反激準諧振電源,變壓器并聯問題
反激準諧振電源,變壓器并聯問題
現用FSCQ1565做200W電源,反激,由于高度有限,選用PQ3220兩個并聯輸出200W.問題是當上兩個變壓器時VDS波開有兩個諧波,不知道是怎么引起的.只上一個變壓器的時候正常
另該電源在空載的時候功率有7W 不知道是哪里沒有調對.
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
atx
LV.7
2
2007-06-30 11:47
fscq1565好用嗎?
0
回復
提交
提示
atx
LV.7
3
2007-06-30 11:47
fscq1565好用嗎?
0
回復
提交
提示
transformer1
LV.10
4
2007-06-30 14:22
@atx
fscq1565好用嗎?
是不是您的變壓器本身產生諧振了?