首先感謝網博電源論壇里的各位前輩高手,從這兒我學到了好多有關電源設計與計算的東西,感謝各位的無私與幫助!!
現在小弟有個地方不是太明白,想請教各位:
就是關于高頻變壓器的初級電感Lp和初級峰值電源Ip以及占空比Dmax的計算公式,是在哪些情況下給出的呀?
如Lp,在沙占友老師的書上給的公式是
Lp=(10^6.Po)/{Ip^2.Krp(1-Krp/2)f},再乘上{Z(1-效率)+效率}/效率,
其中,Po為開關電源輸出功率,Ip為初級峰值電流,Krp是初級脈動電流與峰值電流的比例系數,f為開關頻率,Z為損耗分配系數;
Ip=Iavg/{(1-0.5Krp).Dmax}
其中,Iavg=Po/(效率.Vimin)表示輸入電流的平均值,Vimin為直流輸入電壓最小值;
而在“吐血推薦--開關電源研發范例 ”這個帖子里,卻直接給出了Lp的值,
Ip=Iavg+0.5I',Iav=Po/(Vimin.Dmax.效率),I'=Vimin.D/(Lp.f)
兩個式子算出來的值不同啊1!!
然后這 里的D與Dmax是否相同呢???
請各位高手指教啊!!!
請教:關于高頻變壓器的初級電感Lp與初級峰值Ip
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@rhett
因為Krp的選取不同!其實公式都一樣!
您好,謝謝您的回復!!
我沒有實際經驗,所以只能依書中所給公式!
Krp的選取主要是考慮工作模式上,如果是CCM模式下,Krp取值為0.4,在DCM模式下,取值為1.0,以上是在固定輸入(100/115V)以及通用輸入(85-265V),若在固定輸入230+-35V時,在CCM模式下,為0.6,在DCM下,為1.0
呵..
突然發現,原來Krp是以上兩者之間的范圍啊!!
謝謝,
我再仔細看看!!!
并祝工作順利
rhett兄,問你一個問題: 就在在一定的電壓范圍內,Dmax該如何去取值呢? 因為我這里有很多輸入范圍小,而輸出電壓高,例輸入16-24v 輸出為1340V,請教此種Dmax該如何取,取大取小對電源而言有什麼影響呢?能不能給出具休范圍內電壓及Dmax的關系呢?
Dmax地選取1,你的變壓器的匝比有一定的關系;2,和你的一些參數(如輸入的整流等)的選取有關系!3,可能和你的電容的大小也會有關系!
輸入電壓和Dmax的關系會因你選區的架構不同而不同!
輸入電壓和Dmax的關系會因你選區的架構不同而不同!
0
回復