關于電源漏電流標準問題

請教各位大俠,電源漏電流的測試標準是多少,
是依據什么標準來定的,
現在我這有個220V轉24V的電源.
我想測試他的漏電流是多少
不知道他的標準是多少.
我是用耐壓絕緣測試儀來測試的
耐壓是1500V 我設定的電流為5mA.
廠商說在5mA左右.
可不知道業界有沒有同意的標準.
那位高手知道
還請指點
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
lizou
LV.1
2
2006-09-14 10:57
沒人指點啊
0
回復
2006-09-18 14:03
電源的漏電流分 絕緣電壓的允許漏電流和泄漏電流,通常情況下是指泄漏電流或接觸電流.跟據GB 4943-2001,要求<3.5mA,有專用的泄漏電流測試儀,電源輸入最高電壓,輸出滿載,分別測試L、N線的泄漏電流.
0
回復
renkong
LV.3
4
2006-09-19 17:51
@lizou
沒人指點啊
對于移動式電源是3.5MA.不過各國的安全標準都 有規定.你可查一查相關資料.或你產品所需申請的相關國家的安規要求