變壓器:
1--3:1580um
4-5: 52um
5--6 : 12um
6-- 7: 12um
9--10 :90um
空載TOP243發熱,開機,有時會炸機!換過多家供應商!已量產!
應該是這樣說,發熱是一回事,再發熱也不會炸。所以要看看炸是不是變壓的問題。
你好謝工,怎么去判斷是變壓器的問題呢?
你好謝工,我這里只有低壓的!X10的,沒有高壓探頭,用電阻分壓可以么?
你好!同名端沒有錯,已經量產的機!只是TOP243溫度很高 ,有個別會在過熱保護,也會有一些在通電瞬間TOP243炸,但保險絲也會一起炸掉,注:單機沒有電源開關,是很多個并在一快,一起開總電源,一起得電的,
那你的電源能承受多少V的雷擊?
要測試開機的瞬間的Vds波形。