【問】TMS320F2806捕捉口異常

做得是500W逆變器,要跟隨市電相位,用到DSP的cap口

我們用自己畫的板子調的2806的CAP例程,用信號發生器輸出工頻信號,從DSP中CAP口讀取工頻信號的周期,測試的時候都正常,把CAP程序加到主程序后,直流母線的電壓低于100V的時候,自己輸出的電流能夠跟隨市電的相位,但是母線在150V左右的時候明顯自己的輸出電流的相位就發生紊亂,不知道怎么解決?是CAP配置沒有配置好嗎?

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
kokpoi
LV.2
2
2012-06-15 13:35
頂起
0
回復
2012-06-15 14:05
@kokpoi
頂起

路過,幫忙頂

0
回復
2012-06-15 15:22

這個你先看看自己的過零檢測電路的上升沿是否干凈,估計在上升沿發生了抖動

0
回復
hello-TV
LV.4
5
2012-06-17 15:13
@zhanghuawei
這個你先看看自己的過零檢測電路的上升沿是否干凈,估計在上升沿發生了抖動
最大的可能是干擾導致,需要在檢測口增加一個小小電容,看看是否改善
0
回復
One_Piece
LV.3
6
2012-06-18 11:02
@hello-TV
最大的可能是干擾導致,需要在檢測口增加一個小小電容,看看是否改善
電壓升高導致異常,最大的可能性是地線出現了問題,嘗試地線單點接地看看
0
回復
2012-06-18 11:55

也不能完全的說是CAP異常吧,

你最好看一下你給cap的信號有沒有異常,如果你的地不好的話,導致紋波過大,過零點檢測失誤。就可能導致這些問題啊

0
回復
發