大功率高壓電源探討

大功率高壓電源探討:本人設計的30kV/80mA(脈沖電流6A)電源,采用半橋串聯諧振的主電路,控制方式為PFM,輕載時會開關管(三菱200A)過熱燒毀,請高手幫忙指點? 另外開機時電源會失控,電壓沖到最高,不知是何原因?
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
李紹波
LV.9
2
2006-05-27 09:50
條件太少,分析失敗,請重新啟動系統.
0
回復
ak53
LV.5
3
2006-08-31 13:42
開機時電源會失控,電壓沖到最高,可能是跟蹤不好,建議你在基準點上加一個RC慣性環節.輕載時,可能次級到處級的映射分布電容太大,造成管子過熱,借一個電感均衡一下.很多人遇到過這類問題.可能如此.
想知道,此問題解決如何?