奇怪!!!!!!!!零線電流這么大!!!

我在實際應用中發現了一個問題,三相供電負載為星型接法,A相電流為4A, B相電流為4.5A,C相電流為4.2A,零線電流為6A.我反復檢查接線等方面,也無法解決問題.請大蝦指點.不勝感激!
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
enno
LV.4
2
2006-05-24 17:22
負載可能是整流型負載,而且是零線和相線整流,就會出現這種狀況.我以前的時候也出現過這種情況,三個單相整流型負載分別接到三個相線上,就出現這種情況,原因就是整流型負載電流只是在波峰有,三個都在波峰就會出現這種情況,你可以看看,零線上的電流頻率是150Hz(如果你用的是50Hz的)
0
回復
yt-lfs
LV.2
3
2006-05-25 10:55
@enno
負載可能是整流型負載,而且是零線和相線整流,就會出現這種狀況.我以前的時候也出現過這種情況,三個單相整流型負載分別接到三個相線上,就出現這種情況,原因就是整流型負載電流只是在波峰有,三個都在波峰就會出現這種情況,你可以看看,零線上的電流頻率是150Hz(如果你用的是50Hz的)
我的負載是單相變壓器,容量是1000KVA,變壓器空載實測數據A 4A,B 4.2A  C 4.3A ,N 7A.如何降低零線電流?大蝦指點!