勵磁電流

勵磁電流的概念本人不太清晰,懇請各位大俠給于點撥,其概念是什麼,應該怎麼測試和控制,其大小對電路的哪些指標產生了影響,多謝大家!
全部回復(11)
正序查看
倒序查看
winfrey1
LV.6
2
2004-08-19 14:54
可以與三極管的靜偏置類比
0
回復
hereliu
LV.8
3
2004-08-19 19:29
就是激勵磁場那個電流.反擊變換器里面,勵磁電流與功率緊密聯系.正激則勵磁電流與功率沒什么關系,越小越好.
0
回復
bhcom
LV.2
4
2004-08-20 01:15
其實也就是流過磁芯線圈的電流,這個電流導致了電-磁的轉換,所以也就稱為勵磁電流.
0
回復
LV.1
5
2004-08-20 09:58
@bhcom
其實也就是流過磁芯線圈的電流,這個電流導致了電-磁的轉換,所以也就稱為勵磁電流.
多謝各位,讓我有了一點認識
0
回復
ruohan
LV.9
6
2004-08-20 16:23
@
多謝各位,讓我有了一點認識
激磁電流是變壓器次級斷開即沒有負載時,初級的電流,
反激靠激磁電流在導通能量存在變壓器中,在關斷后釋放掉,
而正激,沒有必要存儲能量,只須傳遞能量即可,
0
回復
xkw1
LV.9
7
2004-08-20 16:33
給你推薦本書<電機工程手冊>,一套有十幾本.里面有一冊是專講電機和變壓器電器設備的.基本知識和專業(yè)技術都有.新華書店有售.光文字說明很難講明.你先看書,有不懂的再提問好嗎?大家都會幫你的!
0
回復
LV.1
8
2004-08-20 18:28
@xkw1
給你推薦本書,一套有十幾本.里面有一冊是專講電機和變壓器電器設備的.基本知識和專業(yè)技術都有.新華書店有售.光文字說明很難講明.你先看書,有不懂的再提問好嗎?大家都會幫你的!
多謝指點,周末去書店搜搜
0
回復
1314168
LV.8
9
2004-08-20 19:29
@
多謝指點,周末去書店搜搜
本人的關念勵磁電流跟空載電流的概念差不多,為變壓器的空載損耗,越大損耗越大.
0
回復
tiger武
LV.6
10
2004-08-22 14:40
當一個正弦交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流I1并產生交變磁通ф1,它沿著鐵心穿過初級線圈和次級線圈形成閉合的磁路.在次級線圈中感應出互感電勢U2,同時ф1也會在初級線圈上感應出一個自感電勢E1,E1的方向與所加電壓U1方向相反而幅度相近,從而限制了I1的大小.為了保持磁通ф1的存在就需要有一定的電能消耗,并且變壓器本身也有一定的損耗,盡管此時次級沒接負載,初級線圈中仍有一定的電流,這個電流我們稱為“空載電流”. 也即勵磁電流!!!
如果次級接上負載,次級線圈就產生電流I2,并因此而產生磁通ф2,ф2的方向與ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵心中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓E1減少,其結果使I1增大,可見初級電流與次級負載有密切關系.當次級負載電流加大時I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好補充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持鐵心里總磁通量不變.如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率.變壓器能根據需要通過改變次級線圈的圈數而改變次級電壓,但是不能改變允許負載消耗的功率.
0
回復
流明
LV.2
11
2004-08-22 19:48
@tiger武
當一個正弦交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流I1并產生交變磁通ф1,它沿著鐵心穿過初級線圈和次級線圈形成閉合的磁路.在次級線圈中感應出互感電勢U2,同時ф1也會在初級線圈上感應出一個自感電勢E1,E1的方向與所加電壓U1方向相反而幅度相近,從而限制了I1的大小.為了保持磁通ф1的存在就需要有一定的電能消耗,并且變壓器本身也有一定的損耗,盡管此時次級沒接負載,初級線圈中仍有一定的電流,這個電流我們稱為“空載電流”.也即勵磁電流!!!如果次級接上負載,次級線圈就產生電流I2,并因此而產生磁通ф2,ф2的方向與ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵心中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓E1減少,其結果使I1增大,可見初級電流與次級負載有密切關系.當次級負載電流加大時I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好補充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持鐵心里總磁通量不變.如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率.變壓器能根據需要通過改變次級線圈的圈數而改變次級電壓,但是不能改變允許負載消耗的功率.
http://www.haha168.com/main_down/list.asp?id=34
0
回復
流明
LV.2
12
2004-08-22 19:49
@tiger武
當一個正弦交流電壓U1加在初級線圈兩端時,導線中就有交變電流I1并產生交變磁通ф1,它沿著鐵心穿過初級線圈和次級線圈形成閉合的磁路.在次級線圈中感應出互感電勢U2,同時ф1也會在初級線圈上感應出一個自感電勢E1,E1的方向與所加電壓U1方向相反而幅度相近,從而限制了I1的大小.為了保持磁通ф1的存在就需要有一定的電能消耗,并且變壓器本身也有一定的損耗,盡管此時次級沒接負載,初級線圈中仍有一定的電流,這個電流我們稱為“空載電流”.也即勵磁電流!!!如果次級接上負載,次級線圈就產生電流I2,并因此而產生磁通ф2,ф2的方向與ф1相反,起了互相抵消的作用,使鐵心中總的磁通量有所減少,從而使初級自感電壓E1減少,其結果使I1增大,可見初級電流與次級負載有密切關系.當次級負載電流加大時I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好補充了被ф2所抵消的那部分磁通,以保持鐵心里總磁通量不變.如果不考慮變壓器的損耗,可以認為一個理想的變壓器次級負載消耗的功率也就是初級從電源取得的電功率.變壓器能根據需要通過改變次級線圈的圈數而改變次級電壓,但是不能改變允許負載消耗的功率.
不好意思稿錯了