APC 機器更改服務

提供APC UPS SURT系列機器更改型號,SN,生產日期,1000機型變2000機型,顯示的型號和模式都變2000,相應帶負載功率能力也隨之更改增加。

APC的UPS RT1000和RT2000的電路是完全相同的,就電腦板的一些參數不同,用數據線連上,改一下就變了
然后功率方面,你說呢?因為兩功率板的元件也完全相同的。APC也不想一個型號做一塊板吧,所以APC在設計的時候在這方面省了些工,板子是通用的。
電路走線完全一樣,連元件的管子型號等參數大小都完全一樣的
對來對去,對不出來哪不同,最后發現電腦板的數據不同
已過測試成功的了,APC的機型,完全可以更改,機器型號,SN,生產日期,功率參數,負載指示,電池參數,等等。如需更改,請三思而后行,對于一切后果(如燒毀),本人不負責。有服務。扣扣 1147439869

RT3000和RT5000 RT6000都是完全相同的,但目前只能改超載(測試3K機型可超80%),但改不了顯示的型號和模式,其它全都可以更改。

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
zq2007
LV.11
2
2012-03-29 20:45
可靠性怎么樣?
0
回復
gan2752
LV.3
3
2012-03-30 00:31
@zq2007
可靠性怎么樣?
我只拿了APC SURT 1000 XL的機器作了更改測試,完全沒有問題??偣β蕿?100W的負載測試一個多小時,沒有發現問題。
0
回復
gan2752
LV.3
4
2012-04-02 02:13
@zq2007
可靠性怎么樣?
有人需要改的嗎?1000可改2000,2000可改上3000,今天已測試可帶負載2000W
0
回復