工頻變壓器線圈電阻怎樣計算
工頻變壓器線圈電阻怎樣計算
工頻變壓器線圈電阻怎樣計算能舉例說明嗎
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
七年之癢
LV.9
2
2006-05-17 12:53
電阻=平均匝長*圈數*(電阻/米)
0
回復
提交
提示
繞制工
LV.1
3
2006-05-20 21:41
常溫電阻(歐姆)=0.0175*圈數*平均匝長(米)/導線截面積(平方毫米)
熱態電阻(歐姆)=常溫電阻*熱態系數