變壓器打耐壓有響聲
單用變壓器線包打耐壓(3.75KV)有響聲,請大家分析分析
全部回復(28)
正序查看
倒序查看
@冰魂客
一般來說打高壓有聲音或上午出現火花都是因為絕緣距離不夠.如果你用的只是漆包線很有可能是一次側和二次側的絕緣距離不夠.或這是和鐵心的絕緣距離不夠.可以拆開看看是不是一次側和二次側件的擋墻距離是否符合安規標準(包括電氣間隙Dr和爬電距離Cr).如果變壓器內部符合規定的話,你在看外部引腳間的安規距是否符合.
我用的擋墻是每邊三毫米,已經符合安規了,但我不知安規中引腳間距離多少?請大家指點,謝謝
0
回復
@powchen
是立式,那樣批量生產方便嗎
你若每個繞組間多有3mm的絕緣檔墻,按照我們現在也在做的.絕緣強度應該時夠的.若是在浸絕緣油前就有拉弧現象,你試一下浸油后是否還有?若有我看你要檢查一下你的bobbin自身的絕緣強度問題了.
另外你說你是立式變壓器,你的針腳距離是多少?你的引線纏針腳時是否注意引腳錯開.引腳浸錫是否有連錫現象減小了針腳的實際絕緣距離.
另在檢查一下你用線的絕緣強度,你有那么多繞組,一定有跨接.是否引線間有耐壓不夠所引起.此處你可以將引線一段浸錫,然后將浸錫位于絕緣層打耐壓,因該打1800v,5ma,1m.看是否擊穿.
另外你說你是立式變壓器,你的針腳距離是多少?你的引線纏針腳時是否注意引腳錯開.引腳浸錫是否有連錫現象減小了針腳的實際絕緣距離.
另在檢查一下你用線的絕緣強度,你有那么多繞組,一定有跨接.是否引線間有耐壓不夠所引起.此處你可以將引線一段浸錫,然后將浸錫位于絕緣層打耐壓,因該打1800v,5ma,1m.看是否擊穿.
0
回復
@藍云
路過,學習中
高壓有聲音這是肯定的.分析如下:
1;ER2825BOBBIN為立式,是單坑.
2:UL要求當電壓≤150V時爬電距離不能小于3.2MM,擋墻3mm是我們常用的絕緣寬度.但不適合超隔離電壓(不包含套管).
3;針腳距是否合理,不是看實際的針距,而是看繞組引線間的距離是否達到3.2最小.
4:層間絕緣性能是否有沖突.前面有位講到用L形的方式也是沒有辦法當中的辦法,不妨一試.
另外繞組與繞組間的繞組距離也是導致電弧的主要原因之一(也就是兩繞間打高壓,在其中間的繞組一定要達到最小絕緣寬度.同樣不能忽略來自磁心的導電情況的發生.)
以上條件不成立,則繞組間產生電弧,、也就有了聲音.分析如上請參考.
@endsin198401
高壓有聲音這是肯定的.分析如下:1;ER2825BOBBIN為立式,是單坑.2:UL要求當電壓≤150V時爬電距離不能小于3.2MM,擋墻3mm是我們常用的絕緣寬度.但不適合超隔離電壓(不包含套管).3;針腳距是否合理,不是看實際的針距,而是看繞組引線間的距離是否達到3.2最小.4:層間絕緣性能是否有沖突.前面有位講到用L形的方式也是沒有辦法當中的辦法,不妨一試.另外繞組與繞組間的繞組距離也是導致電弧的主要原因之一(也就是兩繞間打高壓,在其中間的繞組一定要達到最小絕緣寬度.同樣不能忽略來自磁心的導電情況的發生.)以上條件不成立,則繞組間產生電弧,、也就有了聲音.分析如上請參考.
助焊劑是否太濃
0
回復
@endsin198401
高壓有聲音這是肯定的.分析如下:1;ER2825BOBBIN為立式,是單坑.2:UL要求當電壓≤150V時爬電距離不能小于3.2MM,擋墻3mm是我們常用的絕緣寬度.但不適合超隔離電壓(不包含套管).3;針腳距是否合理,不是看實際的針距,而是看繞組引線間的距離是否達到3.2最小.4:層間絕緣性能是否有沖突.前面有位講到用L形的方式也是沒有辦法當中的辦法,不妨一試.另外繞組與繞組間的繞組距離也是導致電弧的主要原因之一(也就是兩繞間打高壓,在其中間的繞組一定要達到最小絕緣寬度.同樣不能忽略來自磁心的導電情況的發生.)以上條件不成立,則繞組間產生電弧,、也就有了聲音.分析如上請參考.
正常是不是就不要管了?
0
回復