日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

線性可調高壓電源能否并聯

懇求各位大俠:2臺線性可調的高壓電源能不能并聯?聽說要是并聯的話,需要在2臺電源間加二極管,怎么加這個二極管?謝謝各位?。?!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
ghost25
LV.4
2
2012-07-12 20:32

輸出高壓電源么?高到多少?

一般電源都不能直接并聯的,電流小的場合可以串電阻的方式均流,電流大的就必須有較復雜的均流策略;

二極管只不過是防止反灌,然而對于那種倍壓整流出來的高壓輸出電源,有的可以到十萬伏以上,根本沒有合適的單體二極管可以用的。

0
回復
天然227
LV.3
3
2012-07-12 23:36
@ghost25
輸出高壓電源么?高到多少?一般電源都不能直接并聯的,電流小的場合可以串電阻的方式均流,電流大的就必須有較復雜的均流策略;二極管只不過是防止反灌,然而對于那種倍壓整流出來的高壓輸出電源,有的可以到十萬伏以上,根本沒有合適的單體二極管可以用的。

我本打算做6萬伏40mA,利用倍壓整流輸出的高壓,但是我現在做出來6萬伏20mA,我想2個并聯,不知道能不能行。懇請幫助?。?!

0
回復
2012-07-13 11:51
@天然227
我本打算做6萬伏40mA,利用倍壓整流輸出的高壓,但是我現在做出來6萬伏20mA,我想2個并聯,不知道能不能行。懇請幫助!??!
有電路圖嗎?可試試改同步調整和電阻采樣反饋均流.
0
回復
ghost25
LV.4
5
2012-07-13 21:14
@天然227
我本打算做6萬伏40mA,利用倍壓整流輸出的高壓,但是我現在做出來6萬伏20mA,我想2個并聯,不知道能不能行。懇請幫助?。?!

應該不能直接并聯的

即便是做的比較好的均流,精度也是5%左右

所以加起來的功率最好要有余量才行

試試直接串聯一個電阻看看均流效果

0
回復
bdzn
LV.9
6
2012-07-14 21:08
并聯要加均流電路,還是改為串聯設計吧。
0
回復
發