反饋求教
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@xgipm
去掉R3,會失去對LED的限流作用,同時失去對穩壓管的靜態工作電流的分流。 光耦發光二極管導通起始電壓大約1.6V,1.6/5.5=291mA,即對LED進行290mA限流控制,12*3.5=42V,這時穩壓管不導通。1.6/(62+5.5)=23.7mA,當光耦斷開時,控制輸出電壓不超過43+23.7mA*(62+62+5.5)=46.1V。46.1/12=3.84V。
可以起到一個過壓保護的作用。因為R4不能太小,需要限制穩壓管的電流,所以這里也加了電阻R3。
0
回復
@295823759
為什么?直接用導線連接,感覺不影響電路啊。
R3不能去掉的原因:依前面的粗略計算,輸出電壓為42+1.6V=43.6V時,LED電流為290mA。為便于說明問題,忽略電流上升時LED電壓的上升,輸出電壓為42+2*1.6V=45.2V時,LED電流變成580mA,輸出電壓的少量變化會引起LED電流的巨大變化!有了R3的連接后,電流還未超過290mA很多,光耦初級發光二極管的電流就很大了,負反饋讓輸出電壓下降９光耦發光二極管兩端的電壓接近1.6V,即實現對LED的恒流控制。
如果R3短接,當光耦斷開時,穩壓管工作電流將達到291mA時才能實現穩壓控制!有R3時光耦斷開時穩壓管實現穩壓時的工作電流為23.7mA。
如果R3短接,當光耦斷開時,穩壓管工作電流將達到291mA時才能實現穩壓控制!有R3時光耦斷開時穩壓管實現穩壓時的工作電流為23.7mA。
0
回復
@xgipm
R3不能去掉的原因:依前面的粗略計算,輸出電壓為42+1.6V=43.6V時,LED電流為290mA。為便于說明問題,忽略電流上升時LED電壓的上升,輸出電壓為42+2*1.6V=45.2V時,LED電流變成580mA,輸出電壓的少量變化會引起LED電流的巨大變化!有了R3的連接后,電流還未超過290mA很多,光耦初級發光二極管的電流就很大了,負反饋讓輸出電壓下?,使光耦發光二極管兩端的電壓接近1.6V,即實現對LED的恒流控制。 如果R3短接,當光耦斷開時,穩壓管工作電流將達到291mA時才能實現穩壓控制!有R3時光耦斷開時穩壓管實現穩壓時的工作電流為23.7mA。

0
回復