開關變壓器設計的主要目的是什么?如何來檢驗設計的是否合理?
開關變壓器設計的主要目的是什么?如何來檢驗設計的是否合理?
設計的目的:是不是為了盡量不要達到磁飽和?
設計的好壞的判斷方法:是不是溫升較低就是較好?可靠性較好.
我做了個變壓器,正常工作時溫升在35度左右,是不是磁芯選小了?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
howard_zhang
LV.4
2
2004-08-19 11:47
不要達到磁飽和這是最基本的.
變壓器要和你的電路配合分析,
單一討論它是沒有實際意義的.
你35度溫升也不是很高呀.
你要看一下環境溫度是多少了.
變壓器在電源中的絕緣和銅損和鐵損的比重,以及EMI方面是重點考慮對象..