日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

變頻電源屢燒問題( 共兩個,謝謝)



小弟PROTEL運用不熟練,不會抓圖...這能用這個大概畫了一下..看個大意...

主要流程就如上面了,是兩組同型號的三極管而已,每組10個...設計成500W.已經是成品了,能正常工作.但是,實際銷售后的情況來看.用戶反饋的信息是:后級功率放大部分容易燒.平均三個月要燒一次.A、B處的驅動信號由單片機產生,經過A/D轉換,經過兩級放大來驅動功率放大管.至于電壓檢測和過流等保護是通過AD637轉換后回饋到單片機.當然,另外也設計了硬件保護電路.效果還不錯.僅僅是容易燒后級.
從使用情況來看,一般是作為電感性負載提供電源(供變壓器廠測試,或者開關電源等提供交流電源用...)
用示波器看驅動信號,非常穩定的正弦波.很穩定,很完美....幾乎看不到一點點的失真...
所以,屢燒后級功率管,是什么原因呢?是緩沖保護電路的問題么??但我認為也不應該啊,畢竟我在調試中極端情況已經反復試驗過,而且,用戶也能正常工作至少三個月左右...
器件問題??我可不想是這個..因為用的是正?.PCB設計缺陷?我想更不可能....熱處理效果不好太好...才500W,兩組賊大的三散熱片,兩個風扇對著它吹....

哭....求救,能大概分析下么?或者有同感的....

這是一個問題!!!

第二個,有時調試時,開機會使使動力閘跳開...將驅動信號處斷開,開機就不會.然后馬上關機,再接上驅動信號線,開機,仍跳..如此反復試幾次,就突然又好了....(開機后,要按“OUTPUT”鍵才可以產生驅動信號...)而我直接開機,怎么有時會突然出現這樣的情況呢?

這是最后一個問題···
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
karren
LV.2
2
2004-10-21 10:08
能不能把問題說清楚點
如過是兩組晶閘管經常燒的話,是不是10個并聯的晶閘管的均流問題呀
0
回復
qlbqlb
LV.3
3
2004-10-21 15:39
@karren
能不能把問題說清楚點如過是兩組晶閘管經常燒的話,是不是10個并聯的晶閘管的均流問題呀
也考慮過是均流問題..但是,三極管是同一批型號..同時同組的C級都接在散熱片上,同組中溫飄問題造成的影響也該抵消了呀...難道是兩組上溫飄不同么?...那這樣從電路上分析該沒有問題的呀,最多是輸出的信號上下不對稱...但用示波器看,很好的波形...和驅動信號幾乎一樣..完美....
所以我自己考慮,可能還是和沖擊電流有關系...畢竟大部分時間能正常工作的.即應該和緩沖電路有關系吧??.....
上面第二問題,是不是開機時,相當于接如感性負載造成沖擊電電壓??
那是那種癥狀很奇怪,,難以理解....
0
回復
徒弟
LV.1
4
2004-10-24 19:14
關于動力閘跳.
整流后的濾波電容是多少?在整流前沒加PTC吧.
0
回復
qlbqlb
LV.3
5
2004-10-24 22:27
@徒弟
關于動力閘跳.整流后的濾波電容是多少?在整流前沒加PTC吧.
兩個22000UF的電容.PTC是什么??

外語不行啊我.

不過肯定沒有加....

變壓器次級直接接整流橋

初級直接接220VAC
0
回復
徒弟
LV.1
6
2004-10-25 23:53
@qlbqlb
兩個22000UF的電容.PTC是什么??外語不行啊我.不過肯定沒有加....變壓器次級直接接整流橋初級直接接220VAC
整流后級的電容大的話,一般需要在電源輸入端增加熱敏電阻.
象你的線路中的電容容量值達到22000UF,有這么大的值,最好在啟動負載前對該電容進行預充電.這樣就不會造成通電時由于充電電流太大而引起電網跳閘.
0
回復
qlbqlb
LV.3
7
2004-10-26 08:50
@徒弟
整流后級的電容大的話,一般需要在電源輸入端增加熱敏電阻.象你的線路中的電容容量值達到22000UF,有這么大的值,最好在啟動負載前對該電容進行預充電.這樣就不會造成通電時由于充電電流太大而引起電網跳閘.
這點倒沒有考慮到...
但是,DX.我上面說的那種跳閘現象不是很奇怪么???
0
回復
齊魯
LV.3
8
2004-10-28 14:54
把你的電路圖傳上來  我幫?/div>
0
回復
suncheng
LV.3
9
2004-10-29 12:28
要處理好功率管的驅動,功率管于變壓器的關系.
0
回復
qlbqlb
LV.3
10
2004-10-29 12:32
@齊魯
把你的電路圖傳上來  我幫?/span>
我C盤系統重裝了,等搞好了,再把圖弄給你看...多謝幫忙...
0
回復
cody
LV.1
11
2004-11-02 10:09
@qlbqlb
這點倒沒有考慮到...但是,DX.我上面說的那種跳閘現象不是很奇怪么???
看過電流波形嗎?功率因數一定很可憐吧.
0
回復
發