小妹最近想設計一款全橋逆變的電路,但在反饋采樣電路這塊給難住了,希望那位大俠給幫幫忙
問題一:主電路如下,電路中各參數如圖,反饋環節的采樣電阻如圖中R29所示,首先請問全橋電壓型逆變前級的
大電容(如圖中R25)的值是怎么選的,有什么具體計算公式或經驗公式嗎?如果輸入母線電壓20V,我要設計一款1000W的逆變電源,請問
這個電容取多大 ,耐壓等級一般取多大,謝謝o(∩_∩)o
問題二:主電路如下,電路中各參數如圖,反饋環節的采樣電阻如圖中R29所示,采樣回來的電壓經下圖所示電路進行差動放大,請問這個差動放大電路有無問題,由于采樣電阻比較小,我想在差動放大后面再加一個反相放大不知這樣可不可以???
還有差動放大中運放(采用+-5V供電的運放)的地和主電路母線的地是什么關系,請問是否共地還是采用其他什么接法,謝謝o(∩_∩)o
小妹是新手,請各位大俠幫幫忙啊,小妹這里先謝謝了。