50kw PFC用什么方案設計 客戶提供饅頭波 不能用無橋
還有 全橋變換一塊 變壓器 用什么 磁芯 急等
輸入輸出參數是怎么樣的
50kw太大了,估計什么都不行
為何不能用無橋,這么大功率只能用無橋
用并機是最好的.每一臺機子加上均流功能.
客戶要求總功率 為210KW 分4路 其中故障 可單獨調換
所以再分化就更復雜了 控制難度會更大
客戶直接提供饅頭波 也就是整流后的了 我只能考濾 PFC 并且傳統型的 準務用交錯 PFC
最但心的是干擾啊 還要并機均流 所以控制線路 引出機箱是難免的了 還要把電壓 轉成電流信號
供電網容量,不是咱考濾范圍, 咱電源接受300~450電壓 輸出300VDC 所PFC要升到450V偏上啊
這類產品說難的確難,說簡單也可以,就看你的具體參數設置要求了,貼出來看看先