三特 ups castle 2k 維修疑問

維修三特ups castle 2k  遇到問題,麻煩各位前輩和老師指導一下

故障現象:輸入220v,面板顯示220v有輸入,無報警,按開機鍵一直無反應、無法開啟,就是無逆變輸出。

維修過程中:1、電池無問題

                      2、開關按鍵無問題

                      3、兩個開啟繼電器無問題

                      4、逆變開關管是IRFP250N,無問題

                      5、PWM芯片uc3845沒有問題,其7腳為7v,8腳為5v,應該正常

                      6、檢查整塊逆變板,無明顯損壞想象

疑問:1、感覺是ups無法啟動,控制電路的問題呢?還是有保護電路的問題呢?

           2、如果是逆變板有重大問題保護掉,為什么不能從旁路輸出

           3、在線上ups,一直按開啟鍵,如果正常啟動,開啟繼電器是否一直吸合狀態,如果是,用一根導線直接把繼電器連接,可以不?

 

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
guobao123
LV.3
2
2012-04-28 09:54

按開機鍵看風扇是否轉

0
回復
2012-04-28 18:13
@guobao123
按開機鍵看風扇是否轉
我也是修ups的,看輔助電源板的電壓正常不
0
回復
2012-05-05 09:34
@luoliren206
我也是修ups的,看輔助電源板的電壓正常不
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
2012-05-05 09:35
@沙漠之狐01
**此帖已被管理員刪除**
 
0
回復
發