并聯正激主電路驅動共地解決


如圖.因為控制電路設計用光耦隔離驅動,四個MOS管是共地的,這就產生問題,在雙管導通時就會短路(如Q3、Q4).
想到的解決方法是用兩個獨立的地,或使Q3地電平升高,使Q3、Q4有壓差.
至于如何實現,請教各位高手了.
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2006-05-25 07:38
在Q3和地之間接一個0.05歐姆的可變限流電阻
0
回復
wwangjia
LV.2
3
2006-05-25 12:59
@huxibin129
在Q3和地之間接一個0.05歐姆的可變限流電阻
謝謝.
請問這個0.05歐姆的可變限流電阻有什么型號要求?
0
回復
wwangjia
LV.2
4
2006-05-26 14:07
如果使用自舉電路使Q3的地電平升高該如何設計?