輸入:全橋整流 輸出:全橋整流
變壓器匝比6:1
輸出:30V 10A
主IC:SG3526 PWM頻率:50K
誤差放大器:二類誤差放大器 零點電阻:100K 電容:470PF 放大倍數:1:1
事由:由于輸出有100hz 400mv的交流紋波,調節調節反饋零點電容無任何效果
最終采取了降低PWM開關頻率到25K,100HZ紋波降低到50mV
過程:將二類誤差放大器的零點電容改為 2.2nF ,輸出整流二極管短路,繼而整流mos短路
疑問:第一為何在將開關頻率降低反而可以減少工頻100HZ紋波?正確的應該是開關頻率越高,對紋波效果越好嗎?
第二為何修改電容到2.2nF,燒整流二極管?
看有沒有人可以解答下,多謝,晚上去試驗室去繼續調試!