單火線電子照明開關電源模塊的研制心得
可做出待機電流15微安的智能照明開關
單火線智能控制墻開關是傳統機械墻壁開關的換代產品,她使家居燈光、電器的開關控制變得智能化。并且,國內外普通家庭大多為單火線布線,由于金屬導線越來越昂貴,多走一根線的成本遠高于開關本身實施單火線增加的成本。所以生產電子照明開關的廠家都在單線制這一技術投入了很大的人力進行研究。我公司也在這方面進行了長達十年的研究。
我們都知道,凡是電子智能照明開關本身都需要消耗一定的電流,在待機時,由于單火線開關待機取電是通過流過燈具的電流給開關的控制電路供電的,如果待機輸入電流小就會導致待機電路不能工作,如果待機輸入電流大就會導致電子節能燈關后會有冷閃光等問題。特別是即將出現的LED照明燈,對待機電流更是苛刻。
當電子開關本身消耗的微小的電流通過火線經燈具內部的橋式整流電路的濾波電容時,這一很小的電流向電容充電,當電容上的直流電壓充到一定的程度時(約150V左右),節能燈的電子電路就會工作使節能燈起輝閃亮,這時電容兩端的電壓立即下降,等待下一次的充電。這一閃爍現象的間隔與流過的電流及節能燈的內部電路結構密切相關,很難量化。經過對大量各品牌不同廠家的節能燈實測,引起節能燈閃爍的電流從30微安至100微安不等。有一些節能燈在電流小于20微安以下時都還會出現閃爍的現象。所以,微功耗單火待機和工作電源電路的研發難度非常大,到目前為止這仍是國內外限制單火線(單極)智能產品發展的最主要技術瓶頸。我們唯一可以做的就是待機電流做得越小就越能適應更多的各種燈具。
綜上所述,單線制智能開關的供電部份就是關鍵。由于小電流的電源變換效率很難提高,一般在30%~50%左右。根據我的的研制體會,降低電源本身的空載電流就很有效地降低待機電流。以我公司最近研制成功的DY10A的電源模塊,空載電流只有8微安,輸出電壓為6.4V,在輸出電流為0.1mA時,輸出功率0.64mW。這時串入節能燈后電源模塊輸入端的電壓為270V左右,輸入電流為11.5微安(包括8微安的空載電流),則輸入功率為3.12mW。效率為0.64÷3.12=20%。如果輸出電流為1mA,則輸出功率為6.4 mW,這時模塊輸入端的輸入電流為47.5微安,輸入功率為267V×0.0475=12.68 mW,效率為6.4÷12.68=50%。在這里計算時為了避免功率因數的影響,都是采取在模塊的輸入端測直流電壓電流。我們在做電子照明開關的控制電路時使用的電源電流大多數都在這一電流范圍內。拿人體感應開關的控制電路為例,BISS0001、HT7610A的電流都在100微安左右,CS9803電流在0.6~0.8mA。只要我們在設計的時候盡量降低控制電路的靜態電流是至關重要的。在聲控開關方面,采用4011或者分立三極管的設計都能控制在100到200微安之間,所以只要采取我公司開發的DY10A型的電源模塊,是可以做出待機電流在15微安左右的電子照明開關的。
另外一個重要的問題是單火線的取電問題。在工作中,由于電子照明開關工作時取電是通過開關斷開時的兩端壓差來取電的,當開關閉合時就沒有了壓差無法取電,這樣就會導致控制電路開時失電失控問題。對于這一問題,有很多的解決辦法出現,但有些還是比較復雜電路成本也較高。由于我們的模塊具有很寬的輸入電壓范圍,在輸出電流小于1mA的情況下,其輸入直流電壓范圍達到了12~400V。解決這一問題的方法就稍簡單一點。下面就針對我們的模塊提出幾種取電方法供參考。
一、濾波電容儲電法:圖一
