9001
嗯,四樓說的對,我也認為是線路上電壓降低所致。
本人理解力太低 請教一下 是線路問題還是焊機問題
0
回復
發