T5 28W 一拖二不加保護怎么辦

T5-28W 一拖二,半橋電子鎮流器
有燈管補償電容,在點亮過程中,可不可以不關電源去掉燈管?沒有保護能行嗎?
全部回復(23)
正序查看
倒序查看
汪超
LV.1
2
2006-06-04 21:37
可不可以說清楚一點啊?
說不定我可以幫你解決哦
0
回復
雨太小
LV.8
3
2006-06-05 10:13
@汪超
可不可以說清楚一點啊?說不定我可以幫你解決哦
先謝謝!
一拖二,燈管上并聯兩個電容,一個通過燈絲,一個沒通過燈絲(這個叫補償電容)我不想用交叉方式,即一個電容通過一根燈絲的方式.
現在問題是,如果沒裝燈管或只有一根燈管,那不裝燈管的一路還在非正常工作.或一根燈管燈絲斷了,均造成這一路非正常工作.
如果有保護,可探測電壓過高而得到保護.
是否有其它的方法,可去掉保護?(T5上的燈管電容小不下去)
0
回復
汪超
LV.1
4
2006-07-07 15:05
@雨太小
先謝謝!一拖二,燈管上并聯兩個電容,一個通過燈絲,一個沒通過燈絲(這個叫補償電容)我不想用交叉方式,即一個電容通過一根燈絲的方式.現在問題是,如果沒裝燈管或只有一根燈管,那不裝燈管的一路還在非正常工作.或一根燈管燈絲斷了,均造成這一路非正常工作.如果有保護,可探測電壓過高而得到保護.是否有其它的方法,可去掉保護?(T5上的燈管電容小不下去)
不好意思哦,我現在知道的也是只有兩中方式的接法:1就是在兩燈管的A、B端并聯一個電容再把兩燈管串接在電路.此中有可能就是你所說的交叉的接法.這種方法是最安全可靠的也不用加保護.但是此接法不適用與100V電路中.搞不好就會啟動不了.另一種就是把兩燈管其中一端并連,用一只啟動電容即可.但是此方法是下策.因為如有一只燈管燈絲開路就會燒管或啟動電容.不知到能否解決問題.
0
回復
雨太小
LV.8
5
2006-07-07 17:54
@汪超
不好意思哦,我現在知道的也是只有兩中方式的接法:1就是在兩燈管的A、B端并聯一個電容再把兩燈管串接在電路.此中有可能就是你所說的交叉的接法.這種方法是最安全可靠的也不用加保護.但是此接法不適用與100V電路中.搞不好就會啟動不了.另一種就是把兩燈管其中一端并連,用一只啟動電容即可.但是此方法是下策.因為如有一只燈管燈絲開路就會燒管或啟動電容.不知到能否解決問題.
有新意!謝謝啦
0
回復
lcmy122
LV.4
6
2006-07-08 10:32
@雨太小
有新意!謝謝啦
我做的低功率因數能行
0
回復
雨太小
LV.8
7
2006-07-08 12:21
@lcmy122
我做的低功率因數能行
低功率因數,加燈絲二極管能滿足燈絲電流要求,所以用常規方法就可以了.
有沒有發現,當燈絲電流大到一定程度,燈絲功耗一下子增大很多?
就是說,燈絲到一定電流時,燈絲電阻增大很快,而電阻增加,又增加加熱燈絲功率,使整根燈絲都發紅.

正常工作時,燈絲溫度比較低,除了熱點保持高溫.
0
回復
2006-07-20 15:28
@雨太小
低功率因數,加燈絲二極管能滿足燈絲電流要求,所以用常規方法就可以了.有沒有發現,當燈絲電流大到一定程度,燈絲功耗一下子增大很多?就是說,燈絲到一定電流時,燈絲電阻增大很快,而電阻增加,又增加加熱燈絲功率,使整根燈絲都發紅.正常工作時,燈絲溫度比較低,除了熱點保持高溫.
有一個好辦法,可以解決此問題,將T1的初級移到L(扼流圈)的后面,將電容C的一端接在T1和L中間,這樣就可以解決EB開路停振.
0
回復
雨太小
LV.8
9
2006-07-20 15:43
@freeman918
有一個好辦法,可以解決此問題,將T1的初級移到L(扼流圈)的后面,將電容C的一端接在T1和L中間,這樣就可以解決EB開路停振.
