各位高手,晚上好!
最近在一家小公司里做一個項目,設備只有數字電橋和17B一塊:
現在用OB235做一個4W的電源,6V 0.7A 變壓器用EE13,匝數為:207:16:50 感量3.7MH 因體積有限,只能選擇用原邊反饋的,現在做出來后,有幾個問題:
1:空載電壓不穩,為4.0-6.0變化。但帶上負載后,電壓恒定在6.2V,負載越重,輸出電壓越高,標準負載時為6.4V,
空載時加上3.3K假負載后,電壓還是不穩,明天試下再減少假負載試試。
2,標準負載需要為6.0-6.2V電壓供電 ,因體積問題,沒辦法用次級取樣來保持電壓一致,我查看OB2535的規格書,其恒壓范圍在5%以內。算出來,會達不到要求。針對此問題點,我想在輸出端直接并上一個6.2V的穩壓管是否有效?因考 慮到量產批量性,用這個方法是否可以讓批量達到穩定的6.2V.
3,因公司小,買不起太好的示波器,我現在想買一個國產的示波器,鼎陽100M的,加1:100的高壓探頭,不知是否夠用??