我的三相UPS最近突然DC BUS到IGBT的輸入線嚴重發熱,請教
我的三相UPS最近突然DC BUS到IGBT的輸入線嚴重發熱,功率是40KVA的,三相逆變器平衡負載時輸出電流平衡,輸入電流不平衡,以前沒有這樣的現象,后來通過在線上加磁環和改短輸入線分別有些改善,但最終問題還是純在?之前做了一年多的同型號UPS未出現這個問題,最近成批的幾臺都出現這樣的問題,逆變部分,整流部分相關的所有線路板,IGBT,可控硅,甚至變壓器都換過了,問題沒有最終解決,請教各位大蝦