謝謝
但有兩根燈管,當一根燈管不接時,這一路不是還通啊,而另一路還可工作啊
0
回復
freeman918
LV.6
10
2006-07-20 15:55
@雨太小
謝謝但有兩根燈管,當一根燈管不接時,這一路不是還通啊,而另一路還可工作啊
輸出是并聯還是串聯?
0
回復
freeman918
LV.6
11
2006-07-20 15:56
@freeman918
輸出是并聯還是串聯?
你不是在兩只燈管上都有補償電容?也就說這兩個補償電容都是按上述接法,一只燈管開路,另外一只可以繼續正常工作
0
回復
freeman918
LV.6
12
2006-07-20 15:58
@雨太小
謝謝但有兩根燈管,當一根燈管不接時,這一路不是還通啊,而另一路還可工作啊
你先按此方法試試看,有其他現象再討論.
0
回復
雨太小
LV.8
13
2006-07-20 16:05
@freeman918
你先按此方法試試看,有其他現象再討論.
我用并聯,兩燈管都有補償電容,你指串聯吧;還有我用一對三極管啊
0
回復
freeman918
LV.6
14
2006-07-20 16:15
@雨太小
我用并聯,兩燈管都有補償電容,你指串聯吧;還有我用一對三極管啊
現在絕大部分都是采用并聯,并聯和串聯都 一樣,你先試試.
0
回復
雨太小
LV.8
15
2006-07-20 16:53
@freeman918
現在絕大部分都是采用并聯,并聯和串聯都一樣,你先試試.
那磁環初級只接到一路上?
0
回復
freeman918
LV.6
16
2006-07-20 17:01
@雨太小
那磁環初級只接到一路上?
對呀,我忽視了,如果真需要我幫?請告之你的即時聯系方式.MSN:andyone919@hotmail.com
0
回復
雨太小
LV.8
17
2006-07-20 17:07
@freeman918
對呀,我忽視了,如果真需要我幫?請告之你的即時聯系方式.MSN:andyone919@hotmail.com
還不需要生產,我調試一下先,碰到困難再請教
謝謝!!
0
回復
wuhxl
LV.5
18
2006-09-20 10:37
@freeman918
對呀,我忽視了,如果真需要我幫?請告之你的即時聯系方式.MSN:andyone919@hotmail.com
我也有這樣的問題沒解決好,你可以幫我的忙嗎?謝謝!WU_HXL@YAHOO.COM.CN
0
回復
freeman918
LV.6
19
2006-09-20 11:35
@wuhxl
我也有這樣的問題沒解決好,你可以幫我的忙嗎?謝謝!WU_HXL@YAHOO.COM.CN
公司在哪里?
0
回復
2006-09-24 19:28
@雨太小
先謝謝!一拖二,燈管上并聯兩個電容,一個通過燈絲,一個沒通過燈絲(這個叫補償電容)我不想用交叉方式,即一個電容通過一根燈絲的方式.現在問題是,如果沒裝燈管或只有一根燈管,那不裝燈管的一路還在非正常工作.或一根燈管燈絲斷了,均造成這一路非正常工作.如果有保護,可探測電壓過高而得到保護.是否有其它的方法,可去掉保護?(T5上的燈管電容小不下去)
不行!你可以在補償電容上串聯一個自恢復保險絲.如果不加保護燈管一拿掉輸入功率會增大很多,補償電容和三極管都會擊穿!
0
回復
wuhxl
LV.5
21
2006-09-25 08:28
@freeman918
公司在哪里?
東莞.
0
回復
wuhxl
LV.5
22
2006-09-25 08:29
@freeman918
公司在哪里?
東莞
0
回復
wuhxl
LV.5
23
2006-10-03 09:20
@freeman918
公司在哪里?
在深圳.我的低功率因數,230V T5 8W*1不帶保護.怎樣的線路好,請幫忙.
0
回復
雨太小
LV.8
24
2006-10-06 10:43
@wuhxl
在深圳.我的低功率因數,230VT58W*1不帶保護.怎樣的線路好,請幫忙.
燈絲處并二極管啊
0
回復
發