我們上面說過,當控制電路的電流比較小時,高壓輸入端的電流只有十幾微安,即使用高壓濾波電容儲存的電壓也能為電源模塊供電一段時間的。不過這方案對電路的設計要有一定的要求,首先控制電路的電流必須較小,最好小于100微安,二是要具備不可重復觸發的功能,即完成一個周期的延時后必須有一個短暫的間隔時間(0.5秒以上),以便讓電容重新充電,比如人感電路BIS0001,只要把1腳接地,就具有單次不可重復觸發功能。另外很多聲控電路也會設計成不可重復觸發的。
還有一個要注意的是單向可控硅的觸發電流要盡量小,最好小于20微安,這樣可以減小輸入端的電流延長電容的放電時間。
根據實際測試(測試時模塊的輸出電流定為100微安,輸出電壓從6.4V下降到6V即認為是電容放電時間),不同容量的濾波電容C1的供電時間如下:
3.3μF 42秒
4.7μF 75秒
6.8μF 110秒
10μF 160秒
我們只要把延時時間設計為電容C1放電時間的一半(因為電解電容的誤差較大),電路就可以正常工作。這種方法通常適用于延時時間不大于50秒的電路,如果設計的延時時間很長那就要采用下面的電路。
二、控制可控硅導通角法:圖2
該電路的巧妙之處是:利用交流電過零后的起始段部分來給電路供電;在電壓上升到設定值之后.單向可控硅導通.電路便被旁路。這樣,一方面保證了輸出電壓的穩定,解決了因為負載燈具電流的變化而影響電路自身供電的問題,帶負載能力強;另一方面,由于可控硅工作于開關狀態,其有自身壓降小、功耗低等優點。用戶要改變輸出電源電壓的高低,只要改變穩壓二極管的穩壓值就可以輕易實現。
該方法加入了高反壓三極客MMBTA44,所以可控硅的觸發電流不再由電源模塊提供,對于常用的10A以下的單雙向可控硅都可以直接觸發,并且對電路的延時時間沒有限制,只是不適用于多路控制。但要注意當可控硅導通后,模塊的輸出電流不能大于1.2毫安,就是說控制芯片電路的靜態電流不能超過1.2毫安。因為這種取電電路當輸出電流大于1.2毫安后,模塊的輸出電壓下降較多,但只要保證三端穩壓電源的輸入端電壓大于輸出電壓0.2V就可保證電路供電的穩定性。同時為了防止誤觸發,單向可控硅的觸發電流最好大于30微安。
三、多路控制的取電方法:
以上兩種方法都只能作為單路控制。對于觸摸、遙控等需要多路控制的開關,目前一般是在開關回路中串接一個取電電路,利用燈負載電流在該回路產生的電壓降作為開態供電。實現這一方法的電路有很多種,但本人覺得還是以雙向可控硅取電的電路比較簡單,具體電路見圖3、4。
圖3電路是用繼電器作為開關驅動元件,由于繼電器的驅動電流比較大,以目前驅動電流最小的SH-105LM型的繼電器為例驅動電流也要40mA。由于驅動電路是靠負載回路的電流來工作的,所以對開關控制的最小的負載功率是有要求的。雙向可控硅取電電路對負載電流的利用率約為70%左右,如果不對驅動電路采取一定的措施,則負載電流要達到60 mA左右,對純阻的負載功率就要13W,即使是節能燈類功率因數小于1的燈具也要9~10W左右,為此,為了控制的負載功率能盡量小,我們要繼電器的線圈回路串入了電阻與及并聯了一個電容組成低電流維持電路,我們知道繼電器的吸合電流比維持電流要大。在兼顧性能的前提下,維持電流比吸合電流降低一半是完全可以正常工作的。采取這一措施以后開關控制的最小功率可以下降到5W。
至于能控制的最大功率則取決于可控硅的電流與及散熱措施。
圖4電路采用光耦可控硅作為驅動元件,由于光耦可控硅的驅動電流只要5 mA即可,所以可以控制的負載功率小至2W。對于控制更小功率的多路取電電路我們正在努力,同行們加油!