【問】UCC3895應用

1, 在式例電路中,EAP為何是接光耦,當光耦導通時,EAP電壓為0,而EAN又接EAOUT,此時空載比較器不是也會動作?RAMP似乎沒有作用?

2,當需要輸出電壓可調時,能否將EAP接設定值,EAN接取樣值,EAOUT空?歡迎大家討論。

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
2012-07-07 15:48

不行吧

因為EAN為誤差放大器的反相輸入端。EAOUT為誤差放大器的輸出端。在器件內部,該腳接在PWM比較器和空載比較器的同相輸入端,該腳電壓在器件內部被箝位在軟啟動電壓的數值上,當腳EAOUT電壓低于500 mV時,空載比較器關斷各輸出級電路;當EAOUT腳電壓高于600 mV時,空載比較器重新開通各輸出級電路。

 

0
回復
geek
LV.7
3
2012-07-07 18:39

不行的,就算遇到高手,這樣搞成了,也沒有那么好,人家是誤差電壓輸出端呢,沒有這個控制就成問題了,要是能這樣設計時何不省了?

0
回復
houtao
LV.6
4
2012-07-13 22:37
@geek
不行的,就算遇到高手,這樣搞成了,也沒有那么好,人家是誤差電壓輸出端呢,沒有這個控制就成問題了,要是能這樣設計時何不省了?[圖片]
這種做法沒有什么意義,沒有必要
0
回復
starcool
LV.5
5
2012-07-13 23:55
@houtao
這種做法沒有什么意義,沒有必要

   

EAP為同相端EAN接EAOUT就是把誤差放大器屏蔽了。構成電壓跟隨器作用。沒有補償。

當輸出電壓可調時,EAP接期望值,EAN接取樣值,EAOUT空時就是開環當比較器應用。

0
回復
wen2012
LV.3
6
2012-07-14 18:03
@starcool
[圖片] [圖片] [圖片] EAP為同相端EAN接EAOUT就是把誤差放大器屏蔽了。構成電壓跟隨器作用。沒有補償。當輸出電壓可調時,EAP接期望值,EAN接取樣值,EAOUT空時就是開環當比較器應用。
5樓的很詳細。
0
回復
2012-07-14 19:03
@wen2012
5樓的很詳細。
屏蔽誤差放大器,主要是覺得使用有很多的不靈活性,自己外部設計電路,但是帶來的還是成本的增加。