高位取能開關電源制作
一、電源模塊用于某電力系統中,為該電力系統弱電供電電路單元,設計要求大體如下:
1:輸入電壓與條件:DC650V-1500V,輸入源為一大電容,可以等效為一電壓源,在輸入電壓范圍內不會較快地從最低電壓波動到最高電壓,即輸入電壓是從650V開始增長,逐漸增大至1500V,但可能會有不超過5%輸入電壓的紋波存在(最高電壓不會超過1500V),以及高電壓環境下的電磁干擾輸入。
2:輸出規格要求:要求隔離輸出15V/2A,電壓誤差小于5%,瞬態電流能夠大于10A輸出的能力,動態響應能夠大于10A/uS。
3:保護:要求電源有過壓保護,有輸出過流保護功能,過流響應時間小于20uS。
4:耐壓要求:要求輸入輸出之間耐壓大于2500AC/1min,DC4000V/1min。
5:效率:電源工作效率要求大于等于85%,自然冷卻散熱。
6:工作溫度范圍:電源可以持續48小時滿載工作在零下20度到零上70度的環境溫度中。
7:工作濕度范圍:能夠在不小于相對濕度50%的環境中連續空載工作24小時。
二、設計前可能碰到的困難問題
1、絕緣問題:絕緣在電源可靠工作的時候保證電氣間距,1500伏時PCB安全爬電間距在15毫米以上,實際上工作時VOR(反射電壓)會達到2000伏左右,板路在這時需要開具空氣隔離槽,相應得成品機械強度會降低,此時需要輔助的固定材料。
2、安全要求的材質:鑒于以上的要求,需要變壓器的漆包線、半導體材料、固定材料的選擇上面很窄,非專業的應用將帶來不可預知的后果。
3、電壓比較高,且范圍比較寬輸入電壓與條件:DC650V-1500V,占空比變化比較大。
三、設計思路
介于電路的整體功率幾十瓦,因此在選擇拓撲結構式優先采用了反激式拓撲結構,控制芯片采用TI公司的UC3842,開關頻率90K。在設計中開關mos的選擇比較困難,因為輸入電壓最高可達1500V,對于這個電壓級別的開關管來說,很難找到,最后選擇IXYS的High Voltage MOS IXTH 1N250作為開關管。變壓器采用EI28的骨架,并且在繞制變壓器的時候特別要注意層間絕緣問題。考慮在輸入電壓高端時候UC3842啟動電阻損耗過高的問題,因此在650V啟動電源完畢后,采用繼電器來切換啟動電路電阻大小。
四、電源原理圖及PCB圖
五、設計中遇到問題及解決方法
1、輸入電壓高端時,UC3842芯片啟動電阻損耗問題比較嚴重,甚至燒毀。因此增加繼電器切換啟動電阻。繼電器2-7PIN為常閉觸點,短接電阻R7(30M)繼電器線圈接輸出15V,輸入電壓未650V時,當輸出電壓15V建立后,2-7PIN斷開,R7電阻投入電路中,使得啟動電阻加大,減小損耗。輸出15V消失后,R7又重新被短路。
2、由于高壓,變壓器制作比較困難,普通繞組的變壓器絕緣無法達到要求,因此后來選擇一家軍工(代加工民用產品)企業繞制完成,給后期帶來一定的麻煩。