自耦變壓器改為隔離變壓器~~~~~·

請問各位大佬,有一個三相400VA的自耦變壓器想要改為單相隔離變壓器,E I型的,有三個相同面積的芯柱,輸入一組220V,輸出兩組18V交流,次級電流2X3A,請問怎樣安排三組繞組?改為隔離的以后總功率會變為多少VA?
全部回復(17)
正序查看
倒序查看

你怎么改?

非隔離改隔離?重新繞啊?

0
回復
2012-06-19 15:29
@山東專業變壓器生產商
你怎么改?[圖片]非隔離改隔離?重新繞啊?
是的,重新繞,只有這樣的鐵芯很多,沒有普通的E I鐵芯~
0
回復
2012-06-19 15:30
沒聽說過還能這樣改的!
0
回復
2012-06-20 09:22
@蘇州固鼎電子
沒聽說過還能這樣改的!
不會吧?我記得自耦的和隔離的用相同體積的鐵芯只是輸出的功率不同而已,為什么不能改呢?
0
回復
popii88
LV.3
6
2012-06-20 15:08
@渤海藍天
不會吧?我記得自耦的和隔離的用相同體積的鐵芯只是輸出的功率不同而已,為什么不能改呢?
能改的,上圖上尺寸、需要的輸出電壓等。
0
回復
2012-06-21 10:48
@popii88
能改的,上圖上尺寸、需要的輸出電壓等。
 原來為三相380V輸入——三相220V自耦輸出,現在想改為單相220V輸入——20V輸出5A電流,怎樣計算?謝謝!
0
回復
popii88
LV.3
8
2012-06-21 17:23
@渤海藍天
[圖片] 原來為三相380V輸入——三相220V自耦輸出,現在想改為單相220V輸入——20V輸出5A電流,怎樣計算?謝謝!

以下是我的估算:沒試驗過這種的,高手斧正!

1、功率大約170W;2.4T/V;

2、初級按照230V計算,總共552T,每柱184T,線徑大約0.5mm;

3、次級20V5A(有點保守),總共48T,每柱16T(算上鐵損建議17T),線徑1.2mm以上;

建議,拆的時候記錄原來繞組數據,再比較下效果會好一些。

0
回復
2012-06-21 18:55
三相的要改單相,要去除一個鐵心柱,不去除難度要大一些,只在中心柱繞初次級,功率要變小好多倍。
0
回復
隱形專家
LV.10
10
2012-06-21 18:57
@popii88
以下是我的估算:沒試驗過這種的,高手斧正!1、功率大約170W;2.4T/V;2、初級按照230V計算,總共552T,每柱184T,線徑大約0.5mm;3、次級20V5A(有點保守),總共48T,每柱16T(算上鐵損建議17T),線徑1.2mm以上;建議,拆的時候記錄原來繞組數據,再比較下效果會好一些。
按你的數據行不通的,一通電就短路。交流電是有相位的。
0
回復
2012-06-21 20:18
@隱形專家
三相的要改單相,要去除一個鐵心柱,不去除難度要大一些,只在中心柱繞初次級,功率要變小好多倍。
多謝二位的指教,我的想法是在中心柱繞初級,另外兩個柱繞次級,這樣原有的鐵芯尺寸能達到多少功率?有100W就可以了~(另:還有一個橫片,寬度是20mm,這樣高度就是110mm了)或者兩邊的芯柱繞初級,中心柱繞次級,這樣就不會有相位的問題了,不過磁路可能長了一些。
0
回復
popii88
LV.3
12
2012-06-21 21:08
@隱形專家
按你的數據行不通的,一通電就短路。交流電是有相位的。

嗯,不能“正反正”在三個柱子上繞線么?就把這個鐵芯當做是2個C型的呢?


去除一個柱子的話,功率縮水太多哦。

0
回復
popii88
LV.3
13
2012-06-21 21:11
@渤海藍天
多謝二位的指教,我的想法是在中心柱繞初級,另外兩個柱繞次級,這樣原有的鐵芯尺寸能達到多少功率?有100W就可以了~(另:還有一個橫片,寬度是20mm,這樣高度就是110mm了)或者兩邊的芯柱繞初級,中心柱繞次級,這樣就不會有相位的問題了,不過磁路可能長了一些。
初次級分開的話漏感太大,不僅功率不足,干擾也大
0
回復
2012-06-22 09:25
@popii88
初次級分開的話漏感太大,不僅功率不足,干擾也大
是這樣??!如果只是把初次級繞在中心的那個柱子上是不是功率會少很多?大約能達到多少W?也就是中心柱寬度20MMX疊厚40MM,功率多少?能有60W嗎?
0
回復
popii88
LV.3
15
2012-06-22 16:42
@渤海藍天
是這樣??!如果只是把初次級繞在中心的那個柱子上是不是功率會少很多?大約能達到多少W?也就是中心柱寬度20MMX疊厚40MM,功率多少?能有60W嗎?

EI變壓器的功率估算的方法:

P=S*S/1.5 (功率=截面積的平方厘米/1.5)


功率大約:8*8/1.5=42.67W


建議把這個發帖子賣掉,換你想要的,自己繞線太麻煩,而且你這個改繞功率縮水太多。

0
回復
2012-06-24 15:29
@popii88
EI變壓器的功率估算的方法:P=S*S/1.5(功率=截面積的平方厘米/1.5)功率大約:8*8/1.5=42.67W建議把這個發帖子賣掉,換你想要的,自己繞線太麻煩,而且你這個改繞功率縮水太多。
謝謝您!只是鐵芯而已,繞組都壞掉了,沒人會要的,哈哈~
0
回復
popii88
LV.3
17
2012-06-25 17:28
@渤海藍天
謝謝您!只是鐵芯而已,繞組都壞掉了,沒人會要的,哈哈~
繞組燒掉了就賣銅好了,廢銅一公斤也要幾十塊呢,多搞幾個就能換一個大功率的牛了。
0
回復
2012-06-26 07:45
@popii88
繞組燒掉了就賣銅好了,廢銅一公斤也要幾十塊呢[圖片],多搞幾個就能換一個大功率的牛了。
嗯  很正確啊   有幾十個呢  估計買一個合適的無壓力~~~~~~~~~
0
回復
發