  • 【問】TI的DSP2812系統板數字地和模擬地如何處理?

【問】TI的DSP2812系統板數字地和模擬地如何處理?

TIDSP2812廣泛應用于工業控制~想請問下大家用TIDSP2812做控制板時,其數字地和模擬地該如何處理?

全部回復(15)
正序查看
倒序查看
小期11
LV.2
2
2012-08-27 12:21
看需求,布幾層板,能有完整地當然最好,
0
回復
2012-08-27 12:33

外圍器件多時整個控制板復雜就用4層的,如果不復雜就用雙面的,畢竟成本低,數字地和模擬第用0R電阻分開  單獨回到系統地

0
回復
2012-08-27 12:33
@小期11
看需求,布幾層板,能有完整地當然最好,

嗯~現在準備布雙面板~沒有整個地層~最好怎么處理呢?

0
回復
2012-08-27 12:34

1 正確選擇單點接地與多點接地  在低頻電路中,信號的工作頻率小于1MHz,它的布線和器件間的電感影響較小,而接地電路形成的環流對干擾影響較大,因而應采用一點接地。當信號工作頻率大于10MHz時,地線阻抗變得很大,此時應盡量降低地線阻抗,應采用就近多點接地。高頻電路宜采用多點串聯接地,地線應短而租,高頻元件周圍盡量用柵格狀大面積地箔。當工作頻率在110MHz時,如果采用一點接地,其地線長度不應超過波長的1/20,否則應采用多點接地法。

2.將數字電路與模擬電路分開  電路板上既有高速邏輯電路,又有線性電路,應使它們盡量分開,而兩者的地線不要相混,分別與電源端地線相連。要盡量加大線性電路的接地面積。

3 盡量加粗接地線  若接地線很細,接地電位則隨電流的變化而變化,致使電子設備的定時信號電平不穩,抗噪聲性能變壞。因此應將接地線盡量加粗。

4 將接地線構成閉環路設計只由數字電路組成的印制電路板的地線系統時,將接地線做成閉環路可以明顯的提高抗噪聲能力。其原因在于:印制電路板上有很多集成電路元件,尤其遇有耗電多的元件時,因受接地線粗細的限制,會在地結上產生較大的電位差,引起抗噪聲能力下降,若將接地結構成環路,則會縮小電位差值,提高電子設備的抗噪聲能力。

0
回復
javike
LV.12
6
2012-08-27 12:36
@cumtzhangwang
嗯~現在準備布雙面板~沒有整個地層~最好怎么處理呢?
數字地和信號低分開走線并單點接地。
0
回復
2012-08-27 12:45
@daxia4540827
1.正確選擇單點接地與多點接地  在低頻電路中,信號的工作頻率小于1MHz,它的布線和器件間的電感影響較小,而接地電路形成的環流對干擾影響較大,因而應采用一點接地。當信號工作頻率大于10MHz時,地線阻抗變得很大,此時應盡量降低地線阻抗,應采用就近多點接地。高頻電路宜采用多點串聯接地,地線應短而租,高頻元件周圍盡量用柵格狀大面積地箔。當工作頻率在1~10MHz時,如果采用一點接地,其地線長度不應超過波長的1/20,否則應采用多點接地法。2.將數字電路與模擬電路分開  電路板上既有高速邏輯電路,又有線性電路,應使它們盡量分開,而兩者的地線不要相混,分別與電源端地線相連。要盡量加大線性電路的接地面積。3.盡量加粗接地線  若接地線很細,接地電位則隨電流的變化而變化,致使電子設備的定時信號電平不穩,抗噪聲性能變壞。因此應將接地線盡量加粗。4.將接地線構成閉環路設計只由數字電路組成的印制電路板的地線系統時,將接地線做成閉環路可以明顯的提高抗噪聲能力。其原因在于:印制電路板上有很多集成電路元件,尤其遇有耗電多的元件時,因受接地線粗細的限制,會在地結上產生較大的電位差,引起抗噪聲能力下降,若將接地結構成環路,則會縮小電位差值,提高電子設備的抗噪聲能力。
單獨走后,用磁珠匯合。
0
回復
26308497
LV.7
8
2012-08-27 13:08
@liujinyu76
外圍器件多時整個控制板復雜就用4層的,如果不復雜就用雙面的,畢竟成本低,數字地和模擬第用0R電阻分開 單獨回到系統地

數字地和模擬地一般都是分開單點接地

0
回復
2012-08-27 13:51
@cumtzhangwang
嗯~現在準備布雙面板~沒有整個地層~最好怎么處理呢?

模擬信號地和數字信號地要分開走,避免兩個信號相互干擾

在兩個地匯合的時候,可以先通過電容,

通過一些濾波電路后,再讓他們匯合就可以了。這樣干擾沒有那么大。

0
回復
小期11
LV.2
10
2012-08-27 16:20
@cumtzhangwang
嗯~現在準備布雙面板~沒有整個地層~最好怎么處理呢?
習慣用0R匯合,不過這個看個人喜好。模擬地走線注意些,一般不會有什么問題
0
回復
zhc7302
LV.9
11
2012-08-27 16:46
@javike
數字地和信號低分開走線并單點接地。
學習
0
回復
zvszcs
LV.12
12
2012-08-27 20:32
@zhanghuawei
單獨走后,用磁珠匯合。
分開走,最后合并
0
回復
伈佑
LV.3
13
2012-12-06 21:44
@zhanghuawei
單獨走后,用磁珠匯合。
這個最實用,基本都是分開走,匯合時中間串磁珠
0
回復
pippen111
LV.2
14
2012-12-10 08:47
2019-05-14 16:06
@小期11
看需求,布幾層板,能有完整地當然最好,

有地線層的話就不需要考慮接地問題了吧